Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt

Beitrag von wawibu »

Hallo zusammen,

ich habe nun schon seit einiger Zeit openWB auf einem Raspi laufen und teste damit rum bis dann irgendwann die Hardware kommt.

Bei mir wird allerdings der PV Balken in der Tagesenergieanzeige immer mit 0 Wh angezeigt

Habe für das Beispiel bewusst einen sehr schönen sonnigen Tag gewählt. Wie man gut in der SMA Übersicht erkennen kann, hatte ich am 09.Oktober einen GesamtPV Ertrag von 23,01 kWh - in openWB wird als PV allerdings 0 Wh angezeigt.
20211020_SMA.PNG
20211020.PNG
Die in openWB angezeigte Einspeisung und auch der Bezug passen (kleine Abweichungen sind für mich okay da ich den SDM630 als nicht geeichte Version verbaut habe). Warum wird aber als PV 0 Wh angezeigt? Sollte der Balken nicht den Gesamtertrag für den Tag repräsentieren - sprich 23 kWh?

Laufe aktuell auf 1.9.244 stable.

Ist das ein Bug oder eine Konfigurationsfehler auf meiner Seite?

EVU = openWB EVU Kit - SDM630
PV = Zähler an openWB EVU Kit - SDM630

Danke & Gruß,
Torsten
Zuletzt geändert von wawibu am Do Okt 21, 2021 1:28 pm, insgesamt 2-mal geändert.
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von HSC »

Ich tippe auf einen Fehler in der Konfig. für PV mit dem 2. SDM oder im Theme
Schau mal zur Kontrolle, jeweils für EVU und PV auf Startseite oben unter Status und vergleiche mal alle angezeigten Werte dort mit denen der beiden SDM- Displays. EVU sollte passen, nur bei PV wird was fehlen.
Kannst Du den Screen bitte mit dem standard- Theme machen inkl. der Werte obendrüber?
VG
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von philipp123 »

Was hast du denn im Status unter PV? Vermutlich Leistung auch 0?

Ein Theme-Bug kann das fast nicht sein, da fehlen komplett die PV-Werte.

Edit: HSC war wie immer schneller :lol:
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von HSC »

wawibu hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 2:37 pm Hallo zusammen,

ich habe nun schon seit einiger Zeit openWB auf einem Raspi laufen und teste damit rum bis dann irgendwann die Hardware kommt.

Bei mir wird allerdings der PV Balken in der Tagesenergieanzeige immer mit 0 Wh angezeigt

Habe für das Beispiel bewusst einen sehr schönen sonnigen Tag gewählt. Wie man gut in der SMA Übersicht erkennen kann, hatte ich am 09.Oktober einen GesamtPV Ertrag von 23,01 kWh - in openWB wird als PV allerdings 0 Wh angezeigt.
20211020_SMA.PNG
20211020.PNG

Die in openWB angezeigte Einspeisung und auch der Bezug passen (kleine Abweichungen sind für mich okay da ich den SDM630 als nicht geeichte Version verbaut habe). Warum wird aber als PV 0 Wh angezeigt? Sollte der Balken nicht den Gesamtertrag für den Tag repräsentieren - sprich 23 kWh?

Laufe aktuell auf 1.9.244 stable.

Ist das ein Bug oder eine Konfigurationsfehler auf meiner Seite?

EVU = openWB EVU Kit - SDM630
PV = Zähler an openWB EVU Kit - SDM630

Danke & Gruß,
Torsten
Du könntest mal folgendes versuchen, da ja etwas übertragen wird:
Bislang hast Du den 2. SDM im PV1- Modul eingerichtet?
Setz in dort mal auf "nicht vorhanden" und wähle ihn im PV2- Modul.
Schau dann mal im Status, ob komplette Daten kommen.
Leider sind einige Module nicht komplett gleich in PV1 und 2.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von HSC »

philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 2:57 pm Was hast du denn im Status unter PV? Vermutlich Leistung auch 0?

Ein Theme-Bug kann das fast nicht sein, da fehlen komplett die PV-Werte.

Edit: HSC war wie immer schneller :lol:
🤭🤷‍♂️
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von philipp123 »

HSC hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 3:57 pm Du könntest mal folgendes versuchen, da ja etwas übertragen wird:
Bislang hast Du den 2. SDM im PV1- Modul eingerichtet?
Setz in dort mal auf "nicht vorhanden" und wähle ihn im PV2- Modul.
Schau dann mal im Status, ob komplette Daten kommen.
Leider sind einige Module nicht komplett gleich in PV1 und 2.
VG
Wo siehst du vorhandene PV-Werte? Ist doch alles EVU
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von HSC »

Ich sehe eben noch nix, deshalb brauche ich Infos!
Und vorallem standard mit Werten als Theme. Besser noch den Status von PV dazu.
VG
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von philipp123 »

Weil du meintest da ja etwas übertragen wird
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von HSC »

Ja, etwas......vom EVU. Von PV am Kit- Modbus sehe ich nix.
VG
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh

Beitrag von derNeueDet »

Ich denke beides sollte hinter dem PE11 tilgen, so wie ich das lese

viewtopic.php?f=9&t=4019&p=45527#p45527

Erst mal klären, wie und ob das PV Modul sauber konfiguriert ist.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten