Werde ich testen. Allerdings habe ich gerade nochmals neu angefangen und nur den Sunny Home Manager eingefügt. Im Mainlog kommen diese Fehlermeldungen:;

---> scheint ja nicht mal diesen zu erkennen, oder?

TypeError
2024-02-03 11:05:11,279 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:11,280 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2024-02-03 11:05:14,581 - {control.counter_all:86} - {ERROR:Commands} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:14,606 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,609 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,611 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:41,377 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -331.6W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:05:51,456 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:06:01,372 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -72.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
Hammer
Beiträge: 65
Registriert: Fr Okt 18, 2019 6:28 pm

Re: SMA und Opnewb 2.0

Beitrag von Hammer »

Danke für den Tipp. Scheint plötzlich tatsächlich so zu sein, dass der Wechselrichter plötzlich keine paralelle Abfragen mehr zulässt. Hat er jetzt jahrelang getan.

Wie schiebe ich am sinnvollsten die Daten vom IOBroker in die Openwb?

Danke für die Hilfe

P:S: Scheint leider doch nicht daran zu liegen. Entweder ich bekommne durch die Anordnung in der Struktur den korrekten Wert in der PV-Erzeugung, oder im Hausverbrauch. Beides scheint nicht zu funktionieren.
Zuletzt geändert von Hammer am Sa Feb 03, 2024 10:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: SMA und Opnewb 2.0

Beitrag von mrinas »

Hammer hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 9:21 am Hallo,

mittlerweile habe ich folgendes festgestellt:

Die Openwb 2 scheint bei mir die PV-Erzeugung entweder überhaupt nicht auslesen zu können, oder aber sie zählt diese zum Hausverbrauch dazu. (je nach Anordnung der Geräte)

Lasse ich nebenher den Iobroker mit der Modbus-Konfiguration laufen, sehe ich, dass die Werte eindeutig vom IObroker korrekt ausgelesen werden.


Das merkwürdige ist aber: intern scheint er die Werte für die PV-Erzeugung zu kennen. Denn obwohl die PV-Erzeugung "0" anzeigt habe ich jetzt gerade kaum noch einen Hausverbrauch. Vergleiche ich dies mit meinem Sunny-Portal handelt es sich genau um die Grösse der PV-Leistung.

Irgendwie scheinen die Werte intern falsch berechnet zu werden. Es muss aber an mir liegen, denn das wäre ja anderen mit SMA Homemanager2 aufgefallen.

Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Danke


-----> Im Status des Wechselrichters stehe auch keinerlei Daten. Irgendwie scheint die OpenWB diese Werte nicht auslesen zu können, obwohl der IOBroker es kann.

----> Im Log steht diese Fehlermeldung:

024-02-03 10:36:25,957 - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 10:36:25,958 - Fehler im Smarthome-Handler
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/smarthome/smarthome.py", line 41, in handler
watt = SubData.counter_data[f"counter{SubData.counter_all_data.get_id_evu_counter()}"].data.get.power * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
Poste mal ein Screenshot deiner Hierarchie, da scheint etwas noch nicht zu passen. Fehlender evu zähler.

An oberster Stelle der Hierarchie muss ein Zähler stehen, hier kommt der Zähler vom Homemanager rein, in etwa so:
Screenshot 2024-02-03 175124.png
Die Komonente ist diese hier:
Screenshot 2024-02-03 175307.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.