Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von LenaK »

Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8359

Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.

Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.


Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Ihaglc
Beiträge: 431
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Ihaglc »

Feedback zu den nicht richtigen Energie-Anzeigen von Hausverbrauch und PV der vorherigen Version.
Wird nun mit Alpha4 bei mir wieder richtig angezeigt. :D

Vielen Dank, Lena
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
shesse
Beiträge: 252
Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von shesse »

Bitte nehmt es mir nicht übel, aber wieso kommt nach einer 2.1.3 Beta plötzlich wieder eine 2.1.3 Alpha-Version?

Nach meinem Wissensstand ist die Alphaphase für die Entwicklung neuer Features.
Die Betaphase ist dann nur noch zum Bugfixing und es kommen keine neuen Features mehr dazu, bis es ein Release gab und man dann mit der neuen Version wieder mit der Alphaphase weiter macht.

Wenn Ihr jetzt parallel zum Bugfixing in der Beta nicht mehr mit der Weiterentwicklung warten wollt, dann müsste die Alpha eine höhere Nummer bekommen. So kenne ich es.
Ich bin verwirrt...
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Frank-H
Beiträge: 185
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Frank-H »

Darf ich nochmal nachfragen, ob das Problem der Lastspitzenanzeige im Diagramm und der Auswertung noch in der Pipeline ist? Lt. Changelog sollte es ja behoben sein, bei mir trat es nach dem Update auf Alpha 4 mit aktuellem Master immer noch auf (Bild ist von gestern).

Werden noch Daten benötigt odr kann ich anderweitig helfen/testen?
Es ist allerdings immer schwierig, das Detaillog zu aktivieren, weil man nicht weiß, wann der Fehler auftritt. Oder ist es egal, wenn das Log über einen oder mehrere Tage läuft?
Screenshot 2024-02-23 092452.png
Screenshot 2024-02-23 092452.png (18.71 KiB) 2584 mal betrachtet
5,68 kwp PV + 0,6 kwp Balkonkraftwerk, SMA Tripower 6.0 SE + Hoymiles HM 600, 5,2 kw BYD-Speicher
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB 2 Custom, 1-/3ph, 22 kw, ohne Display
LutzB
Beiträge: 3512
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von LutzB »

shesse hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 4:04 pm Bitte nehmt es mir nicht übel, aber wieso kommt nach einer 2.1.3 Beta plötzlich wieder eine 2.1.3 Alpha-Version?

Nach meinem Wissensstand ist die Alphaphase für die Entwicklung neuer Features.
Die Betaphase ist dann nur noch zum Bugfixing und es kommen keine neuen Features mehr dazu, bis es ein Release gab und man dann mit der neuen Version wieder mit der Alphaphase weiter macht.

Wenn Ihr jetzt parallel zum Bugfixing in der Beta nicht mehr mit der Weiterentwicklung warten wollt, dann müsste die Alpha eine höhere Nummer bekommen. So kenne ich es.
Ich bin verwirrt...
Wir möchten alle Anwender total verwirren, daher jetzt wieder eine Alpha. ;)
Nein, Spaß beiseite. Wir sind noch beim Bugfixing für das Release 2.1.3. Die Beta soll lediglich einen fixen Stand für ausgiebige Tests markieren. Dass jetzt noch eine Alpha nachgeschoben wurde, ist "nicht normal", da stimme ich Dir zu. Wird im nächsten Entwicklungszyklus besser gemacht.
shesse
Beiträge: 252
Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von shesse »

Danke, ich habe schon an meinem 30 jährigen IT-Wissen gezweifelt :D

Kleiner Tipp :idea: : Nennt die dann doch weiter Beta und zählt die Nummer dahinter hoch, also Beta 4, Beta 5, usw.
Niemand verbietet es hundert Betas zu veröffentlichen, bevor man dann an den Release geht.

Ich habe mich einfach nur gefragt, ob die Alpha "stabiler" als die Beta ist (weil höhere Nummer), oder ob da neue Funktionen eingeflossen sind, was laut Changelog ja nicht der Fall sein soll.
So war ich halt etwas verwirrt. Aber Ihr habt ja schon Besserung gelobt - also alles gut.
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Bussart
Beiträge: 79
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:50 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Bussart »

Ich habe das Problem der Lastspitzenanzeige im Diagramm ebenfalls. Solltet ihr jemanden zum Testen etc. brauchen, stelle ich mich gerne dafür zur Verfügung.
IMG_3316.jpeg
(229.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bei der vorherigen Beta hatte ich das Problem nicht. Auch in der aktuellen Master besteht das Problem.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
AnDaL
Beiträge: 185
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von AnDaL »

Hat sich im "Manuellen SOC" Modul etwas geändert, so dass dieser nicht mehr automatisch ausgelesen wird? Nach dem Update auf die aktuelle Version wurde kein SoC gezogen. Hab's dann mal manuell eingegeben.

Code: Alles auswählen

2024-02-23 22:50:51,787 - {control.ev:743} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 717, in search_plan
    duration, missing_amount = self.calculate_duration(plan, soc, battery_capacity, used_amount, phases)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 756, in calculate_duration
    raise ValueError("Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.")
ValueError: Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.
2024-02-23 22:50:51,790 - {control.ev:338} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 274, in get_required_current
    if (self.soc_module and self.charge_template.data.chargemode.scheduled_charging.plans[plan_data.num].
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'num'
2024-02-23 22:51:00,995 - {control.ev:743} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 717, in search_plan
    duration, missing_amount = self.calculate_duration(plan, soc, battery_capacity, used_amount, phases)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 756, in calculate_duration
    raise ValueError("Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.")
ValueError: Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.
2024-02-23 22:51:00,998 - {control.ev:338} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 274, in get_required_current
    if (self.soc_module and self.charge_template.data.chargemode.scheduled_charging.plans[plan_data.num].
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'num'
2024-02-23 22:53:05,300 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:10,316 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:10,319 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:10,321 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-23 22:53:10,391 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:10,392 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bd6370>}
2024-02-23 22:53:10,404 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:10,417 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-02-23 22:53:10,421 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-02-23 22:53:10,443 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 473
2024-02-23 22:53:10,445 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:02:23-22:53:10","timestamp":1708725190,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.54,232.08,231.3],"frequency":50,"imported":3603650,"exported":2948,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":40,"soc_timestamp":1708724701,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-02-23 22:53:10,446 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.54, 232.08, 231.3], frequency=50, imported=3603650, exported=2948, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=40, soc_timestamp=1708724701, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-02-23 22:53:10,534 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:10,535 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[7.04, 0.705, 0.861], powers=[1500.1, 78.7, 181.9], voltages=[230.682, 231.831, 231.683], power_factors=[0.939, 0.551, 0.967], imported=60245813.0, exported=30464458.1, power=1760.6, frequency=50)
2024-02-23 22:53:10,539 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-02-23 22:53:11,002 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=4294967296)
2024-02-23 22:53:11,003 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=4294967296)
2024-02-23 22:53:11,013 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-02-23 22:53:11,015 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:11,018 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=None)
2024-02-23 22:53:11,019 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.54, 232.08, 231.3], frequency=50, imported=3603650, exported=2948, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=40, soc_timestamp=1708724701, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-02-23 22:53:11,021 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=None)
2024-02-23 22:53:11,130 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:11,131 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[7.04, 0.705, 0.861], powers=[1500.1, 78.7, 181.9], voltages=[230.682, 231.831, 231.683], power_factors=[0.939, 0.551, 0.967], imported=60245813.0, exported=30464458.1, power=1760.6, frequency=50)
2024-02-23 22:53:11,184 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-23 22:53:11,185 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-23 22:53:11,186 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70ba1280>
2024-02-23 22:53:11,195 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-23 22:53:11,196 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70ba1280>
2024-02-23 22:53:11,299 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [27.96, 34.3, 34.14]A
2024-02-23 22:53:11,300 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22239.4W
2024-02-23 22:53:11,301 - {control.ev:869} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-02-23 22:53:11,302 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-23 22:53:11,303 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-23 22:53:11,305 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:33:54.782609 start_time 2024-02-23 05:56:05.217391 end 2024-02-23 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:11.305091
2024-02-23 22:53:11,306 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:33:54.782609 start_time 2024-02-24 05:56:05.217391 end 2024-02-24 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:11.305091
2024-02-23 22:53:11,308 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 25373.9123s, Dauer 0.5652173913043478h, Termin heute verpasst: False
2024-02-23 22:53:11,311 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:41:44.347826 start_time 2024-02-23 04:48:15.652174 end 2024-02-23 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:11.310607
2024-02-23 22:53:11,312 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:41:44.347826 start_time 2024-02-24 04:48:15.652174 end 2024-02-24 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:11.310607
2024-02-23 22:53:11,314 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 21304.341567s, Dauer 1.6956521739130432h, Termin heute verpasst: False
2024-02-23 22:53:11,316 - {control.ev:792} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen morgens 6:30
2024-02-23 22:53:11,319 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-02-23 22:53:11,321 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2024-02-23 22:53:11,328 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708725181.0377011, power=1477.5, imported=4870192.670513739, exported=0)
2024-02-23 22:53:11,330 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285848, power1: 1477.5, power2: 1760.6
2024-02-23 22:53:11,331 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.62802
2024-02-23 22:53:11,334 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.62802 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708725191.328227, power=1760.6, imported=4870197.298534844, exported=0)
2024-02-23 22:53:11,337 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-23 22:53:11,339 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3603650, exported=2948))
2024-02-23 22:53:11,341 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen morgens 6:30', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=3603650, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=40), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=2948, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3603650, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=40, soc_timestamp=1708724701, state_str='Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.', vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[231.54, 232.08, 231.3]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3603650, imported_at_plugtime=3603650, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708724691.04981, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70170f28>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-02-23 22:53:11,343 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-23 22:53:11,345 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-02-23 22:53:11,346 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1500.1, 78.7, 181.9], currents=[7.04, 0.7, 0.86], voltages=[230.68, 231.83, 231.68], power_factors=[0.94, 0.55, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=34706.0, imported=60245813.0, exported=30464458.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1760.6), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22239.4, raw_currents_left=[27.96, 34.3, 34.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-23 22:53:11,347 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1760.6, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=35346.0, imported_home_consumption=4870197.298534844, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-23 22:53:11,348 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-23 22:53:11,350 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=25, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-02-23 22:53:11,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 22:53:11,352 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=40, soc_timestamp=1708725061.908171, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 22:53:11,354 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-23 22:53:11,355 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=94, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-23 22:53:11,356 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70170b50>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-23 22:53:11,358 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-23 22:53:11,359 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-23 22:53:11,360 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bfe790>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-23 22:53:11,361 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=650.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=56561906, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-23 22:53:11,362 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=650.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=56561906, power=0))
2024-02-23 22:53:11,363 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-02-23 11:32:37 +0100 [7da01f7d3]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-23 11:32:37 +0100 [7da01f7d3]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.4', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708725181, 'time': '22:53:01', 'grid': 1.478, 'house-power': 1.478, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 40}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-02-23 22:53:11,365 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-02-23 22:53:11,366 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-02-23 22:53:11,367 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-02-23 22:53:11,368 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-23 22:53:11,370 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-23 22:53:11,371 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-23 22:53:11,372 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-23 22:53:11,375 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-23 22:53:11,377 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-23 22:53:11,379 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-23 22:53:11,380 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1875.5999999999985W
2024-02-23 22:53:11,381 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1875.5999999999985W
2024-02-23 22:53:11,383 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-02-23 22:53:11,384 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-23 22:53:11,385 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-23 22:53:11,390 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-02-23 22:53:11,393 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:11,399 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-02-23 22:53:11,416 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-23 22:53:11,418 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-23 22:53:11,421 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-23 22:53:15,655 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:20,671 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:20,674 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:20,675 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-23 22:53:20,744 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:20,745 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bd6370>}
2024-02-23 22:53:20,747 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:20,763 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-02-23 22:53:20,776 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-02-23 22:53:20,797 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 474
2024-02-23 22:53:20,800 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:02:23-22:53:20","timestamp":1708725200,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.67,232.17,230.96],"frequency":50,"imported":3603650,"exported":2948,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":40,"soc_timestamp":1708724701,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-02-23 22:53:20,802 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.67, 232.17, 230.96], frequency=50, imported=3603650, exported=2948, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=40, soc_timestamp=1708724701, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-02-23 22:53:21,353 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=4294967296)
2024-02-23 22:53:21,353 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=4294967296)
2024-02-23 22:53:21,532 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:21,533 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.571, 0.702, 0.86], powers=[1385.6, 78.2, 181.5], voltages=[230.737, 231.798, 231.693], power_factors=[0.931, 0.549, 0.967], imported=60245818.3, exported=30464458.1, power=1645.3, frequency=50)
2024-02-23 22:53:21,535 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-02-23 22:53:21,539 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-02-23 22:53:21,540 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:21,543 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=None)
2024-02-23 22:53:21,545 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.67, 232.17, 230.96], frequency=50, imported=3603650, exported=2948, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=40, soc_timestamp=1708724701, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-02-23 22:53:21,546 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=56561906, dc_power=None)
2024-02-23 22:53:21,647 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 22:53:21,648 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.571, 0.702, 0.86], powers=[1385.6, 78.2, 181.5], voltages=[230.737, 231.798, 231.693], power_factors=[0.931, 0.549, 0.967], imported=60245818.3, exported=30464458.1, power=1645.3, frequency=50)
2024-02-23 22:53:21,712 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-23 22:53:21,713 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-23 22:53:21,714 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71d3bad8>
2024-02-23 22:53:21,716 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-23 22:53:21,717 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71d3bad8>
2024-02-23 22:53:21,853 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [28.43, 34.3, 34.14]A
2024-02-23 22:53:21,855 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22354.7W
2024-02-23 22:53:21,859 - {control.ev:869} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-02-23 22:53:21,864 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-23 22:53:21,867 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-23 22:53:21,869 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:33:54.782609 start_time 2024-02-23 05:56:05.217391 end 2024-02-23 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:21.869175
2024-02-23 22:53:21,871 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:33:54.782609 start_time 2024-02-24 05:56:05.217391 end 2024-02-24 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:21.869175
2024-02-23 22:53:21,876 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 25363.348216s, Dauer 0.5652173913043478h, Termin heute verpasst: False
2024-02-23 22:53:21,878 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:41:44.347826 start_time 2024-02-23 04:48:15.652174 end 2024-02-23 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:21.877694
2024-02-23 22:53:21,879 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:41:44.347826 start_time 2024-02-24 04:48:15.652174 end 2024-02-24 06:30:00 now 2024-02-23 22:53:21.877694
2024-02-23 22:53:21,884 - {control.ev:740} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 21293.77448s, Dauer 1.6956521739130432h, Termin heute verpasst: False
2024-02-23 22:53:21,886 - {control.ev:792} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen morgens 6:30
2024-02-23 22:53:21,896 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-02-23 22:53:21,898 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
2024-02-23 22:53:21,915 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708725191.328227, power=1760.6, imported=4870197.298534844, exported=0)
2024-02-23 22:53:21,920 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00294078, power1: 1760.6, power2: 1645.3
2024-02-23 22:53:21,922 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.00801
2024-02-23 22:53:21,924 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.00801 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708725201.915049, power=1645.3, imported=4870202.306542783, exported=0)
2024-02-23 22:53:21,928 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-23 22:53:21,930 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3603650, exported=2948))
2024-02-23 22:53:21,937 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen morgens 6:30', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=3603650, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=40), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=2948, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3603650, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=40, soc_timestamp=1708724701, state_str='Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.', vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[231.67, 232.17, 230.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3603650, imported_at_plugtime=3603650, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708724691.04981, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b442c8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-02-23 22:53:21,938 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-23 22:53:21,940 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-02-23 22:53:21,943 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1385.6, 78.2, 181.5], currents=[6.57, 0.7, 0.86], voltages=[230.74, 231.8, 231.69], power_factors=[0.93, 0.55, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=34706.0, imported=60245818.3, exported=30464458.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1645.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22354.7, raw_currents_left=[28.43, 34.3, 34.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-23 22:53:21,946 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1645.3, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=35346.0, imported_home_consumption=4870202.306542783, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-23 22:53:21,947 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-23 22:53:21,949 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=25, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-02-23 22:53:21,950 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 22:53:21,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=40, soc_timestamp=1708725061.908171, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 22:53:21,958 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-23 22:53:21,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=94, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-23 22:53:21,961 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70ba1388>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-23 22:53:21,963 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-23 22:53:21,964 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-23 22:53:21,965 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70b98448>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-23 22:53:21,966 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=650.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=56561906, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-23 22:53:21,967 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=650.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=56561906, power=0))
2024-02-23 22:53:21,967 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-02-23 11:32:37 +0100 [7da01f7d3]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-23 11:32:37 +0100 [7da01f7d3]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.4', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708725191, 'time': '22:53:11', 'grid': 1.761, 'house-power': 1.761, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 40}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-02-23 22:53:21,968 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-02-23 22:53:21,968 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-02-23 22:53:21,969 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-02-23 22:53:21,969 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-23 22:53:21,970 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-23 22:53:21,970 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-23 22:53:21,971 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-23 22:53:21,973 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-23 22:53:21,974 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-23 22:53:21,976 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-23 22:53:21,976 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1760.2999999999993W
2024-02-23 22:53:21,977 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1760.2999999999993W
2024-02-23 22:53:21,977 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-02-23 22:53:21,978 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-23 22:53:21,978 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-23 22:53:21,984 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-02-23 22:53:21,991 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 22:53:22,005 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-02-23 22:53:22,024 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-23 22:53:22,026 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-23 22:53:22,030 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-23 22:53:25,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:30,258 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:30,261 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-23 22:53:30,263 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4-Beta.2: 2024-04-26 12:46:16 +0200 [39550084c] Beta

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von mrinas »

Frank-H hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 8:29 am Darf ich nochmal nachfragen, ob das Problem der Lastspitzenanzeige im Diagramm und der Auswertung noch in der Pipeline ist? Lt. Changelog sollte es ja behoben sein, bei mir trat es nach dem Update auf Alpha 4 mit aktuellem Master immer noch auf (Bild ist von gestern).

Werden noch Daten benötigt odr kann ich anderweitig helfen/testen?
Es ist allerdings immer schwierig, das Detaillog zu aktivieren, weil man nicht weiß, wann der Fehler auftritt. Oder ist es egal, wenn das Log über einen oder mehrere Tage läuft?

Screenshot 2024-02-23 092452.png
Ha! Ich hab' exakt das gleiche Verhalten seit ich einen SMA STP6.0-SE in Betrieb genommen habe. Ich konnte das in die CSVs mit den Tagesdaten hinein nachvollziehen, siehe hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=103080#p103080
Woher das im Detail kommt ist allerdings unklar. Vermute dass der SMA STP-*-SE hier nachts zweitweilig keinen Zählerstand liefert was dann zu den Effekten führt. Interessanterweise hat der Zähler für den Wechselrichter im CSV keinen Sprung nach unten gemacht, sehr wohl aber der Zähler für PV insgesamt. Gibts hier womöglich einen Unterschied in der Logik?
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Bussart
Beiträge: 79
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:50 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Bussart »

Bussart hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 5:05 pm Ich habe das Problem der Lastspitzenanzeige im Diagramm ebenfalls. Solltet ihr jemanden zum Testen etc. brauchen, stelle ich mich gerne dafür zur Verfügung. IMG_3316.jpeg

Bei der vorherigen Beta hatte ich das Problem nicht. Auch in der aktuellen Master besteht das Problem.
Update: In der Monatsansicht stimmen die Werte und die Lastspitzen werden nicht angezeigt.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
Gesperrt