Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von LutzB »

Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5873

Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos gelöscht.

Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von Gero »

Wenn ich die smarthome2.0-Einstellungen im Safari speichern möchte, dann wird der Speichern-Button blass, es wird auch gespeichert aber die openWB-Oberfläche wird nicht wieder aufgerufen.

Mit Chrome funktioiert es wie gehabt.

Sowas hatten wir schon einmal - da war es aber Chrome mit dem es nicht ging.

search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... +speichern
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von LutzB »

Was sagt die Browser Konsole?
Und ein paar Logmeldungen wären hilfreich. Hier das mqtt log.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von LutzB »

Vermutlich ein Cache Problem. Lösche den mal komplett.
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von Gero »

Nein, kein Cache-Probelem. Den habe ich gelöscht. Eher eins nur bei Safari auf dem Mac. Auf dem Telefon geht‘s noxh wie früher.

Mit der Browser-Konsole muss ich mal schauen. Gerade hab‘ ich nur das Handy. (Noch kein Update auf die neue Version, auf dem Mac auch noch nicht)
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Ghostryder2000de
Beiträge: 44
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:38 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von Ghostryder2000de »

Hallo,

da ch ja aktuelle Probleme an meinem 2. LP mit der Version habe war ja der Tipp Debug anzustellen. Wie genau mache ich das geüwnschtge?

(Loglevel in den Einstellungen auf Debug stellen und dann sind insbesondere die Werte von dem Moment an in dem du auf Sofort-Laden klickst +~30 Sekunden interessant.

Debugging in Einstellung ist ja zufinden. Dort Mode 1 oder Mode 2 und dann wo liegen die Daten genau?

Danke
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von Gero »

LutzB hat geschrieben: Mi Sep 21, 2022 1:00 pm Was sagt die Browser Konsole?
Die sagt "boolHouseBatteryConfigured not found (processAllMqttMsg.js, line 59). Und das obwohl eine Hausbatterie konfiguriert ist und gerade noch einmal gespeichert wurde.

Aber nun funktioniert's wieder, das Safari-Update heute früh hat geholfen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von yankee »

Ghostryder2000de hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 5:11 amDebugging in Einstellung ist ja zufinden. Dort Mode 1 oder Mode 2 und dann wo liegen die Daten genau?
Mode 2.

Das Log findest du unter http://DEINE_OPENWB_IP/openWB/ramdisk/openWB.log oder von der Startseite aus indem du oben auf Status gehst (beachte jedoch, dass die Statusseite die Reihenfolge der einzelnen Zeilen umdreht).
thesorrow101
Beiträge: 685
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von thesorrow101 »

Guten Morgen,

Seit der Nightly geht im Smarthome offenbar die Speicherbeachtung nicht mehr.

Der Überschuss wird ohne Rücksicht auf den Ladezustand berechnet

Code: Alles auswählen

2022-09-24 09:03:30,017 INFO (4) Waschkeller Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:30,016 INFO (3) Spulmaschine Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-24 09:03:30,015 INFO (3) Spulmaschine Überschuss 1987 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1300
2022-09-24 09:03:30,015 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:30,014 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:30,012 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=11 old 20
2022-09-24 09:03:30,011 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=151983.9 old 151983.75
2022-09-24 09:03:30,010 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1987 old 1983
2022-09-24 09:03:30,009 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=189344.92 old 189344.91
2022-09-24 09:03:30,008 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=55 old 61
2022-09-24 09:03:30,007 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1987 old 1983
2022-09-24 09:03:30,006 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=55 old 61
2022-09-24 09:03:30,005 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=547142055 old 547141494
2022-09-24 09:03:30,005 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=1 old 0
2022-09-24 09:03:30,004 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/oncountnor=1 old 0
2022-09-24 09:03:30,003 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=3653 old 3642
2022-09-24 09:03:30,002 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=4 old 10
2022-09-24 09:03:30,000 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=681641702 old 681641664
2022-09-24 09:03:29,998 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-24 09:03:29,998 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-24 09:03:29,997 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 55
2022-09-24 09:03:29,997 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 55
2022-09-24 09:03:29,997 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-24 09:03:29,996 INFO (6) Pumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:29,544 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:29,036 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:28,507 INFO (3) Spulmaschine rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 4 Z: 0
2022-09-24 09:03:27,992 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/3653 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z: 0
2022-09-24 09:03:27,444 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1993 SpeicherSoC: 30
2022-09-24 09:03:27,444 INFO Uberschuss: 1987 Uberschuss mit Offset: 1987
2022-09-24 09:03:27,443 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 0
2022-09-24 09:03:22,436 INFO (6) Pumpe Einschaltverzögerung nicht erreicht. 360 > 283
2022-09-24 09:03:22,436 INFO (6) Pumpe Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2022-09-24 09:03:22,435 INFO (6) Pumpe SoC 30 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 1983
2022-09-24 09:03:22,435 INFO (6) Pumpe Überschuss 1983 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2022-09-24 09:03:22,434 INFO (6) Pumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:22,434 INFO (6) Pumpe Immer aus nach definiert 19:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:22,433 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-09-24 09:03:22,432 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:22,432 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-09-24 09:03:22,432 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)9000
2022-09-24 09:03:22,431 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:22,430 INFO (4) Waschkeller Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-09-24 09:03:22,429 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:22,429 INFO (4) Waschkeller unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-09-24 09:03:22,428 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)12000
2022-09-24 09:03:22,427 INFO (4) Waschkeller Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:21,813 INFO (3) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 2
2022-09-24 09:03:21,811 INFO (3) Spulmaschine Überschuss 1983 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht, schalte ein (ohne Einschaltverzoegerung) 1300
2022-09-24 09:03:21,811 INFO (3) Spulmaschine standbycheck abgelaufen 5 ,sec pruefe Einschaltschwelle 1
2022-09-24 09:03:21,810 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)9000
2022-09-24 09:03:21,809 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:21,803 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=151983.75 old 151983.65
2022-09-24 09:03:21,802 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1983 old 1997
2022-09-24 09:03:21,801 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=189344.91 old 189344.88
2022-09-24 09:03:21,800 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=61 old 62
2022-09-24 09:03:21,798 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1983 old 1997
2022-09-24 09:03:21,796 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=61 old 62
2022-09-24 09:03:21,793 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=547141494 old 547141137
2022-09-24 09:03:21,791 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=3642 old 3634
2022-09-24 09:03:21,790 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=10 old 11
2022-09-24 09:03:21,788 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=681641664 old 681641563
2022-09-24 09:03:21,784 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-24 09:03:21,783 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-24 09:03:21,783 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2022-09-24 09:03:21,782 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2022-09-24 09:03:21,782 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-24 09:03:21,780 INFO (6) Pumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:21,380 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:20,821 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z: 0
2022-09-24 09:03:19,555 INFO (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 10 Z: 0
2022-09-24 09:03:16,635 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/3642 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z: 0
2022-09-24 09:03:15,994 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1994 SpeicherSoC: 30
2022-09-24 09:03:15,994 INFO Uberschuss: 1983 Uberschuss mit Offset: 1983
2022-09-24 09:03:15,993 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -11 max Speicherladung: 0
2022-09-24 09:03:10,986 INFO (6) Pumpe Einschaltverzögerung nicht erreicht. 360 > 271
2022-09-24 09:03:10,986 INFO (6) Pumpe Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2022-09-24 09:03:10,985 INFO (6) Pumpe SoC 30 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 1997
2022-09-24 09:03:10,985 INFO (6) Pumpe Überschuss 1997 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2022-09-24 09:03:10,984 INFO (6) Pumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:10,984 INFO (6) Pumpe Immer aus nach definiert 19:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:10,983 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-09-24 09:03:10,982 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:10,982 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-09-24 09:03:10,981 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)9000
2022-09-24 09:03:10,981 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:10,980 INFO (4) Waschkeller Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-09-24 09:03:10,980 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:10,979 INFO (4) Waschkeller unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-09-24 09:03:10,979 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)12000
2022-09-24 09:03:10,978 INFO (4) Waschkeller Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03
2022-09-24 09:03:10,977 INFO (3) Spulmaschine Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-09-24 09:03:10,976 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-24 09:03:10,976 INFO (3) Spulmaschine standbycheck gestartet 11 > 1
2022-09-24 09:03:10,975 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:03 Anzahl Starts heute 0 
Die Spülmaschine sollte eigentlich erst bei 1300W Überschuss und Speicher >35% starten.

Die Anlauferkennung springt jedoch sofort nach der Erkennung auf ein.

Auch meine Wärmepumpe soll eigentlich erst bei >90% Speicher Werte erhalten, ist jetzt aber schon aktiviert.

Ich habe jetzt in den Einstellungen händisch alle %-Werte für dich Speicherbeachtung einmal geändert, gespeichert, zurück geändert und nochmal gespeichert, falls sich durch das Update was verschoben hat.

Morgen kann ich mehr berichten.
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.278

Beitrag von okaegi »

Schau mal hier

Code: Alles auswählen

2022-09-24 09:03:27,444 INFO Uberschuss: 1987 Uberschuss mit Offset: 1987
2022-09-24 09:03:27,443 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 0
Was hast du im generellen Parameter max Speicherladung unten in den Smarthomeeinstellung gespeichert ?
Er hat hier 0 drin und somit ist der Überschuss und der Überschuss mit Offset gleich.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923