Zeitsprünge in den Logs

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Ihaglc
Beiträge: 431
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Zeitsprünge in den Logs

Beitrag von Ihaglc »

Habe heute erneut im aktuellen Master festgestellt, dass die logs nicht chronologisch aufgebaut sind, sondern dass es hier von einem zum nächsten Eintrag Zeitsprünge gibt.
Hat die OWB2 hier ein Synchronisationsproblem?

Code: Alles auswählen

2024-03-17 14:24:41,149 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-17 14:24:41,151 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-17 14:24:41,153 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state SWITCH_OFF_DELAY
2024-03-17 14:24:41,156 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-17 14:24:41,194 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 1380.0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-17 13:48:01,030 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=65), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=14000, soc=100))))
2024-03-17 13:48:01,035 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=86, soc_timestamp=1710679668.929928, force_soc_update=False, range=27, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-17 13:48:01,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-17 13:48:01,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))

Code: Alles auswählen

2024-03-17 20:10:26,152 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-03-17 20:10:26,155 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3404892.82, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.92, 238.13, 237.82])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1710702620.349215, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-03-17 20:10:26,158 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-03-17 20:10:26,878 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-03-17 20:10:26,878 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.47706604003906, 238.27352905273438, 237.97186279296875], frequency=49.931026458740234, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 20:10:26,879 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.47706604003906, 238.27352905273438, 237.97186279296875], frequency=49.931026458740234, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 20:10:26,894 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.47706604003906, 238.27352905273438, 237.97186279296875], frequency=49.931026458740234, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 20:10:26,895 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.47706604003906, 238.27352905273438, 237.97186279296875], frequency=49.931026458740234, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 20:10:26,898 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-03-17 20:10:26,942 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-03-17 20:10:26,943 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-03-17 19:05:29,216 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3404892.82, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.72, 233.62, 232.72])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1710698720.503429, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-03-17 19:05:29,226 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-03-17 19:05:29,935 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-03-17 19:05:29,936 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.9171142578125, 233.79061889648438, 233.12789916992188], frequency=49.94163131713867, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 19:05:29,938 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.9171142578125, 233.79061889648438, 233.12789916992188], frequency=49.94163131713867, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 19:05:29,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.9171142578125, 233.79061889648438, 233.12789916992188], frequency=49.94163131713867, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-03-17 19:05:29,967 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.9171142578125, 233.79061889648438, 233.12789916992188], frequency=49.94163131713867, imported=3404892.822265625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)

Code: Alles auswählen

2024-03-17 20:09:41,046 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-17 20:09:41,053 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-17 20:09:41,058 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-17 20:09:41,061 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-03-17 20:09:41,063 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -913.0W
2024-03-17 20:09:41,064 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -913.0W
2024-03-17 20:09:41,066 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-17 20:09:41,066 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-17 20:09:41,068 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-17 20:09:41,087 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-17 20:09:45,305 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-17 19:18:21,174 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-17 19:18:21,182 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f776fd0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-03-17 19:18:21,183 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=72451.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23482991.15, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=70.0))
2024-03-17 19:18:21,184 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=72451.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23482991.15, power=70.0))
2024-03-17 19:18:21,185 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-03-14 11:49:47 +0100 [4e3305fbe]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-14 11:49:47 +0100 [4e3305fbe]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'datastore_version': 38, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710699491, 'time': '19:18:11', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.475, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.068, 'cp6-power': 0.0, 'ev0-soc': 94, 'bat-all-power': -0.538, 'bat-all-soc': 42}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-03-17 19:18:21,186 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-03-17 19:18:21,187 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
Kann man hiermit die Peaks in den Graphen und die zu hoch berechnete Energie erklären, für die es bisher noch keine Lösung gibt?


Hab heute vor Sonnenaufgang auch wieder einen PV Leistungspeak von 625KW gehabt.
Als Wert entspricht das nahezu dem Wert den OWB2 als PV Jahreenergie 2024 hat.

Ps:die Logs sind extrem groß geworden, größer 4 bzw 10 MB, mussten deshalb hier gezippt werden.
War das schon immer so?!
internes Ladepunkt_log.zip
(569.91 KiB) 3-mal heruntergeladen
main_log.zip
(272.44 KiB) 2-mal heruntergeladen
Dateianhänge
main_log_2.zip
(347.34 KiB) 3-mal heruntergeladen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Antworten