OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Antworten
amasingh
Beiträge: 66
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von amasingh »

Hallo zusammen,

in der Garage habe ich bereits eine OpenWB 2 Standard+.
Nun soll draußen noch eine zweite hin, diese soll ohne Display sein, daher habe ich mir gerade eine Series2 Custom konfiguriert und bin über den "Fi Typ B DC" gestoßen. Brauche ich den? Was ist sonst stattdessen verbaut?

In der Verteilung ist bereits ein "B32A" jeweils pro Wallbox installiert.
wb_abgaenge.JPG
Viele Grüße :)
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von aiole »

Üblicherweise ist vor jede oWB nur der LSS zu schalten. Der Fi-B sitzt bei oWB innerhalb der WB.
Bei der custom musst Du diesen genau wie alle anderen Teile (DIsplay, RFID usw.) jedoch extra hineinkonfigurieren.

Sag' mal - was ist F02 und F04? Sind das Fi-A? Diese wären unnötig bzw. so oder so nicht tauglich, da der Fi-B in der oWB bereits alles Fehlerschutztechnische abfängt (30mA Fehlerstrom für AC UND DC).
Ein normaler manueller Schalter je Zuleitung wäre richtig.
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von Jarry »

Der Typ B RCD ist Pflicht, Entweder mitbestellen (dann ist er normalerweise in der Box verbaut (man kann ihn aber auch nur beilegen lassen um ihn in der Verteilung vor der Wallbox zu plazieren), oder falls du ihn nicht mitbestellen willst, muss dein Elektriker einen Typ B RCD installieren.
Dein Elektriker wird dafür aber vermutlich irgendwas ab 300€ Netto verlangen.

Wie aiole schon sagte:
Ein Typ A vor der Box reicht NICHT und ist auch gar nicht zulässig!
Sollte dein Elektriker wie aus der Zeichnung hervorgeht Typ A RCDs verbaut haben (verbauen wollen), hindere ihn bitte daran bzw. lass diese wieder ausbauen.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von aiole »

Danke Jarry.
Was auch ginge, wäre die normalerweise in der oWB integrierten Fi-B STATT der im Plan eingezeichneten Fi-A einzubauen. Dann braucht es keine weiteren Fi's in der oWB.
amasingh
Beiträge: 66
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von amasingh »

Habe nun mal nachgeschaut.
In der Verteilung sind eingebaut:
1x Hager MBN B32
1x Hager CDA440D
Dateianhänge
20221116_183049.jpg
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von aiole »

bestätigt Dein Schaltbild:
Die CDA440D (Fi-A) sind überflüssig bzw. durch Fi-B zu ersetzen. Wenn Ersatz, dann die Fi-B aus der oWB entnehmen.
amasingh
Beiträge: 66
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von amasingh »

Aber schaden tun die auch nicht oder?
So habe ich in der WB eine Absicherung und kann gleichzeitig trotzdem im Schaltschrank die Sicherung "ausschalten" um den Strom zu "kappen"
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von openWB »

Laut Norm müssen Sie raus.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
amasingh
Beiträge: 66
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von amasingh »

OK, das ist schade. Der Schrank wurde von einem großen Schaltschrankbauer geplant und gebaut, wie kann sowas passieren?
Gibt es Wallboxen wo das anders ist und der Schrank dort richtig so gewesen wäre?
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: OpenWB Custom FI Typ B DC nötig?

Beitrag von aiole »

amasingh hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 1:18 pm Gibt es Wallboxen wo das anders ist und der Schrank dort richtig so gewesen wäre?
ja
Diese haben ein reines DC-Fehlermodul (6mA DC-Fehlerstrom) integriert und benötigen den extra Fi-A.

Bei openWB ist das anders mit dem Vorteil, dass beide Fehlerstromarten (AC und DC) mit je 30mA abgesichert sind. Das hilft z.B. bei den "Spezialladern" wie Zoe, Twingo und Smart, die gern mal DC-Fehlerströme generieren.

Der Umbau ist einmalig und angeraten.
Entweder
a) Fi-A raus und Fi-B in der oWB belassen oder
b) Fi-B aus openWB entnehmen und statt der Fi-A einbauen (vorher die Anschlüsse der Fi's gegeneinander prüfen! Die müssen nicht 1:1 passen.).