ChristophR hat geschrieben: Do Apr 18, 2024 5:17 pm Problem mit Rückschaltung von 3 Phasen auf 1 Phase.
Aktueller master (2024-04-18 09:28:56 +0200 [8bbae7632])

Der Timer zum herunterschalten von 3 auf 1 Phase läuft, obwohl mehr als genug Überschuss zum Laden mit 3 Phasen zur Verfügung steht.
Die 2 Zeitpunkte, zu denen heruntergeschaltet wurde, habe ich markiert:
2024-04-18 16_43_59-openWB - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
main.log.d20240418-u134731.1.zip
main.d20240418-u140525.log.zip
Du hast eine recht große erlaubte Stromabweichung von 5A in der Fahrzeugvorlage eingestellt. Damit liegst Du bei weniger als 11A bereits in dem Bereich, ab dem heruntergeschaltet wird.
fawick
Beiträge: 195
Registriert: Di Nov 03, 2020 2:42 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Beitrag von fawick »

openWB Version: 2024-04-19 14:13:31 +0200 [88109a595], Theme standard_legacy
openWB Variante: series 2

Werte vom AlphaESS-Speicher nach Update vom master des Vorabends kommen nicht mehr durch. Statusmeldung:

Code: Alles auswählen

Modulmeldung:
<class 'TypeError'> ("'AlphaEssBat' object is not iterable",)
Im Main-Log erscheinen alle 10 Sekunden solche Eintraege:

Code: Alles auswählen

2024-04-19 14:52:00,892 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Alpha ESS Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("'AlphaEssBat' object is not iterable",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/alpha_ess/device.py", line 44, in update_components
    for component in components:
TypeError: 'AlphaEssBat' object is not iterable

2024-04-19 14:52:01,015 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Alpha ESS Speicher. Werte werden nicht aktualisiert.

PS: Die Aenderungen des PullRequests https://github.com/openWB/core/pull/1573 haben den Fehler verursacht
LenaK
Beiträge: 1036
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Beitrag von LenaK »

fawick hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 12:54 pm openWB Version: 2024-04-19 14:13:31 +0200 [88109a595], Theme standard_legacy
openWB Variante: series 2

Werte vom AlphaESS-Speicher nach Update vom master des Vorabends kommen nicht mehr durch. Statusmeldung:

Code: Alles auswählen

Modulmeldung:
<class 'TypeError'> ("'AlphaEssBat' object is not iterable",)
Im Main-Log erscheinen alle 10 Sekunden solche Eintraege:

Code: Alles auswählen

2024-04-19 14:52:00,892 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Alpha ESS Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("'AlphaEssBat' object is not iterable",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/alpha_ess/device.py", line 44, in update_components
    for component in components:
TypeError: 'AlphaEssBat' object is not iterable

2024-04-19 14:52:01,015 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Alpha ESS Speicher. Werte werden nicht aktualisiert.

PS: Die Aenderungen des PullRequests https://github.com/openWB/core/pull/1573 haben den Fehler verursacht
Bitte nochmal ein Update machen.
fawick
Beiträge: 195
Registriert: Di Nov 03, 2020 2:42 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Beitrag von fawick »

LenaK hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 1:18 pm Bitte nochmal ein Update machen.
Ist auch nach dem Update noch kaputt.

Fehlermeldung in der Status-Anzeige hat sich wie folgt veraendert:

Code: Alles auswählen

  Modulmeldung:
<class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',)
Log:

Code: Alles auswählen

2024-04-19 15:21:00,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Alpha ESS Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/alpha_ess/device.py", line 46, in update_components
    component.update(c)
TypeError: update() takes 1 positional argument but 2 were given

Zuletzt geändert von fawick am Fr Apr 19, 2024 1:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LenaK
Beiträge: 1036
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Beitrag von LenaK »

ChristophR hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 12:42 am Zum Thema Peaks eine neue Beobachtung:
Ich habe gerade für meine Wärmepumpe, die als SmartHome Gerät über einen Shelly 3EM abgefragt wird, die Einstellung "In Hausverbrauch einrechnen" von Nein auf Ja geändert.
Kurz nach dieser Änderung wurde ein hoher negativer PV-Ertrag angezeigt.
Vielleicht hat das ja etwas mit dem Problem zu tun und hilft bei der Fehlersuche, kann aber natürlich auch Zufall sein...
2024-04-19 02_31_45-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
main.zip
smarthome.zip
Das Ändern der Einstellung war Zufall, aber zu dem Zeitpunkt ist der Wechselrichter nicht per Modbus erreichar gewesen und in Zusammenhang mit der Konfiguration als Hybrid-System gabs da noch einen Bug, den ich jetzt behoben habe.
LenaK
Beiträge: 1036
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Beitrag von LenaK »

Es gibt eine neue Beta-Version: viewtopic.php?t=8694