PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
seran
Beiträge: 93
Registriert: Di Aug 04, 2020 7:54 pm

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von seran »

Ich glaub ich hab 2 Bugs in der Ladesteuerung gefunden. Die openWB merkt nämlich sogar, dass zu wenig Strom zum Laden da ist und hat gerade nach 20 Minuten die Ladung beendet. Es geht hier um die Phase zwischen 15:17 und 15:37
PV-Laden-15.04.png
Es war der Modus PV-Laden aktiv, es war eigentlich zu wenig Strom da und ich habe das Auto angeschlossen (bzw. auf- und zugesperrt, was beim e-Corsa nötig ist um das Laden zu starten). Und dann hat er begonnen zu Laden, aber eigentlich sofort gemerkt, dass nicht genug Strom da ist. Hier die Auszüge aus dem Log:

Code: Alles auswählen

2021-04-15 15:16:35: Keine Ladung aktiv (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1222 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Überschuss (-1222) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1598 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Überschuss (-1598) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
So geht es dann immer weiter bis irgendwann die 600 Sekunden abgelaufen sind, woraufhin sie das Laden beendet:

Code: Alles auswählen

2021-04-15 15:36:16: Überschuss (-2543) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (590) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2516 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Überschuss (-2516) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (600) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2434 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
1. Bug: die 600s sind tatsächlich 1200s. Es werden alle 20s nur 10s aufaddiert. Ich vermute das liegt daran, dass ich die Regelung auf langsam gestellt habe, aber das hier an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird.
2. Bug: Die Ladung wird gestartet, obwohl nicht genug Strom da ist und die openWB das auch sofort merkt.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von HSC »

ok, warum 600? 20 sec. für langsam ist ok
Stell mal bitte um:
Screenshot_2021-04-15 openWB Einstellungen.png
seran
Beiträge: 93
Registriert: Di Aug 04, 2020 7:54 pm

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von seran »

Ich möchte 600, weil er ruhig weiter laden soll, wenn mal paar Minuten die Sonne nicht da ist. Das passt für mich.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von HSC »

....das würde er aus dem Speicher auch machen mit entspr. SoC-Einstellungen.
Probiere es doch einfach mal aus, er sollte dann bei Dir nach 30 sec ein- und (wenn SoC erreicht) nach 40 sec. ausschalten.
Mit diesen langen Zeiten hast Du es schwer, irgendwas vernünftig festzustellen.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von HSC »

Soooo, Seran, ich habe eben getestet:
Speicher war auf 100 % geladen, Voreinstellung wie vorhin.....
Der 1. Ladevorgang war rein PV- Laden.
Der 2. Min + PV. Dazu habe ich zuerst 6A, später auf 10 A erhöht, damit es schneller geht. Desweiteren beide SoC auf 95 %.
Screenshot_20210415-174516_Chrome.jpg
Screenshot_20210415-173548_Chrome.jpg
Ergebnis siehst Du im Screen.....
Ladung schaltet bei 95 - 1 % ab, danach das 2x Zu- und Abschalten erfolgt, weil Ein- und Ausschalt- SoC zum Testen gleich waren., beide auf 95 %.

Wie Du es gern hättest, wollte ich nicht nochmal raussuchen. Aber eigentlich kannst Du alles auf Deine Vorlieben mit entspr. Werten übertragen. Die 600 Sec. sind jedenfalls nicht nötig.
VG
seran
Beiträge: 93
Registriert: Di Aug 04, 2020 7:54 pm

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von seran »

Ok, für das Problem mit dem Starten des Ladevorgangs, obwohl die PV-Leistung eigentlich nicht reicht, habe ich die Lösung vom Support bekommen. Es kann einmalig nach einem Neustart der openWB auftreten. Sie geht nämlich erstmal von einphasigem Laden aus und dafür hat der Strom gereicht. Beim Laden registriert sie dann das 3 Phasen genutzt werden und "merkt" sich dies auch. Bis zum nächsten Neustart, dann wird es wieder zurückgesetzt.

Was die falsche Berechnung der Abschaltverzögerung im Modus "Langsam" betrifft, das finde ich nicht tragisch, wenn man es weiß. Man kann einfach einen halb so hohen Wert eintragen (also 300 für 10 Minuten).
Zuletzt geändert von seran am So Apr 18, 2021 4:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von HSC »

Ja, ist doch ok.
Ich meinte nur, das Du die Abschaltzeit auch mit einem entspr. SoC abbilden könntest und damit aus dieser langen Warteschleife von 'zig Minuten herauskommen könntest. Für Test's sowie im normalen Betrieb, hätte ich da keinen Bock drauf, da die Verstellung des SoC in kürzester Zeit übernommen wird.
VG
DaBos
Beiträge: 6
Registriert: So Jan 31, 2021 11:19 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von DaBos »

Hallo,
habe seit letzter Woche die openWB series2 standard+.
Meine Anlage: Kostal Plenticore plus 10 mit 10KW BYD Speicher und 6,3KW PV Anlage.

Was mache ich falsch, wenn trotz Einstellung Vorrang-Steuerung -> Speichervorrang und minimaler Entlade-SoC 100% die Ladung bereits beginnt, obwohl der Speicher z.B: nur 35% geladen ist und dann auch noch der Speicher entladen wird?
Weiß da jetzt echt nicht mehr weiter...
Danke für eure Unterstützung...
Tesla-Andi
Beiträge: 59
Registriert: Sa Mär 06, 2021 10:36 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von Tesla-Andi »

Versuch doch Mal bei der Ladeleistungs Reserve einen hohen Wert einzutragen. Dann sollte eigentlich der Speicher vorrangig behandelt werden.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Beitrag von HSC »

Speichervorrang mit plenticore & BYD:
Stell mal Speicher SoC beispielsweise auf 80 oder 95% zum Testen.
--> Nur der Speicher wird bis 100% geladen, EV- PV- Ladung startet bei erreichten 100% mit PV- Überschuss + erlaubte Entladeleistung und wird bei 80 bzw. 95% beendet, Speicher wird nachgeladen bis 100%, Spiel beginnt von vorn.
Du kannst auch andere Werte einstellen, nur nicht 100 ("Der Wert 100 schaltet die Funktion aus.")
VG
Antworten