Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

Servus ,

ok den einzige "Fehler" der kommt ist
2021-09-03 07:30:03: PID: 30608: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
ifconfig: `--help' gives usage information.
192.168.193.6'bootmodus=: Unbekannter Rechner
Ob was weiterhiltf ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

Bin ehrlich gesagt noch nicht dahintergestiegen, warum trotz modularem Aufbau aller Module, diese bislang bei PV nicht 1:1 in PV1 und PV2 enthalten sind.
Es gibt manche zwar doppelt, werden aber dann grundverschieden verarbeitet.
Vlt. wird das mit 2.0 auch aufgeräumt und entspr. wählbar, welchen WR ich in welchem Modul eintrage (ausgenommen der 1. Batterie- WR, wobei man inzw. mehrere haben könnte).
Mal sehen.....
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von derNeueDet »

Zu dem Thema würde ich sagen, dass die Software einfach mit den Anforderungen gewachsen ist. Zusätzlich benötigte Module wurden einfach kopiert. Oft sind Werte fix im Code, anstatt sie als Parameter zu übergeben.
Und wenn Module aus der Community gepflegt oder übergeben werden, wird dann auch mal vergessen, das kopierte Nachbar Modul auch mit zu pflegen. Für den eigenen 1.WR funktioniert das ja.

Man kann anfangs schnell auf neue Anforderungen reagieren, was hier ja auch immer wieder eindrucksvoll gezeigt wird, wie ein neues Modul gebaut oder umgebaut wird. Aber über die Zeit und Masse wird es schwierig, alles konsistent zu halten.

Aber ich denke auch, (ohne jemals was konkretes von V2.0) gesehen zu haben), dass sich das ändert.



VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
S_kl
Beiträge: 37
Registriert: So Nov 08, 2020 9:33 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von S_kl »

Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:12 am
HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:54 am Ok.
Funktionieren schon die ersten 3 plenti in PV1?

Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Also ich denke nicht das der Dritte schon ausgelesen wird .
Als ich ihn da konfiguriert habe und das PV Modul 2 rausgenommen habe war der Wert der ca von den 2 im PV Modul 1 Eingetragenen Plenticore kommt
Aber der Wert von dem Dritten fehlte .
Als ich dann des 2te PV Modul (PV Kit von oWB) wieder reingenommen habe schnellte die PV Leistung um das hoch was vorher fehlte ...
Ergo der Dritte WR im PLenticore Modul wird nicht ausgelesen .
Oder zwar ausgelesen aber nicht dazu addiert .
Denn Fehler sind im Debug Log keine drin :
2021-09-03 07:16:43: PID: 32301: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:33: PID: 31119: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:23: PID: 29946: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:13: PID: 28771: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:03: PID: 27593: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
Danke, Ich habe das Modul um ein paar Logs erweitert sobald es gemerged sehen wir mehr ;)
S_kl
Beiträge: 37
Registriert: So Nov 08, 2020 9:33 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von S_kl »

HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:32 am ...würde das PV- Kit einsparen.
Mal sehen was der Entwickler meint....
VG
Ich möchte gerne eins nach dem anderen lösen, also erstmal Modul1 lauffähig bekommen, dann schaue ich mir das mit PV2 an.
S_kl
Beiträge: 37
Registriert: So Nov 08, 2020 9:33 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von S_kl »

S_kl hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 6:23 am
Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:12 am
HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:54 am Ok.
Funktionieren schon die ersten 3 plenti in PV1?

Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Also ich denke nicht das der Dritte schon ausgelesen wird .
Als ich ihn da konfiguriert habe und das PV Modul 2 rausgenommen habe war der Wert der ca von den 2 im PV Modul 1 Eingetragenen Plenticore kommt
Aber der Wert von dem Dritten fehlte .
Als ich dann des 2te PV Modul (PV Kit von oWB) wieder reingenommen habe schnellte die PV Leistung um das hoch was vorher fehlte ...
Ergo der Dritte WR im PLenticore Modul wird nicht ausgelesen .
Oder zwar ausgelesen aber nicht dazu addiert .
Denn Fehler sind im Debug Log keine drin :
2021-09-03 07:16:43: PID: 32301: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:33: PID: 31119: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:23: PID: 29946: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:13: PID: 28771: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:03: PID: 27593: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
Danke, Ich habe das Modul um ein paar Logs erweitert sobald es gemerged sehen wir mehr ;)
Habe mir das Thema jetzt nochmal genauer angeschaut, das gibt es jetzt ein Problem mit dem Umgang mehrerer PV-Kits in openWB.
Aktuell wird der zweite Umrichter im PVKit1 in pv2watt gemeldet also an das PVKit 2 ist natürlich im UI Kontext nicht hilfreich, da PVKit2 nicht konfiguriert. Vorher ist das nicht aufgefallen, da die pvwatt vom 2ten Umrichter in eine "verwaiste" Variable endete.
Also folgende Vorschläge bei BEtrieb von mehreren Umrichtern:
PV-Kit 1 = immer der erste Umrichter mit oder ohne Battery
PV-Kit 2 = enthält alle weiteren Umrichter

Wie sieht es damit aus ?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

Ich meinte mit der Doppelung nicht das PV- Kit.
Ich weiss, dass es da problematisch mit der ID wird/ werden kann.
Die Idee betraf nur die reinen WR- Module, an das PV- Kit habe ich dabei nicht gedacht.
Es ist auch nur eine Idee.....
VG
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von aiole »

Habt Ihr aktuell den On/Off-Schalter zu SoC-basiertem PV-Laden entfernt? Ich sehe da nur noch den Schieberegler 0...100%.
VG
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von philipp123 »

aiole hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 12:01 pm Habt Ihr aktuell den On/Off-Schalter zu SoC-basiertem PV-Laden entfernt? Ich sehe da nur noch den Schieberegler 0...100%.
VG
Meinst du die? Hab die Nightly von gestern drauf.
Screenshot_20210903-141329_Chrome.jpg
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

S_kl hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 6:25 am
HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:32 am ...würde das PV- Kit einsparen.
Mal sehen was der Entwickler meint....
VG
Ich möchte gerne eins nach dem anderen lösen, also erstmal Modul1 lauffähig bekommen, dann schaue ich mir das mit PV2 an.
Hallo ,

ich habe nun upgedatet .
Nun bekomm ich zuviel PV Leistung :-D
Er ließt den 3tten nun aus .
Aber irgendwie ist das zuviel leistung gesamt.
Habe mal nur das PV Modul 1 Plenticore konfiguriert .
1 Plenticore der mit der Batterie Hat eine AC leistung von 2810 watt
2 Plenticore hat eine AC Leistung von 2565 Watt
3 Plenticore hat eine AC Leistung von 2994
Ergäbe gesamt 8369 Watt
Anzeigen tut es 14510 Watt .
Selbst mit den 2 WR die nicht konfiguriert sind wären es auch nur 10617
Ich habe nun einen Exorbitaten Hausverbrauch ;-D
Irgendwo ist da der Wurm drin ?!
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Gesperrt