Hi,
ich konnte leider keine Details zur 70% Regelung unter den PV Einstellungen finden.
Der Grundgedanke einer dynamischen 70% Abregelung einer PV Anlage ist mir klar, aber wie setzt die Openwb das um und wie lauten die Regeln dahinter?

Grüße Sebastian
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Nissan Leaf Ze1 N-connecta mit 40 kWh Akku
OpenWB Series2 Standard+
Smove
Beiträge: 232
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: 70 Prozent Regelung

Beitrag von Smove »

Hallo Sebastian,
die Regelung ist relativ einfach. In den Einstellungen wird der 70% Regelpunkt (W) eingetragen. Wird dieser erreicht, wird im PV-Modus und aktiver 70%Regelung die Ladung des BEV gestartet.
Oder anderst formuliert von Lutz vor ein paar Monaten:

„Es wird quasi nur der Regelpunkt von 0W (oder was auch immer eingestellt ist) auf den 70%-Wert verschoben. Der Rest der Regelung bleibt gleich“
Fahrzeuge: VW eUP & Audi etron55,…
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Antworten