SDM 630 Zähler ohne Spannungs Anzeige bei LP 2 ff

Verfasst: Do Mär 26, 2020 8:52 am
von Thomas
Leider ist auch bei der 1.7 bei den LP ab 2 keine Spannungsanzeige und man denkt dass bei diesen der FI geflogen ist, da sie bei mir räumlich weit voneinander entfernt sind, wie kann ich das ändern?

Re: SDM 630 Zähler ohne Spannungs Anzeige bei LP 2 ff

Verfasst: Do Mär 26, 2020 8:53 am
von openWB
Ladeleistungsmodul auf MPM3PM stellen.
die ID des SDM muss dann größer 100 sein (z.B. 106).
Dann sind alle Werte da.

Re: SDM 630 Zähler ohne Spannungs Anzeige bei LP 2 ff

Verfasst: Do Mär 26, 2020 1:34 pm
von Thomas
Danke, bei LP2 hat es geklappt, leider nicht bei LP3, da werden nur wilde Werte angezeigt, an der HW liegt es nicht, ich habe die LP2 und LP3 Konfigs getauscht.