Rückmeldungen Stable 1.9.277

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
fussi24
Beiträge: 125
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von fussi24 »

Hallo zusammen,

anbei die Konfiguration:

Code: Alles auswählen

LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul
LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul
EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus
PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie
Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
Leider kann ich nicht sagen, ob der Fehler auch schon vorher in anderen Releases aufgetreten ist, da es den Speicher betrifft und dieser war vorher noch nie leer. Scheinbar liefert der WR einen falschen Wert (-340282346638528859811704183484516925440 )zurück, wenn die Batterie leer ist. Könnt Ihr dies irgendwie abfangen, falls so eine große abweichende Zahl ermittelt wird?

Code: Alles auswählen

2022-09-18 09:07:36: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.3319, -0.0189, -0.1369], power=153.0, frequency=50.0, powers=[158.0, -3.0, -2.0], voltages=[236.86, 236.21, 235.37], exported=4760075.0, imported=162614.0, currents=[2.0, -1.2000000000000002, -1.1])
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc58f0>}
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 12161: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 1.80s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=67544108.0, power=-265.05, currents=[-1.3599999999999999, -1.1099999999999999, -1.0])
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=0.0, soc=5.699999809265137, exported=2.647290079665677e+39, imported=728863.3341666666)
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9.530244286796438e+42 Leistung: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 728863.3341666666, Einspeisung[Wh]: 2.647290079665677e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2623908003, Einspeisung[Ws]: 9.530244286796438e+42
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -8.565699854715938e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]50.34466195106506, vorherige Leistung[W]: -340282346638528859811704183484516925440, aktuelle Leistung[W]: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9521678586941721644451138830193319307378688 Leistung: -340282346638528859811704183484516925440
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 4, 5, none]
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:31: PID: 11959: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: Überschuss 0; mindestens 900 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 900 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23  soclp1 80 soclp2 57 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla2 0 llv2 237.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 88 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla1 0 llv1 237.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 400 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: speicherleistung -340282346638528859811704183484516925440 speichersoc 5 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10754: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 3.41s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[-0.0, -0.0, -0.0], power=0.0, frequency=-0.0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[-0.0, -0.0, -0.0], exported=0.0, imported=0.0, currents=[-0.0, -0.0, -0.0])
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc9c50>}
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Kinimod
Beiträge: 10
Registriert: Mi Okt 28, 2020 2:07 pm
Wohnort: Stammham

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von Kinimod »

Ich habe seit der Stable folgenden Fehler, dieser tritt aber auch in der Nightly .278 auf: der Graph für die Ladeleistung wird nur angezeigt, wenn ich auch die Legende einblende. Ist die Legende aus, verschwindet der Graph Ladeleistung ebenfalls. Die Graphen für PV, Hausverbrauch und SOC LP sind davon nicht betroffen.
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von Der-Kieler »

In der Stable 275 wurde über mehrere Beiträge ein Fehler im Zusammenhang mit SolarEdge Wechselrichtern diskutiert.

Mir ist leider nicht klar, ob das Problem in der aktuellen Stable gefixt ist. Kann mir das jemand beantworten? Danke im Voraus!
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Mo Sep 19, 2022 8:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von LutzB »

Albert1210
Beiträge: 2
Registriert: Mi Sep 14, 2022 2:32 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von Albert1210 »

Gerti hat geschrieben: Mi Sep 14, 2022 9:25 am Hi,

bei mir war mit dem Solaredge die Leistung der PV bei 0W nach dem Update.
Habe dann die Einstellungen zur PV in der Openwb geprüft und dort war im Bereich PV der Menüpunkt "Weiteres SmartMeter mit auslesen" aktiviert. Nachdem ich diesen deaktiviert habe, passt es nun wieder.

Gruß
Gerti
Ich habe das Problem, dass nach dem Update der gesamte Überschuss als Netzbezug gemessen wird. Das EVU Modul habe ich neu konfiguriert aber keine Änderung.
SolarEdge WR und SmartMeter

Ich werde wenn ich Zeit habe die entsprechenden Logs sammeln und zur Verfügung stellen.
WB: OpenWB Series2 custom
BEV: Tesla Model Y Performance (2022)
PV System: 19.24 kWp | 13.32 kWp (Ost) 5.92 kWp (West)
WR: SolarEdge SE 12.5k
Module: 52 x JinkoSolar JKM 370Wp + SolarEdge Leistungsoptimierer
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von LenaK »

fussi24@web.de hat geschrieben: So Sep 18, 2022 7:50 am Hallo zusammen,

anbei die Konfiguration:

Code: Alles auswählen

LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul
LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul
EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus
PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie
Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
Leider kann ich nicht sagen, ob der Fehler auch schon vorher in anderen Releases aufgetreten ist, da es den Speicher betrifft und dieser war vorher noch nie leer. Scheinbar liefert der WR einen falschen Wert (-340282346638528859811704183484516925440 )zurück, wenn die Batterie leer ist. Könnt Ihr dies irgendwie abfangen, falls so eine große abweichende Zahl ermittelt wird?

Code: Alles auswählen

2022-09-18 09:07:36: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.3319, -0.0189, -0.1369], power=153.0, frequency=50.0, powers=[158.0, -3.0, -2.0], voltages=[236.86, 236.21, 235.37], exported=4760075.0, imported=162614.0, currents=[2.0, -1.2000000000000002, -1.1])
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc58f0>}
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 12161: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 1.80s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=67544108.0, power=-265.05, currents=[-1.3599999999999999, -1.1099999999999999, -1.0])
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=0.0, soc=5.699999809265137, exported=2.647290079665677e+39, imported=728863.3341666666)
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9.530244286796438e+42 Leistung: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 728863.3341666666, Einspeisung[Wh]: 2.647290079665677e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2623908003, Einspeisung[Ws]: 9.530244286796438e+42
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -8.565699854715938e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]50.34466195106506, vorherige Leistung[W]: -340282346638528859811704183484516925440, aktuelle Leistung[W]: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9521678586941721644451138830193319307378688 Leistung: -340282346638528859811704183484516925440
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 4, 5, none]
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:31: PID: 11959: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: Überschuss 0; mindestens 900 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 900 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23  soclp1 80 soclp2 57 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla2 0 llv2 237.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 88 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla1 0 llv1 237.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 400 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: speicherleistung -340282346638528859811704183484516925440 speichersoc 5 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10754: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 3.41s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[-0.0, -0.0, -0.0], power=0.0, frequency=-0.0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[-0.0, -0.0, -0.0], exported=0.0, imported=0.0, currents=[-0.0, -0.0, -0.0])
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc9c50>}
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Kannst Du bitte nochmal einen Auszug aus dem Debuglog posten, wenn der Speicher leer ist und das Problem auftritt?
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von Der-Kieler »

LutzB hat geschrieben: So Sep 18, 2022 4:10 pm viewtopic.php?f=3&t=5832
Vielen Dank für den Link. Mir ist nicht klar gewesen, ob der Fehler damit komplett behoben wurde, daher die Frage.
Ich schließe aus dem Link als Antwort, dass es dann wohl so ist.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Hammer-BS
Beiträge: 23
Registriert: Mi Okt 28, 2020 7:57 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von Hammer-BS »

Ergänzend zu meinem obigen Beitrag ist mir heute aufgefallen, dass nach Abstecken des Ladesteckers der Ladepunkt aktuell nicht mehr gesperrt wird. Ein 2. Ladevorgang war im Anschluss ohne Legitimation problemlos möglich. Dieses Phänomen habe ich an 2 unterschiedlichen Boxen (jeweils Standard+ mit aktueller stable) feststellen können.
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
michael@consten.de
Beiträge: 1
Registriert: Di Sep 20, 2022 10:39 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von michael@consten.de »

Hammer-BS hat geschrieben: Fr Sep 16, 2022 12:50 pm Hallo,

ich habe das Problem, dass in der aktuellen Stable die Ladeleistung je Ladepunkt nicht mehr angezeigt wird.
Das Auto wird geladen, aber die Ladeleistung wird zum Hausverbrauch hinzugezählt.
Dies habe ich bei mehreren Fahrzeugen festgestellt und auch bei 2 unterschiedlichen Boxen (jeweils als 'nur Ladepunkt' konfiguriert).
....
Hallo,
ich habe exakt das gleiche Problem. Ich habe ebenfalls zwei Wallboxen, eine mit Display und eine ohne, erst mit Modul Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1, zweite als externe openWB angebunden. Bei LP 1 habe ich das SOC Modul Tronity aktiviert.

EVU ist Solaredge konfiguriert, PV ist dann entsprechend SolarEdge WR und Batterie ist Solaredge Speicher. WR ist ein Solaredge SE 10k.

Das geladene Fahrzeug ist ein Ford Mustang Mach E.

Für das Debug-Log habe ich die Ladung einmal auf "Sofortladen" umgestellt, damit die Ladung auch startet. Laut Auto wird es auch geladen, es erscheint aber keine Ladeleistung in der Anzeige und es wird auch kein Eintrag im Ladelog erzeugt.

Das Debug-Protokoll füge ich anbei.

Vielen Dank und liebe Grüße

Michael

Code: Alles auswählen

2022-09-20 12:49:03: PID: 5205: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4300.0, exported=20643624.0, currents=[-3.89, -3.92, -3.92])
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255232.4158333335, power=1520.0, imported=4949364.851269385)
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817713464.569786 Export: 15318836697 Leistung: 1520.0
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949364.851269385, Einspeisung[Wh]: 4255232.4158333335
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817713464.569786, Einspeisung[Ws]: 15318836697
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 14972.6
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.2517, power1: 1401, power2: 1520
2022-09-20 12:49:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817698492 Export: 15318836697 Leistung: 1401
2022-09-20 12:49:02: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:49:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:49:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:49:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:49:02: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:49:02: PID: 5012: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:56: PID: 3807: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:56: PID: 3807: Phasen Umschaltung noch aktiv... beende (LV1) at 181 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:56: PID: 3807: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: EVU 1:V/-4A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: lla3 0 llv3 237.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: lla2 0 llv2 236.4 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 2736 wattbezug -145 uberschuss 145 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: lla1 0 llv1 237.8 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: pv1watt -4282 pv2watt  pvwatt -4282 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 3807: speicherleistung 1401 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 4091: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.27s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-880.0, 1560.0, -824.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9739, 0.6809000000000001, -0.9689], power=-145.0, exported=7971822.0, voltages=[237.56, 236.12, 237.41], currents=[-4.0, 9.600000000000001, -3.8000000000000003], imported=6880300.0)
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75fdb690>}
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:55: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:52: PID: 3995: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4282.0, exported=20643616.0, currents=[-4.05, -4.0600000000000005, -4.05])
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255232.4158333335, power=1401.0, imported=4949360.692425727)
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817698492.732616 Export: 15318836697 Leistung: 1401.0
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949360.692425727, Einspeisung[Wh]: 4255232.4158333335
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817698492.732616, Einspeisung[Ws]: 15318836697
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 11059.7
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.87917, power1: 838, power2: 1401
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817687433 Export: 15318836697 Leistung: 838
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:52: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:51: PID: 3807: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:46: PID: 2623: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:46: PID: 2623: Phasen Umschaltung noch aktiv... beende (LV1) at 181 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:46: PID: 2623: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: EVU 1:V/-9A 2: V/7A 3: V/-9A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: lla3 0 llv3 237.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: lla2 0 llv2 236.7 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 3972 wattbezug -370 uberschuss 370 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: lla1 0 llv1 237.8 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: pv1watt -5180 pv2watt  pvwatt -5180 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2623: speicherleistung 838 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 2907: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-977.0, 1523.0, -917.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9959, 0.158, -0.9940000000000001], power=-370.0, exported=7971819.0, voltages=[237.59, 236.06, 237.47], currents=[-9.600000000000001, 7.5, -9.3], imported=6880300.0)
2022-09-20 12:48:45: PID: 2918: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 7 main runs/u1p3pcheck.sh
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75044c90>}
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:45: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:43: PID: 2811: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-5180.0, exported=20643606.0, currents=[-6.11, -6.1000000000000005, -6.07])
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255232.416035185, power=838.0, imported=4949357.620491036)
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817687433.76773 Export: 15318836697.726664 Leistung: 838.0
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.620491036, Einspeisung[Wh]: 4255232.416035185
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817687433.76773, Einspeisung[Ws]: 15318836697.726664
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -10632, exported energy: -11559.7
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0301, power1: -2958, power2: 838
2022-09-20 12:48:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318825138 Leistung: -2958
2022-09-20 12:48:42: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:42: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:42: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:42: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:42: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:41: PID: 2623: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2022-09-20 12:48:37: PID: 1298: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:37: PID: 1298: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:36: PID: 1298: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: EVU 1:V/-3A 2: V/10A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: lla3 0 llv3 237.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: lla2 0 llv2 236.3 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 7118 wattbezug 30 uberschuss -30 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: lla1 0 llv1 237.9 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: pv1watt -4130 pv2watt  pvwatt -4130 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1298: speicherleistung -2958 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 1589: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-853.0, 1660.0, -777.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9229, 0.7360000000000001, -0.9060000000000001], power=30.0, exported=7971819.0, voltages=[237.66, 236.23000000000002, 237.48000000000002], currents=[-3.8000000000000003, 10.700000000000001, -3.5], imported=6880300.0)
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fa0bd0>}
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:35: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:33: PID: 1487: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4130.0, exported=20643588.0, currents=[-9.94, -9.92, -9.94])
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255229.205158105, power=-2958.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318825138.56918 Leistung: -2958.0
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255229.205158105
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318825138.56918
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29518.6
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0301, power1: -2928, power2: -2958
2022-09-20 12:48:33: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318795620 Leistung: -2928
2022-09-20 12:48:32: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:32: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:32: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:32: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:32: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:31: PID: 1298: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:27: PID: 32401: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:27: PID: 32401: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:27: PID: 32401: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:26: PID: 32401: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:26: PID: 32401: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:26: PID: 32401: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: EVU 1:V/-3A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: lla3 0 llv3 237.5 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: lla2 0 llv2 236.2 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 7010 wattbezug -30 uberschuss 30 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: lla1 0 llv1 237.7 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: pv1watt -4112 pv2watt  pvwatt -4112 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32401: speicherleistung -2928 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 32685: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-863.0, 1622.0, -790.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9229, 0.7319, -0.91], power=-30.0, exported=7971818.0, voltages=[237.43, 236.05, 237.31], currents=[-3.9000000000000004, 9.4, -3.6], imported=6880300.0)
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fd75f0>}
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:25: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:23: PID: 32589: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4112.0, exported=20643568.0, currents=[-9.89, -9.89, -9.85])
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255221.005678593, power=-2928.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318795620.442934 Leistung: -2928.0
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255221.005678593
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318795620.442934
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29186.4
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.90042, power1: -2968, power2: -2928
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318766434 Leistung: -2968
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:22: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:21: PID: 32401: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:17: PID: 31093: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:17: PID: 31093: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:17: PID: 31093: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:16: PID: 31093: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:16: PID: 31093: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:16: PID: 31093: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: EVU 1:V/-3A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: lla3 0 llv3 237.5 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: lla2 0 llv2 236.2 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 7011 wattbezug -52 uberschuss 52 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: lla1 0 llv1 238.0 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: pv1watt -4095 pv2watt  pvwatt -4095 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31093: speicherleistung -2968 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 31376: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-875.0, 1614.0, -791.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9329999999999999, 0.7239, -0.9179], power=-52.0, exported=7971818.0, voltages=[237.69, 236.07, 237.67000000000002], currents=[-3.8000000000000003, 9.600000000000001, -3.5], imported=6880300.0)
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75033a10>}
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:15: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:13: PID: 31280: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.27s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4095.0, exported=20643548.0, currents=[-9.9, -9.92, -9.89])
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255212.89834581, power=-2968.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318766434.044918 Leistung: -2968.0
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255212.89834581
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318766434.044918
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29846
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.039, power1: -2978, power2: -2968
2022-09-20 12:48:13: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318736588 Leistung: -2978
2022-09-20 12:48:12: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:12: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:12: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:12: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:12: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:11: PID: 31093: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:07: PID: 29781: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:07: PID: 29781: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:07: PID: 29781: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:48:06: PID: 29781: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:06: PID: 29781: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:48:06: PID: 29781: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: EVU 1:V/-3A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: lla3 0 llv3 237.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: lla2 0 llv2 236.4 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 7094 wattbezug 38 uberschuss -38 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: lla1 0 llv1 238.2 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: pv1watt -4078 pv2watt  pvwatt -4078 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 29781: speicherleistung -2978 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 30069: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-859.0, 1676.0, -778.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9319, 0.7260000000000001, -0.919], power=38.0, exported=7971818.0, voltages=[237.66, 236.32, 237.54], currents=[-3.7, 9.200000000000001, -3.4000000000000004], imported=6880299.0)
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x750446f0>}
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:48:05: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:48:03: PID: 29973: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4078.0, exported=20643528.0, currents=[-9.89, -9.91, -9.88])
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255204.608000508, power=-2978.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318736588.801826 Leistung: -2978.0
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255204.608000508
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318736588.801826
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29249.8
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.83021, power1: -2973, power2: -2978
2022-09-20 12:48:03: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318707339 Leistung: -2973
2022-09-20 12:48:02: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:48:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:48:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:48:02: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:48:02: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:48:01: PID: 29781: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:57: PID: 28440: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:57: PID: 28440: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:47:57: PID: 28440: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:47:57: PID: 28440: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:47:56: PID: 28440: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:47:56: PID: 28440: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: EVU 1:V/-3A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: lla3 0 llv3 237.8 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: lla2 0 llv2 236.5 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6967 wattbezug -63 uberschuss 63 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: lla1 0 llv1 238.2 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: pv1watt -4057 pv2watt  pvwatt -4057 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28440: speicherleistung -2973 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 28723: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-856.0, 1569.0, -777.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.9369, 0.7120000000000001, -0.9229], power=-63.0, exported=7971818.0, voltages=[237.67000000000002, 236.27, 237.83], currents=[-3.8000000000000003, 9.700000000000001, -3.5], imported=6880299.0)
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fe1530>}
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:47:55: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:47:53: PID: 28627: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4057.0, exported=20643508.0, currents=[-9.86, -9.870000000000001, -9.84])
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255196.483085877, power=-2973.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318707339.10916 Leistung: -2973.0
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255196.483085877
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318707339.10916
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29758.1
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.05, power1: -2949, power2: -2973
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318677581 Leistung: -2949
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:47:53: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:47:52: PID: 28440: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:47: PID: 27134: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:47: PID: 27134: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:47:47: PID: 27134: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-09-20 12:47:46: PID: 27134: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:47:46: PID: 27134: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-20 12:47:46: PID: 27134: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: EVU 1:V/-3A 2: V/9A 3: V/-3A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: lla3 0 llv3 237.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: lla2 0 llv2 236.5 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 7077 wattbezug 74 uberschuss -74 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: lla1 0 llv1 237.8 llas11 6 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: pv1watt -4054 pv2watt  pvwatt -4054 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27134: speicherleistung -2949 speichersoc 42 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 27417: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-827.0, 1679.0, -777.0], frequency=50.0, power_factors=[-0.935, 0.72, -0.925], power=74.0, exported=7971818.0, voltages=[237.5, 236.25, 237.56], currents=[-3.7, 9.700000000000001, -3.5], imported=6880299.0)
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75033950>}
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:502
2022-09-20 12:47:45: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.178.169","502","1"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-20 12:47:43: PID: 27321: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4054.0, exported=20643486.0, currents=[-9.82, -9.85, -9.82])
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=42.0, exported=4255188.217052523, power=-2949.0, imported=4949357.362777778)
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318677581.389084 Leistung: -2949.0
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4949357.362777778, Einspeisung[Wh]: 4255188.217052523
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 17817686506, Einspeisung[Ws]: 15318677581.389084
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -26776.4
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0005, power1: -2406, power2: -2949
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 17817686506 Export: 15318650805 Leistung: -2406
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.169:
2022-09-20 12:47:43: PID: 10577: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.178.169","","1","none","none","none","1","0","0","0"
2022-09-20 12:47:42: PID: 27134: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh

fussi24
Beiträge: 125
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277

Beitrag von fussi24 »

LenaK hat geschrieben: Mo Sep 19, 2022 12:26 pm
fussi24@web.de hat geschrieben: So Sep 18, 2022 7:50 am Hallo zusammen,

anbei die Konfiguration:

Code: Alles auswählen

LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul
LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul
EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus
PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie
Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
Leider kann ich nicht sagen, ob der Fehler auch schon vorher in anderen Releases aufgetreten ist, da es den Speicher betrifft und dieser war vorher noch nie leer. Scheinbar liefert der WR einen falschen Wert (-340282346638528859811704183484516925440 )zurück, wenn die Batterie leer ist. Könnt Ihr dies irgendwie abfangen, falls so eine große abweichende Zahl ermittelt wird?

Code: Alles auswählen

2022-09-18 09:07:36: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.3319, -0.0189, -0.1369], power=153.0, frequency=50.0, powers=[158.0, -3.0, -2.0], voltages=[236.86, 236.21, 235.37], exported=4760075.0, imported=162614.0, currents=[2.0, -1.2000000000000002, -1.1])
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc58f0>}
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:35: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:35: PID: 11959: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 12161: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 1.80s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=67544108.0, power=-265.05, currents=[-1.3599999999999999, -1.1099999999999999, -1.0])
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=0.0, soc=5.699999809265137, exported=2.647290079665677e+39, imported=728863.3341666666)
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9.530244286796438e+42 Leistung: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 728863.3341666666, Einspeisung[Wh]: 2.647290079665677e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2623908003, Einspeisung[Ws]: 9.530244286796438e+42
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -8.565699854715938e+39
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]50.34466195106506, vorherige Leistung[W]: -340282346638528859811704183484516925440, aktuelle Leistung[W]: 0.0
2022-09-18 09:07:34: PID: 16053: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 2623908003 Export: 9521678586941721644451138830193319307378688 Leistung: -340282346638528859811704183484516925440
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 4, 5, none]
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:
2022-09-18 09:07:32: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.1.11","","1","4","5","none","1","0","0","0","none","
2022-09-18 09:07:31: PID: 11959: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: Überschuss 0; mindestens 900 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 900 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:29: PID: 10462: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-18 09:07:28: PID: 10462: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23  soclp1 80 soclp2 57 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla2 0 llv2 237.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 88 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: lla1 0 llv1 237.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 400 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10462: speicherleistung -340282346638528859811704183484516925440 speichersoc 5 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 10754: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: legacy run server: Completed running command in 3.41s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:27: PID: 16053: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[-0.0, -0.0, -0.0], power=0.0, frequency=-0.0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[-0.0, -0.0, -0.0], exported=0.0, imported=0.0, currents=[-0.0, -0.0, -0.0])
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fc9c50>}
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.1.11:502
2022-09-18 09:07:23: PID: 16053: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.1.11","502","1"]
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Calling SoC-Module: modules/soc_tronity/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-18 09:07:23: PID: 10462: Request to run SoC-Module: soc_tronitylp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Kannst Du bitte nochmal einen Auszug aus dem Debuglog posten, wenn der Speicher leer ist und das Problem auftritt?
Hallo LenaK,

Ich habe Dir eine PN mit dem gesamten Log zugesendet.

VG

fussi24
Antworten