Kostal KSEM Verbauposition 2

KrailPV
Beiträge: 151
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Beitrag von KrailPV »

Wie kann ich denn erkennen, welche Variante verbaut wurde? KSEM sitze bei mir im Sicherungskasten
KrailPV
Beiträge: 151
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Beitrag von KrailPV »

IMG_20200421_162757.jpg
(274.38 KiB) 322-mal heruntergeladen
Bucky2k
Beiträge: 398
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Beitrag von Bucky2k »

Huch, ich habe diesen Thread garnicht sauber zuende geführt, dass war dann wohl im PV Forum. Also:

Seit den Firmware-Updates zum Jahreswechsel 19/20 (beide notwendig, Wechselrichter und KSEM) gibt es keine Genauigkeitsunterscheide mehr zwischen Netzanschlusspunkt und Verbrauchszweig. Aufgrund der erweiterten Möglichkeiten (Speichereinbindung, etc) sollte daher bevorzugt der Netzanschlusspunkt als Verbaupositon gewählt werden (Empfehlung und Auskunft von Kostal Kundenservice).

Zuvor gab es aufgrund von geringer Abtastrate Abweichungen zwischen echtem und gemessenen Verbrauch/Einspeisung.
pacemaker
Beiträge: 3
Registriert: Mo Apr 20, 2020 10:29 am

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Beitrag von pacemaker »

Hi Bucky,

das hatte ich mir schon gedacht.
Vielen Dank fuer die Bestaetigung.