Seite 1 von 1

Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Do Aug 15, 2019 9:49 am
von Xaver Fischer
Hallo
ich bin neu hier.
Ich habe gerade die OpenWB Standalone Box neu bekommen.
Die Steuerung des Go-eChargers funktioniert, auch der SoC des Teslas wird korrekt angezeit.
Aber bei "PV Erzeugung" steht immer 0W, obwohl in der SolarEdge App andere Werte angezeigt werden.
Woran könnte das liegen?
kann ich irgendwie testen, ob die Verbindung zum Solaredge Wechselrichter funktioniert?

vielen Dank für die Hilfe
Xaver

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Do Aug 15, 2019 9:50 am
von openWB
Ist denn ModbusTCP im Solaredge Wechselrichter aktiviert?

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Aug 16, 2019 4:09 pm
von Xaver Fischer
ich bin mir nicht sicher, aber so sieht das bei mir aus. bin ich da im richtigen menu?

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Aug 16, 2019 4:19 pm
von openWB
Solaredge hat irgendwann angefangen nicht den Standard Port 502 sondern den Port 1502 zu nutzen (warum auch immer😒)
Bitte einmal auf 502 im Solaredge umstellen dann sollte es gehen.

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Aug 16, 2019 4:23 pm
von Xaver Fischer
ah, jetzt klappt´s! habe den modbus auf 502 geändert.

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Sa Okt 05, 2019 11:01 am
von Hugo
Hat jemand schon bei einen SolarEdge Wechselrichter HDwave mit Display das TCP Port ausgelesen und ev. geändert.
Xaver hat eine Wechselrichter ohne Display (SETApp)

Wenn ich an meinem SolarEdge HDwave mit LGChem Speicher die IP adresse eingebe sowohl Strombezugsmodul, PVModul und Speichermodul tut sich nix

Danke Hugo

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Sa Okt 05, 2019 11:17 am
von openWB
Wenn du nur PV Modul nutzt, EVU und Speicher auf None, kommt der PV Wert?
Wenn ja:
viewtopic.php?f=5&t=461&start=10
Solaredge Support kann das fixen.

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: Do Sep 17, 2020 2:56 pm
von Der-Kieler
Ich hänge mich mal an diesen Thema dran, weil ich das Gefühl habe, das gleiche Problem zu haben. :-(
Ich habe: StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter mit LG Chem RESU 6.5
Auf einem Pi habe ich OpenWB und den TWC-Manager, verbunden mit einem Tesla Wall Connector.

Für meine Anlage habe ich heute die Zugangsdaten bekommen (Das SolarEdge Portal zeigt alle Daten sauber an) und nach Freischaltung des Ports (502 - habe einen Screenshot vom SolarEdge Support bekommen) kann ich trotzdem keine Daten in OpenWB sehen. Auch wenn ich wie oben vrogeschlagen nur bei PV die IP des WE hinterlege, bekomme ich keine Daten angezeigt.
Leider habe ich kein Display am Wechselrichter und damit keine Möglichkeit die Einstellungen des WE zu sehen oder gar zu ändern. Die SetApp App kann ich nicht nutzen, da Solaredge da nur Elektriker Zugang gewährt und keinem Anwender (man kann zwar Daten im "nur ansehen" Modus sehen, aber nicht die, die man braucht. :-/ ).

Jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: So Sep 20, 2020 10:42 am
von okaegi
Was du machen kannst mit dem net analyser auf einem Android Handy oder Tablet überprüfen ob der Port 502 vom Solaredgw wr auf ist.
Gruss Oliver
Sollte dann wie unten aussehen:

Re: Solaredge Erzeugung wird nicht angezeigt

Verfasst: So Sep 20, 2020 12:11 pm
von Der-Kieler
Vielen Dank @Okaegi!
Ich konnte aufgrund Deines Tips den Port prüfen. Er war offen. Daraufhin habe ich das System das 6. Mal neu aufgesetzt und jetzt bekomme ich alle Werte.
Danke!