Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter

Antworten
AlexWeber
Beiträge: 2
Registriert: Mi Sep 21, 2022 9:16 am

Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter

Beitrag von AlexWeber »

Hallo zusammen,

ich versuche meinen Raspberry Pi3 mit OpenWB zum PV-Überschussladen zum Laufen zu bekommen. Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung vom Wechselrichter in openWB angezeigt: modules.common.modbus <class 'struct.error'> ubyte format requires 0 <= number <= 255

openWB Version? 1.9.274
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? Linux
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme?

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Solardedge SE8K
Welches EVU Modul? Go E Charger
Welches Speichermodul? LG Chem Resu 10
Welches Auto wird geladen? Mini SE

Modbus TCP ist laut Solaredge aktiviert. IP Adresse und Port (wurde von Solaredge genannt) ist auch korrekt. Wenn ich eine andere IP Adresse oder Port angebe, erhalte ich auch eine andere Fehlermeldung.

Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?

Viele Grüße und Danke

Alexander
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter

Beitrag von derNeueDet »

Installiere mal die aktuellste Nightly

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
AlexWeber
Beiträge: 2
Registriert: Mi Sep 21, 2022 9:16 am

Re: Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter

Beitrag von AlexWeber »

Hi Det,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Update hat leider keinerlei Verbesserung gebracht :(.

Viele Grüße
Alexander
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Fehlermeldung openWB vom Wechselrichter

Beitrag von derNeueDet »

Dann mal den Debug Level auf 2 stellen und einen Durchlauf der Regelschleife hie in einem Code Block </> posten.
Ich hab keinen Solaredge, aber bei anderen hier funktioniert es.
Hast du den Solaredge per LAN oder WLAN in deinem Netz?
Modbus über WLAN wurde wohl mal von Solaredge deaktiviert.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten