EVU Stromstärke unplausibel

Antworten
ie872
Beiträge: 45
Registriert: Di Mär 05, 2019 11:39 pm

EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von ie872 »

Bei meiner Series 2 wird bei Phase 2 eine inplausible Stromstärke und Schieflast angezeigt.
Das Laden funktioniert ohne Probkeme.

Ist der Modbus Zähler im Gerät defekt / falsch angeschlossen oder woher werden diese Werte bezogen?
Dateianhänge
EE7E7759-7FF1-416F-B535-37D03CBA7116.png
(137.58 KiB) 605-mal heruntergeladen
openWB
Site Admin
Beiträge: 7904
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von openWB »

Die Werte stammen vom EVU Modul, welches wird genutzt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ie872
Beiträge: 45
Registriert: Di Mär 05, 2019 11:39 pm

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von ie872 »

Den SHM 2.0.
Zum auslesen wird doch ein kleines Zusatzprogramm verwendet, oder?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7904
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von openWB »

Richtig.
Ausgelesen wird nur der Bezug.
Einspeisung wird in Verbindung mit dem SHM nicht dargestellt.
Sprich du speist auf Phase 1 & 3 ein, Phase 2 ist Bezug aktuell.

Für das Lastmanagement ist aber auch nur der Bezug entscheidend
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ie872
Beiträge: 45
Registriert: Di Mär 05, 2019 11:39 pm

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von ie872 »

Danke,
Dann glaube ich habe ich die Erklärung.

Auf Phase 2 wird nicht 8.760 A bezogen sondern 8,7 A.
Phase 2 vom SHM 2.0 ist offensichtlich an Phase 1 der OpenWB verkabelt.
Weil nur 1-phasig mit ca. 13 A geladen wird, der WR aber 3-phasig ausgibt, wird am SHM 2.0 in Phase 1 und 3 eingespeist (was man hier nicht sieht) und auf Phase 2 mit 8 A bezogen.
Kumuliert über alle 3 Phasen läufts auf eine Einspeisung hinaus.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7904
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Beitrag von openWB »

Die IT Welt ist etwas anders.
Der Punkt ist der Separator, ein Komma würde nur Fehler produzieren, damit kann man nicht rechnen.