PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
seaspotter
Beiträge: 41
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von seaspotter »

aiole hat geschrieben: So Mär 24, 2024 9:18 am Dafür helfen nur logs (zum Zeitpunkt des Auftretens), um ein Problem zu analysieren.
viewtopic.php?t=1526

Meine Hinweise galten dem Allgemeinverständnis und einer anderen Option, der speicherschonenden Nutzung.
Wenn du den Eingangspost vollständig gelesen hättest, dann würdest du feststellen das ich den Log gleich mit gepostet habe.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
aiole
Beiträge: 6896
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

sry übersehen.
Dann noch die Bitte, für screenshots das Standard-theme zu nutzen, da das colors zu viele Infos trägt und nicht offiziell von openWB kommt.

Des Weiteren fehlt noch die Struktur des Lastmanagements inkl. der verwendeten Komponenten. Diese suchen sich Supporter:innen nicht einzeln aus deiner Signatur heraus, zumal diese bei vielen auch veraltet ist.

Zum Schluss kannst Du nur hoffen, dass jemand Zeit findet, die Sache tiefer anzusehen, denn ein Regelfehler kann auch aus einem Komponentenmodul resultieren.
M1chael
Beiträge: 17
Registriert: Fr Jan 13, 2023 11:30 am

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von M1chael »

Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob es erst 2.1.3 Patch 1 ist, ich bin im Winter von der 1.9 umgestiegen und konnte das bei den kleineren 2.x Versionen nicht beobachten.
OPENWB DUO
2.1.3 Patch 1 installiert
ACTHOR 9S
EV Golf 8 GTE

Problem:
PV Laden: PV Leistung >10kw. Der Golf lädt nicht mit max. Leistung und wird analog zur PV Leistung runter geregelt. Obwohl eingespeist wird. Im Hausverbrauch ist der ACTHOR mit konstant 2,9kW enthalten. Schalte ich den ACTHOR aus lädt der Golf mit 3,5kW.
Ich habe leider kein LOG. Wäre da das Log aus dem smarthome-Dienst richtig? Hoffentlich kann mir trotzdem jemand helfen.
Hier 2 Screenshots. Im Standard und Color theme
20240325_color.PNG
20240325_color.PNG (105.75 KiB) 798 mal betrachtet
20240325.PNG
(144.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Noch 2 Hinweise:
1. fällt der PV Überschuss fällt der ACTHOR und die Ladeleistung für den Golf fast synchron ab
Dazu hab ich auch logs. Siehe hier
20240325_1617.PNG
(159.2 KiB) Noch nie heruntergeladen

Code: Alles auswählen

2024-03-25 16:15:32,837 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:32,843 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:32,844 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:32,845 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:32,845 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 39
2024-03-25 16:15:32,847 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:32,847 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 39
2024-03-25 16:15:35,291 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 69 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:15:35,291 - Uberschuss: 69 Uberschuss mit Offset: -4431 Pv: 5738
2024-03-25 16:15:35,292 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:15:35,977 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2495 Periode 9
2024-03-25 16:15:35,981 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2884 Status/Üeb: 10/1 akt: 2426 Z1: 268826 Z2: 0
2024-03-25 16:15:36,820 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:15:36,821 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2426
2024-03-25 16:15:36,821 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:15:36,822 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2426
2024-03-25 16:15:36,822 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:15:36,823 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:15:36,826 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2884 old 2880
2024-03-25 16:15:36,829 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2426 old 2427
2024-03-25 16:15:36,831 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268826 old 268823
2024-03-25 16:15:36,832 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967776705 old 967764570
2024-03-25 16:15:36,834 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2426 old 2427
2024-03-25 16:15:36,835 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2426 old 2427
2024-03-25 16:15:36,837 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=69 old 39
2024-03-25 16:15:36,838 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4431 old -4461
2024-03-25 16:15:36,841 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:36,847 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:36,847 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:36,848 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:36,849 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 69
2024-03-25 16:15:36,850 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:36,850 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 69
2024-03-25 16:15:40,317 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 69 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:15:40,318 - Uberschuss: 69 Uberschuss mit Offset: -4431 Pv: 5738
2024-03-25 16:15:40,319 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:15:41,362 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2890 Status/Üeb: 10/1 akt: 2441 Z1: 268830 Z2: 0
2024-03-25 16:15:42,555 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:15:42,556 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2441
2024-03-25 16:15:42,557 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:15:42,558 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2441
2024-03-25 16:15:42,558 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:15:42,559 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:15:42,562 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2890 old 2884
2024-03-25 16:15:42,565 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=26.8 old 26.9
2024-03-25 16:15:42,567 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2441 old 2426
2024-03-25 16:15:42,568 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268830 old 268826
2024-03-25 16:15:42,569 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967788855 old 967776705
2024-03-25 16:15:42,571 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2441 old 2426
2024-03-25 16:15:42,572 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2441 old 2426
2024-03-25 16:15:42,575 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:42,577 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:42,579 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:42,581 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:42,583 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 69
2024-03-25 16:15:42,586 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:42,587 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 69
2024-03-25 16:15:45,917 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 85 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:15:45,918 - Uberschuss: 85 Uberschuss mit Offset: -4415 Pv: 5746
2024-03-25 16:15:45,919 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:15:46,527 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2514 Periode 10
2024-03-25 16:15:46,624 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2895 Status/Üeb: 10/1 akt: 2429 Z1: 268833 Z2: 0
2024-03-25 16:15:47,519 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:15:47,523 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2429
2024-03-25 16:15:47,524 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:15:47,526 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2429
2024-03-25 16:15:47,527 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:15:47,528 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:15:47,534 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2895 old 2890
2024-03-25 16:15:47,546 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=26.9 old 26.8
2024-03-25 16:15:47,548 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2429 old 2441
2024-03-25 16:15:47,552 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268833 old 268830
2024-03-25 16:15:47,555 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967801040 old 967788855
2024-03-25 16:15:47,562 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2429 old 2441
2024-03-25 16:15:47,568 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2429 old 2441
2024-03-25 16:15:47,574 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=85 old 69
2024-03-25 16:15:47,580 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4415 old -4431
2024-03-25 16:15:47,597 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:47,601 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:47,604 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:47,606 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:47,608 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 85
2024-03-25 16:15:47,612 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:47,617 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 85
2024-03-25 16:15:50,932 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 85 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:15:50,933 - Uberschuss: 85 Uberschuss mit Offset: -4415 Pv: 5746
2024-03-25 16:15:50,934 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:15:52,002 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2901 Status/Üeb: 10/1 akt: 2448 Z1: 268837 Z2: 0
2024-03-25 16:15:53,199 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:15:53,201 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2448
2024-03-25 16:15:53,201 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:15:53,202 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2448
2024-03-25 16:15:53,203 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:15:53,203 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:15:53,207 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2901 old 2895
2024-03-25 16:15:53,211 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2448 old 2429
2024-03-25 16:15:53,212 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268837 old 268833
2024-03-25 16:15:53,214 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967815659 old 967801040
2024-03-25 16:15:53,215 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2448 old 2429
2024-03-25 16:15:53,219 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2448 old 2429
2024-03-25 16:15:53,226 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:53,227 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:53,231 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:53,232 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:53,233 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 85
2024-03-25 16:15:53,234 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:53,235 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 85
2024-03-25 16:15:55,484 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 45 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:15:55,486 - Uberschuss: 45 Uberschuss mit Offset: -4455 Pv: 5736
2024-03-25 16:15:55,486 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:15:56,194 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2489 Periode 9
2024-03-25 16:15:56,199 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2905 Status/Üeb: 10/1 akt: 2444 Z1: 268840 Z2: 0
2024-03-25 16:15:57,129 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:15:57,130 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2444
2024-03-25 16:15:57,131 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:15:57,131 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2444
2024-03-25 16:15:57,132 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:15:57,132 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:15:57,136 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2905 old 2901
2024-03-25 16:15:57,139 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2444 old 2448
2024-03-25 16:15:57,141 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268840 old 268837
2024-03-25 16:15:57,143 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967825451 old 967815659
2024-03-25 16:15:57,144 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2444 old 2448
2024-03-25 16:15:57,145 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2444 old 2448
2024-03-25 16:15:57,147 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=45 old 85
2024-03-25 16:15:57,148 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4455 old -4415
2024-03-25 16:15:57,154 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:57,155 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:15:57,156 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:15:57,157 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:15:57,160 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 45
2024-03-25 16:15:57,162 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:15:57,163 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 45
2024-03-25 16:16:00,501 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 45 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:16:00,503 - Uberschuss: 45 Uberschuss mit Offset: -4455 Pv: 5736
2024-03-25 16:16:00,504 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:16:01,613 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2910 Status/Üeb: 10/1 akt: 2425 Z1: 268843 Z2: 0
2024-03-25 16:16:02,726 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:16:02,727 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2425
2024-03-25 16:16:02,728 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:16:02,728 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2425
2024-03-25 16:16:02,729 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:16:02,730 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:16:02,732 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2910 old 2905
2024-03-25 16:16:02,735 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2425 old 2444
2024-03-25 16:16:02,737 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268843 old 268840
2024-03-25 16:16:02,739 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967837641 old 967825451
2024-03-25 16:16:02,740 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2425 old 2444
2024-03-25 16:16:02,741 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2425 old 2444
2024-03-25 16:16:02,744 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:02,745 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:16:02,747 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:16:02,748 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:16:02,750 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 45
2024-03-25 16:16:02,753 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:02,754 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 45
2024-03-25 16:16:05,924 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 170 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:16:05,928 - Uberschuss: 170 Uberschuss mit Offset: -4330 Pv: 5727
2024-03-25 16:16:05,929 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:16:06,723 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2608 Periode 10
2024-03-25 16:16:06,728 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2915 Status/Üeb: 10/1 akt: 2438 Z1: 268847 Z2: 0
2024-03-25 16:16:07,547 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:16:07,548 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2438
2024-03-25 16:16:07,549 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:16:07,549 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2438
2024-03-25 16:16:07,550 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:16:07,550 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:16:07,554 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2915 old 2910
2024-03-25 16:16:07,558 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2438 old 2425
2024-03-25 16:16:07,559 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268847 old 268843
2024-03-25 16:16:07,561 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967849786 old 967837641
2024-03-25 16:16:07,562 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2438 old 2425
2024-03-25 16:16:07,564 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2438 old 2425
2024-03-25 16:16:07,565 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=170 old 45
2024-03-25 16:16:07,567 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4330 old -4455
2024-03-25 16:16:07,573 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:07,574 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:16:07,577 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:16:07,578 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:16:07,581 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 170
2024-03-25 16:16:07,582 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:07,585 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 170
2024-03-25 16:16:10,942 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 170 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:16:10,944 - Uberschuss: 170 Uberschuss mit Offset: -4330 Pv: 5727
2024-03-25 16:16:10,946 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:16:11,985 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2920 Status/Üeb: 10/1 akt: 2536 Z1: 268850 Z2: 0
2024-03-25 16:16:13,162 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:16:13,163 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2536
2024-03-25 16:16:13,163 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:16:13,164 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2536
2024-03-25 16:16:13,164 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:16:13,165 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:16:13,168 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2920 old 2915
2024-03-25 16:16:13,172 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.7 old 56.6
2024-03-25 16:16:13,173 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2536 old 2438
2024-03-25 16:16:13,175 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268850 old 268847
2024-03-25 16:16:13,176 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967862136 old 967849786
2024-03-25 16:16:13,178 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2536 old 2438
2024-03-25 16:16:13,179 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2536 old 2438
2024-03-25 16:16:13,183 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:13,189 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:16:13,189 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:16:13,190 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:16:13,191 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 170
2024-03-25 16:16:13,192 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:13,192 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 170
2024-03-25 16:16:15,747 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:16:15,748 - Uberschuss: -1 Uberschuss mit Offset: -4501 Pv: 5722
2024-03-25 16:16:15,749 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:16:16,530 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2530 Periode 9
2024-03-25 16:16:16,535 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2925 Status/Üeb: 10/1 akt: 2531 Z1: 268854 Z2: 0
2024-03-25 16:16:17,373 - (2) Rocket rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1534 Z2: 0
2024-03-25 16:16:17,374 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2531
2024-03-25 16:16:17,375 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-25 16:16:17,376 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2531
2024-03-25 16:16:17,376 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-25 16:16:17,377 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-25 16:16:17,380 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=2925 old 2920
2024-03-25 16:16:17,383 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.6 old 56.7
2024-03-25 16:16:17,385 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2531 old 2536
2024-03-25 16:16:17,387 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=268854 old 268850
2024-03-25 16:16:17,388 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=967874816 old 967862136
2024-03-25 16:16:17,389 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=2531 old 2536
2024-03-25 16:16:17,391 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=2531 old 2536
2024-03-25 16:16:17,392 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1 old 170
2024-03-25 16:16:17,393 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4501 old -4330
2024-03-25 16:16:17,396 - (1) myPVACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:17,399 - (1) myPVACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-03-25 16:16:17,401 - (1) myPVACThor Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-03-25 16:16:17,402 - (1) myPVACThor Gerät mit dyn Regelung
2024-03-25 16:16:17,407 - (1) myPVACThor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -1
2024-03-25 16:16:17,408 - (2) Rocket Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-25 16:16:17,409 - (2) Rocket Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -1
2024-03-25 16:16:20,778 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1 max Speicherladung: 4500
2024-03-25 16:16:20,802 - Uberschuss: -1 Uberschuss mit Offset: -4501 Pv: 5722
2024-03-25 16:16:20,819 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: True
2024-03-25 16:16:21,975 - (1) myPVACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2930 Status/Üeb: 10/1 akt: 2473 Z1: 268857 Z2: 0
2. im internen Ladepunkt LOG habe ich ERROR Meldungen gefunden. Modbus Fehler. Stimmt da was nicht?

Code: Alles auswählen

2024-03-25 14:43:08,424 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 14:43:08,451 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-03-25 14:43:08,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-03-25 14:43:09,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-03-25 14:43:10,079 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-03-25 14:43:10,252 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 14:43:10,440 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 15:02:52,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-25 15:02:52,459 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-03-25 15:02:53,529 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-03-25 15:02:53,881 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-03-25 15:02:54,040 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 15:02:54,216 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 15:02:54,244 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-03-25 15:02:54,407 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-03-25 15:02:55,528 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-03-25 15:02:56,449 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-03-25 15:02:56,800 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-03-25 15:02:56,977 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.

Sorry, ich benötige Unterstützung. Mit den vielen Einstellungen in der 2.x steh ich auf Kriegsfuß.

Vielen Dank!
Michael
aiole
Beiträge: 6896
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von aiole »

M1chael hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 3:48 pm Sorry, ich benötige Unterstützung. Mit den vielen Einstellungen in der 2.x steh ich auf Kriegsfuß.
Dann die Empfehlung - bleib' bei sw1.9 ;) .
Umstiegswillige schauen sich dagegen zuerst die Konfig.-videos der Staffel 1 an:
viewtopic.php?t=6786
M1chael
Beiträge: 17
Registriert: Fr Jan 13, 2023 11:30 am

Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?

Beitrag von M1chael »

Sieht vielleicht nicht so aus. Aber die Tutorials hab ich studiert und mich auch dran gehalten 😳
Der Smarthome Bereich ist aus der 1.9 ja 1:1 übernommen worden. Daher keine Änderungen.
Jetzt bin ich ratlos und frage nach einem Tipp vom Experten.

PS: Zurück zur 1.9 ist keine Option. Finde die 2.0 ja prinzipiell super und hab vor allem wegen den Ladeprofilen gewechselt.
Antworten