Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

Ver 1.7.010Stable

evueinspeisungWh springt kurz vor 12:00 Mittags auf 0. Hätte das kurz vor Mitternacht erwartet. Die Abfrage erfolgt über die RestAPI.
Kann so die Tageseinspeisung nicht sinnvoll abfragen.
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von openWB »

Das ist eigentlich der Zählerstand der immer nur steigen sollte.
Wie wird dieser im Status angezeigt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

Aktuell bei knapp 29kwh siehe Status Bild. Ist irgendwo von +60kwh auf 0 gesprungen.
Status-1.JPG
Status-1.JPG (30.31 KiB) 3685 mal betrachtet
Habe mal den Verlauf in Graphana dargestellt. Bild 2
Status-1.JPG
Status-1.JPG (30.31 KiB) 3685 mal betrachtet
Dateianhänge
evuEinspeisungSprung.JPG
evuEinspeisungSprung.JPG (75.93 KiB) 3685 mal betrachtet
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von openWB »

EVU Modul?
Bitte mal beobachten !
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

Lovato, kenne deren Zähler Design nicht.
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

also der Fall ist aus meiner Sicht folgender. Es handelt sich im einen Parameter der überläuft. Vermute eine 2 Byte Datentyp. Die maximal darstellbare Zahl ist 2hoch16-1. Danach wechselt der Zähler wieder auf 0. Der Status fängt wieder von vorne an zu zählen. Bitte mal intern den Datentyp prüfen. Habe die identischen Daten über REst API abgefragt. Wiederholt sich nachvollziehbar zu beliebigen Zeitpunkten.
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von openWB »

Bitte mal ein Update auf die aktuelle Nightly machen.
Sind die Zahlenwerte nun plausibler / deckungsgleich mit dem Zähler selbst?
Da hat sich ein Bug eingeschlichen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

ok, nach der Gartenarbeit, mach ich mal ein update. Der aktuelle Bezugszähler erscheint mir auch nicht plausibel, hat sich da auch was geändert?
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von openWB »

Welchen meinst du?
In der openWB?
Am Zähler selbst?

Allerdings war der Bug in Bezug & Einspeisung
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Bittroff
Beiträge: 62
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:52 am
Wohnort: Groß-Umstadt

Re: Logging eingespeiste kWh 12:00h auf 0

Beitrag von Bittroff »

in der OpenWB, den Zähler im Schrank selber habe ich mir noch nicht angeschaut. evubezugWh ist sehr zweifelhaft. Über 30min (ah waren doch 60min) EVU meldet leichtes Minus ( evuW also Einspeisung gelbe Linie) aber der Bezugszähler geht (evubezugWh blaue Linie) um 6kWh hoch. War dadurch iritiert. Es wird in der Zeitspanne massiv auf einer Phase eingespeist und auf der andern dick bezogen. Bleibe dran...
evubezug.JPG
evubezug.JPG (19.76 KiB) 3631 mal betrachtet
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Antworten