EVU Kit, Standalone keine Werte.

LutzB
Beiträge: 3512
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.

Beitrag von LutzB »

Die 400W Bezug deuten darauf hin, dass Du in den Moduleinstellungen nicht das EVU Kit ausgewählt hast.
Kollebecker
Beiträge: 29
Registriert: Di Jun 30, 2020 5:42 pm

Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.

Beitrag von Kollebecker »

Laut Beschreibung soll das ja auch gar nicht nötig sein, ich hatte es trotzdem gemacht. Geändert hat sich aber nichts
openWB
Site Admin
Beiträge: 7999
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.

Beitrag von openWB »

Dann bitte unter Einstellungen -> System -> Support
Einen Fehlerbericht senden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Kollebecker
Beiträge: 29
Registriert: Di Jun 30, 2020 5:42 pm

Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.

Beitrag von Kollebecker »

Ist es denn jetzt richtig angeschlossen?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7999
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.

Beitrag von openWB »

Kollebecker hat geschrieben: So Jan 03, 2021 2:44 pm Ist es denn jetzt richtig angeschlossen?
Gut das du nochmal fragst.
Am Zähler wurde a / b also braun und weiß vertauscht.
Zumindest wenn es am zugehörigen Adapter nicht auch verdreht wurde.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten