Welcher FI

Antworten
chriz77
Beiträge: 5
Registriert: Di Jan 05, 2021 9:40 pm

Welcher FI

Beitrag von chriz77 »

Hallo,
vor dem Kauf würde ich gerne wissen, welcher FI für die openWB series2 standard benötigt wird? Hat die oWB eine integrierte Gleichstrom (DC-) Fehlerüberwachung, dann würde ja Typ-A reichen.
Danke und Grüße
Chris
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Welcher FI

Beitrag von Jarry »

Nein es ist KEIN RCM Modul verbaut. Vor jeden Ladepunkt muss ein Vollwertiger Typ B verbaut werden. Dieser kann aber jeweils für einen sehr vernünftigen Preis (Dafür verkauft dir kein Elektriker einen) mitbestellt werden

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
openWB
Site Admin
Beiträge: 7999
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Welcher FI

Beitrag von openWB »

In der Standard ist dieser integriert, es wird kein Fi extra benötigt.