Seite 1 von 2

Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Fr Nov 29, 2019 5:56 am
von Benny
Moin in die Runde.

Ist es möglich irgendwie das Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 zu deaktivieren bzw. auf 64A hoch zu setzen?
Ich kann bei mir beide Wallboxen mit 22kW parallel nutzen.

Vielen Dank.

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mo Dez 02, 2019 9:45 pm
von hominidae
...Ähmmm...Verständnisfrage:...Du hast zwei Ladepunkte (LP1/LP2) an einer Box oder zwei Wallboxen mit wieviel Ladepunkten?
Meines Wissens geht Loadsharing nur zwischen den Ladepunkten einer Box....eine Box hat, denke ich insgesamt nur 22kW Anschlussleistung....zumindest wenn es eine Standard-(DUO)Box ist.

Schau dazu in die EInstellungen - http://<ip-der-openwb>/openWB/web/settings.php

Code: Alles auswählen

EVU basiertes Lastmanagement
Lastmanagement Max Ampere Phase 1: 
40

Lastmanagement Max Ampere Phase 2: 
40

Lastmanagement Max Ampere Phase 3: 
40

Gültige Werte 7-64. Definiert die maximal erlaubte Stromstärke der einzelnen Phasen des Hausanschlusses im Sofort Laden Modus, sofern das EVU Modul die Werte je Phase zur Verfügung stellt.


Loadsharing LP1/2
Loadsharing LP 1 / LP 2: 
Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2: 
Wenn Ladepunkt 1 und Ladepunkt 2 sich eine Zuleitung teilen, diese Option aktivieren. Bei der OpenWB Duo muss diese Option aktiviert werden!
Sie stellt in jedem Lademodus sicher, dass nicht mehr als 16 bzw. 32A je Phase in der Summe von LP 1 und LP 2 genutzt werden.
Der richtige Anschluss ist zu gewährleisten.
Ladepunkt 1:
Phase 1 Zuleitung = Phase 1 Ladepunkt 1

Phase 2 Zuleitung = Phase 2 Ladepunkt 1

Phase 3 Zuleitung = Phase 3 Ladepunkt 1

Ladepunkt 2:
Phase 1 Zuleitung = Phase 2 Ladepunkt 2

Phase 2 Zuleitung = Phase 3 Ladepunkt 2

Phase 3 Zuleitung = Phase 1 Ladepunkt 2

Durch das Drehen der Phasen ist sichergestellt, dass 2 einphasige Autos mit voller Geschwindigkeit laden können.

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 6:56 am
von Benny
Ich habe zwei Boxen mit je einem Ladepunkt die von einer OpenWB zentral gesteuert werden. Jede mit eigener Zuleitung und jede kann 22kW. Ich hatte die einzelne von 43kW auf 22 kW kastriert.

Wenn ich also
Loadsharing LP 1 / LP 2: Deaktiviert
eintrage, heisst das doch, dass der Eintrag
Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2: 32A
irrelevant ist. Richtig?

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 7:11 am
von openWB
Richtig

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mi Dez 04, 2019 7:15 am
von Benny
Perfekt, danke.

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Fr Aug 05, 2022 5:40 pm
von Benny
Ich hole das hier nochmal hoch...
Ich habe die "maximale Stromstärken in A" auf jeweils 100A gestellt. (Hatten damals den HA auf 100A hochsetzen lassen und die UV dafür auf 16mm² umbauen müssen)
Allerdings kastriert mir die Box trotzdem die Wallboxen.

Im Bild sieht man, dass die Ladeleistung herunter geregelt wird, wenn z.B. der Durchlauferhitzer anspringt.
Es blinkt dann auch die Warnmeldung "Lastmanagement aktiv, Ladeleistung reduziert"
100A.png
Wie bekomme ich das in den Griff?

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Fr Aug 05, 2022 9:24 pm
von HSC
Besteht das Problem auch, wenn Du keine Phasen- A- Werte einträgst und statt dessen beispielsweise 68.000 W als "maximaler Bezug in W"?
Ggf. ist dort zusätzlich auch schon ein (falscher) Wert eingetragen?
VG

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Sa Aug 06, 2022 3:32 am
von Benny
Das Feld ist bisweilen leer.
Ich trage dort mal deine 68k ein. Dann ist es ja auch ausgereizt.
Testen kann ich das vielleicht heute Abend. Die Autos sind voll...
Vielen Dank.

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 8:31 am
von Benny
Also, ich habe nun beide Einstellungen drin (100A und 68000W) und nun scheint es zu laufen.
Allerdings kommt die Lastmanagementmeldung weiterhin.

Ich hatte zum testen auch den Durchlauferhitzer zugeschaltet.
100A.png

Re: Loadsharing Ampere LP 1 / LP 2 deaktivieren.

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 9:17 am
von LutzB
Die Meldung verschwindet erst nach ein paar Minuten.