Timingproblem (PSA) - nach CP Unterbrechung und vor Ladestart Ladefreigabe aufgehoben

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Timingproblem (PSA) - nach CP Unterbrechung und vor Ladestart Ladefreigabe aufgehoben

Beitrag von mrinas »

Leider sind die PSA Modelle ja auch hier und da etwas zickig was das Laden angeht, so dauert es nach der CP Unterbrechung einen Moment bis die Ladung tatsächlich startet. Zunächst wird mit 50-100W gestartet um danach dann mit der eigentlichen Ladung zu starten.

Ich habe nun öfters im PV Lademodus folgendes beobachtet:
* Ausreichend Überschuss -> Ladefreigabe
* CP Unterbrechung wird durchgeführt
* Auto fängt nach 5-10s mit 50-70W den Ladevorgang an
* diese Leistung genügt noch nicht um den Ladestart in der Box zu erkennen
* Einspeisung/Überschuss wird unterschritten -> Ladefreigabe unmittelbar aufgehoben, konfigurierte Mindestwartezeiten werden nicht berücksichtigt
* Bei erneutem Überschuss wird keine CP Unterbrechung mehr ausgelöst da beim vergangenen Versuch kein Ladestart festgestellt wurde

Bin nun am überlegen wie man das am besten lösen kann, meine Ideen:
1) Erkennungsschwelle für Ladestart herabsetzen, 50W?
2) Logik so anpassen dass auch in dieser Situation die konfigurierten Mindestwartezeiten für die Abschaltung berücksichtigt werden

Ich schau' mir das gerne mal an - hat jemand Input welche Variante sinnvoller erscheint? Variante 2) erscheint mir sinnvoller, vermutlich aber aufwändiger.


Code: Alles auswählen

2021-03-28 10:38:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-03-28 10:37:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-03-28 10:33:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-03-28 10:29:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-03-28 10:28:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)

Code: Alles auswählen

(standard_in) 2: syntax error
2021-03-28 10:29:36: Dauer der Unterbrechung: 4s (LV0)
2021-03-28 10:29:36: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
2021-03-28 10:02:26: Dauer der Unterbrechung: 4s (LV0)
2021-03-28 10:02:26: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.