Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

4 Plenticore + 1 Piko IQ .
Der PIKO IQ ist der gleiche wieder der Plenticore nur ohne 3 MPP Tracker / Batterieeingang.
Den Plenticore kann man aber auch als normalen PV Wechselrichter benutzen halt nur für 3 Dachrichtungen (Anlagen) wegen den 3 Trackern wenn man den Batterieeingang nicht freischaltet .
Der Piko IQ ist identisch halt nur mit 2 Trackern .
Der Piko war ein Geschenk von Kostal da ich Ihnen geholfen habe Ihre Software zu verbessern :-D
Sonst hätte ich nur Plenticores .
Kosten ned sehr viel mehr und haben einen Tracker mehr !
Zuletzt geändert von Meth am Fr Sep 03, 2021 4:55 am, insgesamt 4-mal geändert.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

Hab den dritten Plenti schon drin .
Schein zu funktionieren da sich das Modul nicht aufhängt und noch Daten liefert
Nur leider noch keine Sonne da um einen Wert zubekommen .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

Ok.
Funktionieren schon die ersten 3 plenti in PV1?

Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:54 am Ok.
Funktionieren schon die ersten 3 plenti in PV1?

Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Warte es kommt grad die Sonne über die Häuser
15 Minuten noch dann denke ich kann ich was konkretes sagen
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:30 pm
Meth hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 9:57 am
S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:01 am

Jetzt ist Sie drin, habe einen Tag / Nacht Zyklus gewartet, um alle Übergänge zu testen.
3 Umrichter mögliche, 5 Umrichter vorbereitet, dazu ist noch zu klären wie die konfiguriert werden.
Ihr seit genial !
es ist gemerged, dann können nun 5 Umrichter zumindest vom Modul unterstützt werden.
Bitte um Feedback besonders bei mehreren Wechselrichtern, da ich das nicht gut testen kann
Sofern die Wechselrichter in einer IP Folge liegen kann IP Wechselrichter3 Bps. 192.168.0.1-3 eingeben werden dann wird für Wechselrichter 3-5 die IP Reihe verwendet
Moin,
wäre das hier vlt. eine einfache Art zur Erweiterung, damit sich das Fenster nicht weiter aufbläht?
....Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:54 am Ok.
Funktionieren schon die ersten 3 plenti in PV1?

Wenn ja, könnte doch vlt. am einfachsten das plenticore- Modul für PV1 in PV2 gedoppelt werden. Dann wäre jede IP einzeln eintragbar.
VG
Also ich denke nicht das der Dritte schon ausgelesen wird .
Als ich ihn da konfiguriert habe und das PV Modul 2 rausgenommen habe war der Wert der ca von den 2 im PV Modul 1 Eingetragenen Plenticore kommt
Aber der Wert von dem Dritten fehlte .
Als ich dann des 2te PV Modul (PV Kit von oWB) wieder reingenommen habe schnellte die PV Leistung um das hoch was vorher fehlte ...
Ergo der Dritte WR im PLenticore Modul wird nicht ausgelesen .
Oder zwar ausgelesen aber nicht dazu addiert .
Denn Fehler sind im Debug Log keine drin :
2021-09-03 07:16:43: PID: 32301: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:33: PID: 31119: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:23: PID: 29946: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:13: PID: 28771: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
2021-09-03 07:16:03: PID: 27593: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

Ok, es geht aber vorwärts...
Wird schon werden.
Was hältst Du von der Idee mit dem PV2- Modul?
VG
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:20 am Ok, es geht aber vorwärts...
Wird schon werden.
Was hältst Du von der Idee mit dem PV2- Modul?
VG
Gerne , ich hab auch kein Problem wenn man alle 5 in einem Modul hätte.
Oder halt 2 Module mit je drei .
Mir Egal
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von HSC »

...würde das PV- Kit einsparen.
Mal sehen was der Entwickler meint....
VG
Meth
Beiträge: 604
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Beitrag von Meth »

HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:32 am ...würde das PV- Kit einsparen.
Mal sehen was der Entwickler meint....
VG
Yes !
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Gesperrt