Kostal Plenticore - Überschussladen
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Welche Bestellung (per PN). Bei deaktivierter Umschaltung fragen wir ob fix ein- oder dreiphasig eingestellt werden soll.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
PN gesendet
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass mit mehr als 1-phasig geladen wird als 2,87kwh geladen wird. Phasenumschaltung ist verbaut und aktiviert. Genug PV Strom wäre ja vorhanden?
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Debug Daten senden wenn du der Meinung bist nun sollte umgeschaltet werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Debug gesendet. Ich hatte vermutet, dass bei 6,93kw von Dach die Ladung auf 2Phasig umspringt?
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
In den Einstellungen der Umschaltung ist NurPV auf einphasig gesetzt. Hier den Automatikmodus auswählen dann geht es.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Danke für die schnelle Hilfe, das hatte ich wirklich nicht gesehen, jetzt klappt es!!
Müsste es das dann nicht bei "Min + PV Laden" auch geben?
Müsste es das dann nicht bei "Min + PV Laden" auch geben?
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Ich habe nochmals 2 Fragen:
- Beim ersten/unterer Screenshot wurde die Ladung bei 70% unterbrochen, ich kann mir nicht erklären warum? Hat jemand eine Idee auf welche Regel/Einstellung, dieses Verhalten zurückgehen könnte?
- Beim zweiten/oberer Screenshot sieht man, wie immer wieder zwischen 1 und 2 phasig umgeschaltet wird, obwohl 2phadih beim Zuschalten der Batterieladen ja nur die Stromstärke bei 2phasig reduziert werden müsste?
- Beim ersten/unterer Screenshot wurde die Ladung bei 70% unterbrochen, ich kann mir nicht erklären warum? Hat jemand eine Idee auf welche Regel/Einstellung, dieses Verhalten zurückgehen könnte?
- Beim zweiten/oberer Screenshot sieht man, wie immer wieder zwischen 1 und 2 phasig umgeschaltet wird, obwohl 2phadih beim Zuschalten der Batterieladen ja nur die Stromstärke bei 2phasig reduziert werden müsste?
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Da die Ladung nachwievor freigegeben ist, ist eine Begrenzung im eGolf aktiv?
Zum ersteren Fall wären Debug Daten interessant wenn genau das auftritt
Zum ersteren Fall wären Debug Daten interessant wenn genau das auftritt
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Debug gesendet, im Golf ist keine Beschränkung drin