Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

Ist im aktuellen Master.
Gero
Beiträge: 2556
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gero »

Gero hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 4:21 pm Ich habe nun mal den Ion mit dem master vom 26.01 an der externen openWB mit Buchse unter 1.9 zu laden versucht: Ladung wird nicht gestartet.
Gerade mal mit dem Tesla probiert. Der lädt sofort los wie er soll. Einphasig mit 3,6kW, weil im Ladeprofil noch der einphasige Ion steht. Wenn der Ladeziegel des Ion nicht funktionieren würde, würde ich ja sagen der Ion hat einen Knacks. Dann kann es ja nur noch an der Ansteuerung liegen, dass ihm die openWB nicht erfolgreich signalisieren kann, dass Strom anliegt. Das kann ich mir aber auch nicht so recht vorstellen, denn da ist ja immer noch die 1.9er drauf und mit der hat er erfolgreich den ganzen letzten Sommer geladen.

Edit: die 1.9er auf eigenständigen Ladepunkt umkonfiguriert und der Ion lädt. Da es ja vermutlich keinen Sinn macht, der 1.9er -- 2er Mischkonfiguration noch ein bisschen hinterherzujagen, baue ich mal die 2erSD-Karte ein und kucke morgen mal, ob es mit der 2er lädt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
toemk
Beiträge: 53
Registriert: Mo Feb 03, 2020 3:56 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von toemk »

Das Rechnen im Ladelog scheint noch nicht richtig zu sein:
SCR-20240201-orcc.png
18,27 * ,33 = 6,0291
truckl
Beiträge: 120
Registriert: Sa Nov 09, 2019 10:32 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von truckl »

LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:09 am Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
Leider funktioniert mein FEMS auch nach update auf den letzten master (commit 2944d) immer noch nicht.

Code: Alles auswählen

2024-02-01 16:53:30,764 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - openEMS, Fenecon FEMS, Kaco Hy-Control Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'FemsBat' object has no attribute 'data'",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/device.py", line 30, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/bat.py", line 52, in update
    f"http://{self.ip_address}:8084/rest/channel/{self.data}/(Soc|DcChargeEnergy|DcDischargeEnergy)",
AttributeError: 'FemsBat' object has no attribute 'data'
Zuletzt geändert von truckl am Do Feb 01, 2024 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
raffix
Beiträge: 36
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:19 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von raffix »

toemk hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:41 pm 18,27 * ,33 = 6,0291
Das ist spannend. Bei mir rechnet die openWB richtig. Sogar mit unterschiedlichen Preisen passt die Mischkalkulation. Echt merkwürdig.
truckl
Beiträge: 120
Registriert: Sa Nov 09, 2019 10:32 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von truckl »

truckl hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:54 pm
LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:09 am Dein PR macht aber die Änderungen rückgängig, die neuere FEMS brauchen, damit es nicht zu fehlschlagenden Abfragen kommt. Eine Lösung, die beide Varianten bedient ist in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig.
Leider funktioniert mein FEMS auch nach update auf den letzten master (commit 2944d) immer noch nicht.

Code: Alles auswählen

2024-02-01 16:53:30,764 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - openEMS, Fenecon FEMS, Kaco Hy-Control Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'FemsBat' object has no attribute 'data'",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/device.py", line 30, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fems/bat.py", line 52, in update
    f"http://{self.ip_address}:8084/rest/channel/{self.data}/(Soc|DcChargeEnergy|DcDischargeEnergy)",
AttributeError: 'FemsBat' object has no attribute 'data'
Fix ist in PR 1399 (https://github.com/openWB/core/pull/1399)
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von ChristophR »

toemk hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:41 pm Das Rechnen im Ladelog scheint noch nicht richtig zu sein:

SCR-20240201-orcc.png

18,27 * ,33 = 6,0291
Wenn das Ladelog erstmal geschrieben ist, wird es m.E. nicht nachträglich korrigiert.
Das System weiß ja nicht, ob damals ggf. ein anderer Wert in den Ladekosten stand.
Seit dem Update vom 26.01.2024 dürfte es aber nicht mehr auftreten.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Gagadada
Beiträge: 21
Registriert: Di Mai 18, 2021 6:02 pm
Kontaktdaten:

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gagadada »

Huhu,

habt ihr diesen Bug auf dem Schirm? Die Smart Home Verbräuche werden in den Hausverbrauch eingerechnet und die Autarkie falsch berechnet.
viewtopic.php?p=101474#p101474

Laut Electron ist das ein OpenWB Bug und nicht Problem des Colors Theme:
viewtopic.php?p=101476#p101476
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
Jens
Beiträge: 103
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Jens »

Update von: 2024-02-01 14:31:52 +0100 [2944dfba8]
auf: 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]

Keine Auswertung mehr. (PS: 01.02.2022 i.O. --> Nur heute ist zerschossen)
Des weiteren überhöhte kWh von heute.
Überhöhte Werte.png
Keine Auswertung.png

Code: Alles auswählen

Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:

Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
    data = _analyse_energy_source(data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 292, in _analyse_energy_source
    data["totals"] = analyse_percentage_totals(data["entries"], data["totals"])
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 345, in analyse_percentage_totals
    totals["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"] += entry["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"]*1000
KeyError: 'energy_imported_grid'
PPS: Korrekte Werte 02.02.2023 (Wenn ich auf Auswertung Monat gehe)
02.02..png
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Gesperrt