Ich hätte gerne 80%=80%

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von mrinas »

Ich habe mal diese Texte in den Einstellungen angepasst, sowohl für Sofortladen als auch PV Laden. Habt ihr das an anderere Stelle auch noch gesehen? Sonst schicke ich den PR heute so ab.
Screenshot 2021-11-03 091931.png
Screenshot 2021-11-03 091926.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
hhoefling
Beiträge: 631
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von hhoefling »

Für den der Zugriff hat.....


Zuerst habe ich es im Nachtladen module gefunden.
Für LP1 in File nachtladen.sh, Zeile 78, aus <= < machen, also das = weg
Also ein Zeichen entfernt. :mrgreen:

Jetzt bekomme ich 80% für 80%.
Was bei 100% passiert interessiert mich erst mal nicht, denn das macht das "Morgenladen" nicht das "Nachladen".

PS: Pull Request spare ich mir auf.
Zuletzt geändert von hhoefling am Mi Nov 03, 2021 2:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
hhoefling
Beiträge: 631
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von hhoefling »

Für LP2 in nachtladen.sh Zeile 289 ebenfalls das "=" weg
also

Code: Alles auswählen

if (( soc1 <= diesersocs1 )); then
zu

Code: Alles auswählen

if (( soc1 < diesersocs1 )); then
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
openWB
Site Admin
Beiträge: 7999
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von openWB »

Macht es nicht Sinn das SoCModul mit teils manueller Berechnung anzupassen (wie bei anderen auch (psa) die während dem Laden nicht liefern?

Würde man das hier ändern macht man im Gegenzug andere Probleme auf (100% sind dann keine 100%).
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von Jarry »

Ich würde hier auch davon absehen, das "einfach mal eben wegzufixen" nur weil das eine oder andere Auto keine 1% Schritte liefert.
ICH hätte schon was dagegen wenn plötzlich meine Autos nicht mehr bei 100% zum balancen kommen....
Also bitte NICHT einfach aus > ein = machen.
Das hat so wie es ist durchaus seinen Sinn und Daseinsberechtigung...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von mrinas »

PR für die Anpassung des Textes ist eingestellt. Somit ist zumindest sichergestellt dass Konfiguration, Beschreibungstext und Verhalten im Einklang sind.

Ich denke auch dass die Regellogik so wie sie heute ist 'nicht einfach so' entstanden ist, sondern sich alle Beteiligten durchaus Gedanken dazu gemacht haben.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
tensing2
Beiträge: 98
Registriert: Di Aug 24, 2021 8:57 am

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von tensing2 »

Und wie wäre es einfach mit?

Code: Alles auswählen

if (( (( soc1 < diesersocs1 )) || (( diesersoc1 == 100 )) )) ; then
6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, go-e charger mit Tesla Model 3
hhoefling
Beiträge: 631
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von hhoefling »

Ja mit Sicherheit besser,
aber Ich wollte es einfach halten :lol:
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
hhoefling
Beiträge: 631
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von hhoefling »

Langsam versteh ich warum openWB so ist wie es ist.....
EInfach ist einfach zu einfach.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
hhoefling
Beiträge: 631
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Ich hätte gerne 80%=80%

Beitrag von hhoefling »

@mrinas,
Nutze doch bitte die Gelegenheit dazu in den Setup-Seiten wo du den Text angepasst hast,
auch die Prozent Regler auf Schrittweise 1 zu setzen.
Sonst kann ich nicht 79% einstellen wenn ich 80% haben will.