Strom und Spannungsanzeige bei L2 - sdm72d

Antworten
gekoch
Beiträge: 32
Registriert: Mi Jul 20, 2022 5:48 am

Strom und Spannungsanzeige bei L2 - sdm72d

Beitrag von gekoch »

ich habe zwei series 2 vor rund 2 Jahren gekauft.
Nun ist mir aufgefallen dass bei der einen bei der Phase L2 keine Spannung sowie Ladeleistung im Status Fenster des Webs Interfaces angezeigt wird.
Das Auto lädt zwar mit 3 Phasen aber es wird angezeigt dass Strom sowie Spannung nur durch eine Phase läuft.
Es ist ein sdm72d-m verbaut auf dessen Display wenn ich durchdrücke das selbe steht wie im openWB Webinterface.
Ist der sdm72d-m defekt?

Gruss
Andi
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Strom und Spannungsanzeige bei L2 - sdm72d

Beitrag von LutzB »

Vermutlich ja. Bitte mit einem Ticket beim Support melden.
JHC
Beiträge: 78
Registriert: Fr Jun 10, 2022 8:23 am
Wohnort: Schleswig-Holstein

Re: Strom und Spannungsanzeige bei L2 - sdm72d

Beitrag von JHC »

Meine 2 openWB haben das selbe Problem...
Schlechte Charge eingekauft?

Also auch mal ein Ticket aufmachen...
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
gekoch
Beiträge: 32
Registriert: Mi Jul 20, 2022 5:48 am

Re: Strom und Spannungsanzeige bei L2 - sdm72d

Beitrag von gekoch »

Der neue Zähler ist angekommen und siehe da alles funktioniert wieder so wie gewollt

Danke openWB Team!