„Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
HansR
Beiträge: 79
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm

„Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….

Beitrag von HansR »

Hi,

heute erstmals versucht bei wenig Dachstrom den e-Mokka mit PV-Laden zu befüllen.

Irgend eine Einstellung scheint noch nicht ganz zu passen, weiß aber nicht welche. Evtl. hat jemand einen Tipp für mich.

So sieht es mit wenig Strom vom Dach aus, dieses permanente laden-nichtladen möchte ich vermeiden wenn die Solarstrommenge und Hausverbrauch nur wenig Abweichung hat.
So soll es nicht aussehen!
So soll es nicht aussehen!
Das gefällt mir viel besser.
Das gefällt mir viel besser.
Die aus meiner Sicht relevanten Einstellungen.
42F9FA8C-D699-45A8-AFC8-5C3799092303.png
0ED41E85-19D9-4A9E-9569-D2BF44192D7A.png
B4FBB238-765C-4FC5-96F6-813FC2C3507A.png
Danke.

Gruß
Hans
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Opel e-Mokka
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
HansR
Beiträge: 79
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm

Re: „Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….

Beitrag von HansR »

B6E81522-C7F4-483C-9512-AC32223B1805.png
CDEE362A-3E24-42E5-90B8-2DDDDC051B19.png
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Opel e-Mokka
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
shesse
Beiträge: 245
Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm

Re: „Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….

Beitrag von shesse »

Wenn die Ladung mit 6A startet, sind das 6A x 230V = 1.380W und die 500W Überschuss sind sofort aufgebraucht und es wird wieder abgeschaltet.
Die Differenz zwischen Einschaltschwelle und Abschaltschwelle sollte daher mind. 1.380W betragen.

Nimm als Einschaltschwelle mal 1500W und als Ausschaltschwelle mal 5W. Dann sollte es besser werden.
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
HansR
Beiträge: 79
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm

Re: „Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….

Beitrag von HansR »

OK. Danke. Werde ich so einstellen und testen.
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Opel e-Mokka
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
Antworten