Keine Daten mehr von E3DC

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
smokinggallier
Beiträge: 127
Registriert: Mi Mai 06, 2020 8:08 pm

Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von smokinggallier »

Hi zusammen. Meine OpenWB hat sich vorgestern aufgehängt (das Display war grau, das Webinterface hatte nicht mehr geladen) und ich habe einen Kaltstart durchführen müssen. Seitdem läuft die WB wieder, allerdings zieht sie keine Daten mehr vom E3DC. PV, Hausstrom, Speicher… alles auf 0. im E3 DC selbst wird alles richtig angezeigt. Jemand eine Idee was da passiert ist? Neustart am e3DC durchgeführt, IP ist auch noch korrekt. Bin etwas ratlos.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von okaegi »

Läuft modbus noch auf der e3dc ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
smokinggallier
Beiträge: 127
Registriert: Mi Mai 06, 2020 8:08 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von smokinggallier »

Gute Idee, aber das war’s leider nicht. Modbus ist aktiv.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Montair
Beiträge: 144
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von Montair »

Geänderte IP? Ansonsten einfach mal löschen und neu einrichten, geht bei E3DC Systemen ja echt fix.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 26kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800)

openWB Standalone V2 mit
LP1: openWB Series2 standard+ 1.9.x
LP2: openWB Series2 standard+ 1.9.x
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von okaegi »

Dann bitte Debugging auf 2 stellen ( system / debugging) und das debug log (status / runterscrollen debug.log) bringen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
smokinggallier
Beiträge: 127
Registriert: Mi Mai 06, 2020 8:08 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von smokinggallier »

Ok, Log Daten muss ich heute Abend liefern. Ist am Handy zu fummelig.
Was auch seltsam ist, dass auch die Daten zu 2 SmartHome 2.0 Geräten nicht geliefert werden. Rufe da 2 Shellys ab, aber beide rot durchgestrichen.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von LutzB »

Es gab noch einen Bug bei E3DC, der gerade behoben wurde. Bitte mit aktueller Nightly testen.
Jens
Beiträge: 103
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von Jens »

Seit dem neuesten Update 1.9.282 (2022-11-17 08:19:06 +0100 [092ba5de] ) kommen keine Daten mehr. (PR2499 / 2500)
Vorher i.O.

Ein reboot hilft nicht.

Code: Alles auswählen

2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla3 0 llv3 236.2 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla2 0 llv2 238.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla1 0 llv1 235.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 22035: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:37:24: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:24: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:23: PID: 22001: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:37:23: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:23: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","bat","192.168.178.36","none","0","none","1"]
2022-11-17 16:37:22: PID: 21845: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:15: PID: 20567: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla3 0 llv3 236.0 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla2 0 llv2 238.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla1 0 llv1 235.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:13: PID: 20756: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
[color=#0000FF]ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'[/color]
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:13: PID: 20723: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","bat","192.168.178.36","none","0","none","1"]
2022-11-17 16:37:12: PID: 20567: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla3 0 llv3 235.6 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla2 0 llv2 237.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla1 0 llv1 237.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19523: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:37:04: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:04: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:03: PID: 19491: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
"Direkt" nach reboot:

Code: Alles auswählen

self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:25:34: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-17 16:25:31: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:25:24: at_reboot: 2022-11-17 16:25:24: boot done :-)
Dateianhänge
Screenshot 2022-11-17 164324.png
Zuletzt geändert von Jens am Do Nov 17, 2022 4:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Montair
Beiträge: 144
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von Montair »

Hier auch, seit dem Update auf Build 22-11-17 von heute keine Daten mehr unter der .282.

Mit den letzten Builds ging das einwandfrei. Irgendwas habt ihr kaputt gemacht.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 26kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800)

openWB Standalone V2 mit
LP1: openWB Series2 standard+ 1.9.x
LP2: openWB Series2 standard+ 1.9.x
Jens
Beiträge: 103
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Beitrag von Jens »

Komische ist, dass nach Backup einspielen (mit PR 2493 oder PR2498 bin mir gerade nicht sicher) und einen reboot alle Daten
wieder da sind, jedoch zeigt mir die "installierte Version" die aktuelle 1.9.282 (2022-11-17 08:19:06 +0100 [092ba5de] )
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Antworten