Rückmeldungen Stable 1.9.281

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3494
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von LutzB »

Die Änderungen seit der letzten Stable sind dort aufgelistet: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5943

Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos gelöscht.

Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
berti
Beiträge: 7
Registriert: Sa Jun 11, 2022 8:59 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von berti »

Hallo Nach einem Update auf diese Version habe ich keine Daten mehr von meinem EVU-Modul sowie dem zusätzlich angeschlossenen Speicher Zähler .
Der PE-11 Adapter wird nicht mehr abgefragt (LED-Anzeige).
Meine Wallbox ist ein Eigenbau. Nach einer fertigen Openwb im Betrieb habe ich im privatbereich eine Basellösung gewählt da ich noch diverse Komponenten rumliegen hatte.

Vor dem Update lief alles bestens, hatte lediglich Probleme mit einem Smarthome 2.0 Gerät (Shelly) dachte das Update könnte hier helfen.
Naja, natürlich kein Backup gemacht :roll: :roll:

Notwendige Angaben:
Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.

-Ladepunkt Series 1/2 Autoerkennung
-Openwb EVU-Kit - EVU-Kit SDM - SDM72 Zähler
-PV-Modul Kostal Piko
-Speicher-Modul Zähler an Openwb EVU-Kit - Einphasig SDM120

Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
Kernel: Linux 4.9.80-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.281
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4

PE11 Netzwerkadapter mit SDM72(EVU) und SDM120(Speicher).

Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
Netz, Speicher und Hausverbrauch werden mit 0W Leistung angezeigt.

Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
Noch nicht getestet.

Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.

Code: Alles auswählen

"<
2022-10-06 20:57:25: PID: 19834: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: lla3 0 llv3 231.2 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: lla2 0 llv2 230.4 llas12  llas22  sofortll 20 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: lla1 0 llv1 230.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 30 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:24: PID: 19834: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
2022-10-06 20:57:23: PID: 20001: BAT RET: 0 (LV2) at 20 main modules/speicher_sdmaevu/main.sh
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","speicher_sdmaevu","1"]
2022-10-06 20:57:23: PID: 19981: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=1222980.835)
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":1222.980835}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: urllib3.connectionpool: http://192.168.178.131:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.131:80
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x753b4f70>}
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_sdmaevu
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.131
2022-10-06 20:57:23: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:22: PID: 19981: WR IP: 192.168.178.131 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:22: PID: 19981: WR Speicher: speicher_sdmaevu (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:22: PID: 19834: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:16: PID: 18619: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:15: PID: 18619: Überschuss 0; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 20:57:15: PID: 18619: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:15: PID: 18619: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:15: PID: 18619: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: lla3 0 llv3 231.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: lla2 0 llv2 230.5 llas12  llas22  sofortll 20 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: lla1 0 llv1 230.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 30 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:14: PID: 18619: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:13: PID: 18786: BAT RET: 0 (LV2) at 20 main modules/speicher_sdmaevu/main.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","speicher_sdmaevu","1"]
2022-10-06 20:57:13: PID: 18766: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=1222980.835)
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":1222.980835}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: urllib3.connectionpool: http://192.168.178.131:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.131:80
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x753baa90>}
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_sdmaevu
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.131
2022-10-06 20:57:13: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:13: PID: 18766: WR IP: 192.168.178.131 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:13: PID: 18766: WR Speicher: speicher_sdmaevu (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:12: PID: 18619: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:06: PID: 17351: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:06: PID: 17351: Überschuss 0; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 20:57:06: PID: 17351: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:05: PID: 17351: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:05: PID: 17351: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: lla3 0 llv3 231.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: lla2 0 llv2 230.5 llas12  llas22  sofortll 20 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: lla1 0 llv1 230.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 30 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:04: PID: 17351: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:57:03: PID: 17554: BAT RET: 0 (LV2) at 20 main modules/speicher_sdmaevu/main.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","speicher_sdmaevu","1"]
2022-10-06 20:57:03: PID: 17517: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=1222980.835)
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":1222.980835}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: urllib3.connectionpool: http://192.168.178.131:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.131:80
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x7539eff0>}
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_sdmaevu
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.131
2022-10-06 20:57:03: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:57:03: PID: 17517: WR IP: 192.168.178.131 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:03: PID: 17517: WR Speicher: speicher_sdmaevu (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:57:02: PID: 17351: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:55: PID: 16116: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:55: PID: 16116: Überschuss 0; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 20:56:55: PID: 16116: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:55: PID: 16116: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: lla3 0 llv3 231.4 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: lla2 0 llv2 230.5 llas12  llas22  sofortll 20 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: lla1 0 llv1 230.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 30 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:54: PID: 16116: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:53: PID: 16261: BAT RET: 0 (LV2) at 20 main modules/speicher_sdmaevu/main.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:53: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:56:53: PID: 2553: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-06 20:56:53: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","speicher_sdmaevu","1"]
2022-10-06 20:56:53: PID: 16235: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:53: PID: 2553: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=1222980.835)
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":1222.980835}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: urllib3.connectionpool: http://192.168.178.131:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.131:80
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x753ba7f0>}
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_sdmaevu
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.131
2022-10-06 20:56:52: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:56:52: PID: 16235: WR IP: 192.168.178.131 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:52: PID: 16235: WR Speicher: speicher_sdmaevu (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:51: PID: 16116: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:45: PID: 14902: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:45: PID: 14902: Überschuss 0; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 20:56:45: PID: 14902: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:45: PID: 14902: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: lla3 0 llv3 231.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: lla2 0 llv2 230.6 llas12  llas22  sofortll 20 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: lla1 0 llv1 230.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 30 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:44: PID: 14902: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 20:56:43: PID: 15069: BAT RET: 0 (LV2) at 20 main modules/speicher_sdmaevu/main.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:43: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:56:43: PID: 2553: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-06 20:56:43: PID: 2553: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","speicher_sdmaevu","1"]
2022-10-06 20:56:42: PID: 15049: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.131","speicher_sdmaevu","192.168.10.10","user"
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=1222980.835)
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":1222.980835}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: urllib3.connectionpool: http://192.168.178.131:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.131:80
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x753b4cb0>}
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_sdmaevu
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: modules.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.131
2022-10-06 20:56:42: PID: 2553: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-10-06 20:56:42: PID: 15049: WR IP: 192.168.178.131 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:42: PID: 15049: WR Speicher: speicher_sdmaevu (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-10-06 20:56:41: PID: 14902: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:32: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:22: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:12: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:56:02: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:52: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:43: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:32: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:22: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:13: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
2022-10-06 20:55:05: PID: 2523: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-10-06 20:55:03: PID: 2553: legacy run server: Unhandled exception
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to stop hostapd.service: Unit hostapd.service not loaded.
2022-10-06 20:55:01: PID: 2523: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
TypeError: 'EvuKitBatSetup' object is not subscriptable
value = parameters[argument_name]
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 26, in _get_argument_value
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 20, in dataclass_from_dict
self.component_config = dataclass_from_dict(BatKitBatSetup, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_bat_kit/bat.py", line 18, in __init__
self.device_config.id, component_config, self.client))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 42, in add_component
dev.add_component(component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 92, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 111, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
>"
deklamic
Beiträge: 4
Registriert: Mi Sep 08, 2021 11:29 am
Wohnort: 63826 Geisellbach

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von deklamic »

Hallo,
nach dem update von 1.9.277 auf 1.9.281 funktioniert die Ansteuerung vom AC-Thor nicht mehr.
Der AC-Thor soll bei einem PV-Überschuss von 250W über drei Minuten angeschaltet werden.
In der 1.9.277 Version hat noch alles perfekt funktioniert.

Nachdem das update nicht richtig funktioniert hat, habe ich das vorher erstellte Backup eingespielt in der Hoffnung das dann alles wieder funktioniert.
Leider funktionierte das auch nicht es wurden keine Leistungsdaten mehr angezeigt in der Hauptansicht, bin dann wieder auf 1.9.281 zurück mit den zuvor beschriebenen Problem.


Installierte Komponeneten
- EVU: openWB EVU Kit var2 Lovato
- PV-Modul: SMA ModBus TCP WR


Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4

Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.281

Code: Alles auswählen

2022-10-07 09:19:22: PID: 4563: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:22: PID: 4563: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:21: PID: 3792: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:21: PID: 3792: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:21: PID: 3792: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:20: PID: 3792: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: EVU 1:V/-4A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 217 wattbezug -3004 uberschuss 3004 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3792: pv1watt -3221 pv2watt  pvwatt -3221 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 3973: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2554620.4080555555, currents=[-4.17, -4.335, -4.375], exported=3451827.518511869, voltages=[235.95, 236.1, 236.29], power_factors=[-0.982, -0.9998, -0.9859], power=-3004.5, powers=[-965.0, -1022.5, -1017.0], frequency=50.010000000000005)
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426579066.642729 Leistung: -3004.5
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2554620.4080555555, Einspeisung[Wh]: 3451827.518511869
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9196633469, Einspeisung[Ws]: 12426579066.642729
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -62692.6
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 21.2212, power1: -2904, power2: -3004.5
2022-10-07 09:19:19: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426516374 Leistung: -2904
2022-10-07 09:19:18: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-07 09:19:18: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e166f0>}
2022-10-07 09:19:18: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 1
2022-10-07 09:19:18: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:19:14: PID: 3943: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-3221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583729)
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583729)
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.29: InverterState(power=-3221, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583729), DC Power True
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.29
2022-10-07 09:19:14: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:19:13: PID: 3792: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:19:12: PID: 3792: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:02: PID: 3762: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:19:02: PID: 3762: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:59: PID: 2537: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:59: PID: 2537: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:59: PID: 2537: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:59: PID: 2537: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: EVU 1:V/-3A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 206 wattbezug -2904 uberschuss 2904 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2537: pv1watt -3110 pv2watt  pvwatt -3110 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2719: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-07 09:18:58: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2554620.4080555555, currents=[-3.76, -4.38, -4.415], exported=3451810.104045665, voltages=[235.94, 235.93, 236.2], power_factors=[-0.9569, -0.9999, -0.9861], power=-2904.0, powers=[-845.0, -1032.0, -1027.0], frequency=50.03)
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426516374.564394 Leistung: -2904.0
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2554620.4080555555, Einspeisung[Wh]: 3451810.104045665
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9196633469, Einspeisung[Ws]: 12426516374.564394
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -55905.6
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 20.045, power1: -2674, power2: -2904
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426460469 Leistung: -2674
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74ebcf70>}
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 1
2022-10-07 09:18:57: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:53: PID: 2689: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-10-07 09:18:53: PID: 2416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-3110, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583711)
2022-10-07 09:18:53: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:53: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3110, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583711)
2022-10-07 09:18:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.29: InverterState(power=-3110, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583711), DC Power True
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.29
2022-10-07 09:18:52: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:52: PID: 2537: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:18:50: PID: 2537: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:41: PID: 2439: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:40: PID: 2439: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:39: PID: 1256: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:39: PID: 1256: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:39: PID: 1256: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 167 wattbezug -2674 uberschuss 2674 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1256: pv1watt -2841 pv2watt  pvwatt -2841 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 1443: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-07 09:18:38: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2554620.4080555555, currents=[-3.48, -3.97, -4.005], exported=3451794.574776465, voltages=[236.26, 236.13, 236.73], power_factors=[-0.9641, -0.9997, -0.983], power=-2674.0, powers=[-812.0, -933.5, -928.5], frequency=50.010000000000005)
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426460469.195274 Leistung: -2674.0
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2554620.4080555555, Einspeisung[Wh]: 3451794.574776465
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9196633469, Einspeisung[Ws]: 12426460469.195274
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -53830.2
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 19.915, power1: -2732, power2: -2674
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426406639 Leistung: -2732
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e08d10>}
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 1
2022-10-07 09:18:37: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:32: PID: 1414: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-2841, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583694)
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-2841, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583694)
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.29: InverterState(power=-2841, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583694), DC Power True
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.29
2022-10-07 09:18:32: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:32: PID: 1256: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:18:31: PID: 1256: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:21: PID: 829: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:20: PID: 829: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:20: PID: 32451: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:20: PID: 32451: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:20: PID: 32451: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:19: PID: 32451: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: EVU 1:V/-3A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 346 wattbezug -2732 uberschuss 2732 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32451: pv1watt -3078 pv2watt  pvwatt -3078 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 32632: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-07 09:18:18: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2554620.4080555555, currents=[-3.525, -4.105, -4.15], exported=3451779.622134884, voltages=[235.97, 236.07, 236.56], power_factors=[-0.9537, -0.9996, -0.984], power=-2732.0, powers=[-795.5, -970.5, -966.0], frequency=50.0)
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426406639.685581 Leistung: -2732.0
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2554620.4080555555, Einspeisung[Wh]: 3451779.622134884
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9196633469, Einspeisung[Ws]: 12426406639.685581
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -52086.7
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 18.9924, power1: -2753, power2: -2732
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426354553 Leistung: -2753
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e16ad0>}
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 1
2022-10-07 09:18:17: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:18:13: PID: 32602: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-10-07 09:18:13: PID: 2416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-3078, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583678)
2022-10-07 09:18:13: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:13: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-3078, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583678)
2022-10-07 09:18:13: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.29: InverterState(power=-3078, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583678), DC Power True
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.29
2022-10-07 09:18:12: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:18:12: PID: 32451: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:18:10: PID: 32451: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:01: PID: 31840: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:00: PID: 31840: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:00: PID: 31203: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:00: PID: 31203: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:00: PID: 31203: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:18:00: PID: 31203: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: EVU 1:V/-3A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 246 wattbezug -2753 uberschuss 2753 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31203: pv1watt -2999 pv2watt  pvwatt -2999 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 31385: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-07 09:17:59: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=2554620.4080555555, currents=[-3.525, -4.175, -4.205], exported=3451765.153701339, voltages=[236.06, 236.28, 236.49], power_factors=[-0.9468, -0.9995, -0.984], power=-2753.5, powers=[-786.5, -987.0, -980.0], frequency=50.019999999999996)
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426354553.32482 Leistung: -2753.5
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2554620.4080555555, Einspeisung[Wh]: 3451765.153701339
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 9196633469, Einspeisung[Ws]: 12426354553.32482
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -57063.3
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._calculate: time passed: 19.9644, power1: -2963, power2: -2753.5
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 9196633469 Export: 12426297490 Leistung: -2963
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e11a10>}
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 1
2022-10-07 09:17:58: PID: 2416: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","1"]
2022-10-07 09:17:54: PID: 31356: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-10-07 09:17:54: PID: 2416: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-2999, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583662)
2022-10-07 09:17:54: PID: 2416: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.29","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-10-07 09:17:54: PID: 2416: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-2999, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583662)
2022-10-07 09:17:54: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.29: InverterState(power=-2999, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=20583662), DC Power True
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.29
2022-10-07 09:17:53: PID: 2416: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-10-07 09:17:53: PID: 31203: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:17:52: PID: 31203: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:17:42: PID: 30806: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:17:41: PID: 30806: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:17:41: PID: 30020: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:17:41: PID: 30020: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:17:41: PID: 30020: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:17:33: PID: 30020: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:17:20: PID: 28806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:17:20: PID: 28806: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:17:20: PID: 28806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:17:13: PID: 28806: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:16:59: PID: 27059: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:59: PID: 27059: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:16:59: PID: 27059: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:52: PID: 27059: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:16:39: PID: 25137: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:39: PID: 25137: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:16:39: PID: 25137: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:32: PID: 25137: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:16:19: PID: 23495: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:19: PID: 23495: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:16:19: PID: 23495: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:12: PID: 23495: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:16:00: PID: 22278: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:16:00: PID: 22278: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:16:00: PID: 22278: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:15:53: PID: 22278: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:15:40: PID: 21099: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:15:40: PID: 21099: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:15:40: PID: 21099: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:15:33: PID: 21099: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:15:21: PID: 19916: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:15:21: PID: 19916: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:15:21: PID: 19916: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:15:13: PID: 19916: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:15:03: PID: 19613: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-07 09:15:01: PID: 19613: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-07 09:14:59: PID: 18422: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:14:59: PID: 18422: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:14:59: PID: 18422: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:14:52: PID: 18422: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:14:38: PID: 17244: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-10-07 09:14:31: PID: 17244: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:14:19: PID: 16060: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:14:19: PID: 16060: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:14:19: PID: 16060: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:14:11: PID: 16060: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:14:00: PID: 14848: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-10-07 09:13:53: PID: 14848: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:13:40: PID: 13668: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:13:40: PID: 13668: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:13:40: PID: 13668: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:13:33: PID: 13668: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:13:20: PID: 12485: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:13:20: PID: 12485: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:13:20: PID: 12485: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:13:13: PID: 12485: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:13:01: PID: 11270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:13:01: PID: 11270: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:13:01: PID: 11270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:12:53: PID: 11270: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:12:44: PID: 10073: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:12:44: PID: 10073: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-10-07 09:12:44: PID: 10073: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:12:33: PID: 10073: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:12:21: PID: 8890: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:12:21: PID: 8890: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:12:21: PID: 8890: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:12:13: PID: 8890: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:11:59: PID: 7677: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-10-07 09:11:53: PID: 7677: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:11:40: PID: 6497: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:11:40: PID: 6497: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:11:40: PID: 6497: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:11:33: PID: 6497: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:11:20: PID: 5315: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:11:20: PID: 5315: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:11:20: PID: 5315: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:11:13: PID: 5315: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:11:01: PID: 4099: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:11:01: PID: 4099: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:11:01: PID: 4099: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:10:53: PID: 4099: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:10:41: PID: 2919: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:10:41: PID: 2919: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:10:41: PID: 2919: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:10:33: PID: 2919: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:10:20: PID: 1657: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:10:20: PID: 1657: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:10:20: PID: 1657: **** FATAL ********************************* (LV0)
Terminated
2022-10-07 09:10:16: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-10-07 09:10:13: PID: 1657: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:10:03: PID: 1351: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-07 09:10:02: PID: 1351: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-07 09:09:59: PID: 32561: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-10-07 09:09:53: PID: 32561: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:09:40: PID: 31382: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:09:40: PID: 31382: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:09:40: PID: 31382: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:09:33: PID: 31382: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:09:20: PID: 30201: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:09:20: PID: 30201: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:09:20: PID: 30201: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:09:13: PID: 30201: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:08:59: PID: 28924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:59: PID: 28924: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:08:59: PID: 28924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:52: PID: 28924: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:08:39: PID: 27745: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:39: PID: 27745: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:08:39: PID: 27745: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:32: PID: 27745: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:08:20: PID: 26562: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:20: PID: 26562: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-10-07 09:08:20: PID: 26562: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:12: PID: 26562: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:08:00: PID: 25313: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:08:00: PID: 25313: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:08:00: PID: 25313: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:07:52: PID: 25313: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:07:40: PID: 24134: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:07:40: PID: 24134: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:07:40: PID: 24134: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:07:33: PID: 24134: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:07:20: PID: 22950: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:07:20: PID: 22950: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:07:20: PID: 22950: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:07:13: PID: 22950: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:06:59: PID: 21732: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:59: PID: 21732: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:06:59: PID: 21732: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:52: PID: 21732: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:06:39: PID: 20553: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:39: PID: 20553: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:06:39: PID: 20553: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:32: PID: 20553: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:06:19: PID: 19370: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:19: PID: 19370: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:06:19: PID: 19370: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:12: PID: 19370: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:06:00: PID: 18155: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:06:00: PID: 18155: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:06:00: PID: 18155: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:05:53: PID: 18155: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:05:40: PID: 16975: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:05:40: PID: 16975: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:05:40: PID: 16975: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:05:33: PID: 16975: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:05:20: PID: 15808: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:05:20: PID: 15808: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:05:20: PID: 15808: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:05:13: PID: 15808: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:05:03: PID: 15508: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-07 09:05:01: PID: 15508: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-07 09:04:59: PID: 14343: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:59: PID: 14343: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:04:59: PID: 14343: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:52: PID: 14343: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:04:39: PID: 13194: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:39: PID: 13194: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:04:39: PID: 13194: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:32: PID: 13194: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:04:19: PID: 12041: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:19: PID: 12041: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:04:19: PID: 12041: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:12: PID: 12041: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:04:00: PID: 10856: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:04:00: PID: 10856: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:04:00: PID: 10856: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:03:53: PID: 10856: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:03:40: PID: 9705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:03:40: PID: 9705: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:03:40: PID: 9705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:03:33: PID: 9705: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:03:19: PID: 8558: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-10-07 09:03:12: PID: 8558: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:03:00: PID: 7318: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:03:00: PID: 7318: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:03:00: PID: 7318: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:53: PID: 7318: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:02:41: PID: 6165: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:40: PID: 6165: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-10-07 09:02:40: PID: 6165: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:33: PID: 6165: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:02:23: PID: 4700: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:23: PID: 4700: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-10-07 09:02:23: PID: 4700: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:13: PID: 4700: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:02:11: PID: 3699: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:10: PID: 3699: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-10-07 09:02:10: PID: 3699: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:02:01: PID: 3699: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:01:59: PID: 2825: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-07 09:01:59: PID: 2825: **** FATAL Regulation loop needs 20 seconds (LV0)
2022-10-07 09:01:59: PID: 2825: **** FATAL ********************************* (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
    self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
    if not self.connect():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
    self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
    if not self.connect():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
Traceback (most recent call last):
loadvars.sh: Zeile 1890: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:01:41: PID: 2825: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-07 09:01:31: at_reboot: 2022-10-07 09:01:31: boot done :-)
2022-10-07 09:01:30: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-10-07 09:01:30: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-10-07 09:01:30: at_reboot: not activated, skipping
2022-10-07 09:01:30: at_reboot: etprovider...
2022-10-07 09:01:29: PID: 2710: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:01:20: at_reboot: update broker...
2022-10-07 09:01:19: at_reboot: clear warning...
2022-10-07 09:01:19: at_reboot: 
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    205 --:--:-- --:--:-- --:--:--   204
2022-10-07 09:01:19: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-10-07 09:01:19: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-10-07 09:01:19: at_reboot: version...
2022-10-07 09:01:19: PID: 2621: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 09:01:18: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-10-07 09:01:18: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-10-07 09:01:18: at_reboot: Using cached 
Zuletzt geändert von deklamic am Fr Okt 07, 2022 10:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
deklamic
Beiträge: 4
Registriert: Mi Sep 08, 2021 11:29 am
Wohnort: 63826 Geisellbach

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von deklamic »

Ich habe hier noch den Log vom AC-Thor (Smart Home Log) beigefügt:

Code: Alles auswählen

2022-10-07 09:57:58: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:57: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:52: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:52: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:47: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:46: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:41: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:41: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:36: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:35: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:30: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:29: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:24: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:24: (1) Acthor Überschuss 3494 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 
Zuletzt geändert von deklamic am Fr Okt 07, 2022 10:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
aiole
Beiträge: 6876
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von aiole »

Log-Auszüge bitte immer als Code posten
Symbol: </>

Code: Alles auswählen

....
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von LenaK »

berti hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 7:06 pm Hallo Nach einem Update auf diese Version habe ich keine Daten mehr von meinem EVU-Modul sowie dem zusätzlich angeschlossenen Speicher Zähler .
Der PE-11 Adapter wird nicht mehr abgefragt (LED-Anzeige).
Das Problem wurde in der Nightly behoben.
okaegi
Beiträge: 2213
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von okaegi »

deklamic hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 8:17 am Ich habe hier noch den Log vom AC-Thor (Smart Home Log) beigefügt:

Code: Alles auswählen

2022-10-07 09:57:58: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:57: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:52: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:52: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:47: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:46: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:41: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:41: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:36: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:35: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:30: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:29: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:24: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:24: (1) Acthor Überschuss 3494 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 
bitte smartmq aktivieren, dann funktionier Acthor (siehe meine Signatur).
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
deklamic
Beiträge: 4
Registriert: Mi Sep 08, 2021 11:29 am
Wohnort: 63826 Geisellbach

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von deklamic »

okaegi hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 2:12 pm
deklamic hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 8:17 am Ich habe hier noch den Log vom AC-Thor (Smart Home Log) beigefügt:

Code: Alles auswählen

2022-10-07 09:57:58: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:58: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:58: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:57: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:52: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Überschuss 3458 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:52: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:52: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:52: Uberschuss: 3458 Uberschuss mit Offset: 3458
2022-10-07 09:57:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:47: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:47: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:47: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:46: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:41: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Überschuss 3467 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:41: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:41: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:41: Uberschuss: 3467 Uberschuss mit Offset: 3467
2022-10-07 09:57:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3467 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:36: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:36: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:36: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:35: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:30: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Überschuss 3523 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 250
2022-10-07 09:57:30: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung: local variable 'answerj' referenced before assignment
2022-10-07 09:57:30: Device acthor1Acthor Fehlermeldung (zugriff return file (1)): [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'undef'
    forcesend = int(sys.argv[6])
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-10-07 09:57:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-07 09:57:29: Uberschuss: 3523 Uberschuss mit Offset: 3523
2022-10-07 09:57:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3523 max Speicherladung: 0
2022-10-07 09:57:24: Conditions (1) Acthor Fehlermeldung: '1relais'
2022-10-07 09:57:24: (1) Acthor Überschuss 3494 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 
bitte smartmq aktivieren, dann funktionier Acthor (siehe meine Signatur).
Gruss Oliver

Funktioniert jetzt .
Danke

Grüße,
Michael
hubecker
Beiträge: 40
Registriert: Di Dez 07, 2021 9:59 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von hubecker »

Hallo,
Bei mir verschwinden immer noch die Gerätename in Smarthome 2.0.
Könnt ihr bitte das endlich mal fixen.
Es ist echt nervig alle 2 Tage die neu einzugeben.

Code: Alles auswählen

2022-10-11 09:47:55,072 INFO (5) null rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 23 Z: 0
2022-10-11 09:47:54,107 INFO (4) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35243 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z: 0
2022-10-11 09:47:53,347 INFO (3) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35173 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z: 0
2022-10-11 09:47:52,553 INFO (2) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35222 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-11 09:47:51,749 INFO (1) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35240 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
Außerdem wären mehr als 12 Zeichen auch nicht schlecht

Gruß

Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
aiole
Beiträge: 6876
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281

Beitrag von aiole »

hubecker hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 7:54 am Könnt ihr bitte das endlich mal fixen.
Es ist echt nervig alle 2 Tage die neu einzugeben.

Gruß
Hubert
Hallo Hubert,

Smarthome wird hier zu großen Teilen ehrenamtlich von okaegi betreut. Viele user profitieren von seinem Engagement.
Alle Leute, die aktiv hier arbeiten, können Fehler machen - gerade in komplexen Systemen wie openWB.

=> Entweder man liefert selbst gefixten code zu (am besten auf Github, was jeder/m frei steht) oder man geduldet sich und gibt konstruktive Hinweise zur Lösung. Genau das ist der Vorteil einer open source-Software.

Mit reine Forderungen untergräbt man jedoch die Unterstützungswillen der freiwilligen Helfer. Wir pflegen hier Fairness und Respekt.
Antworten