Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Antworten
grothauu
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 24, 2020 6:14 am

Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Beitrag von grothauu »

Ich habe eben zufällig festgestellt, dass meine vor gut einem Jahr vom Elektriker installierte Series 2 mit eine LS Eaton 16/3 Typ C statt wie im Datenblatt angegeben Typ B abgesichert wurde. Sollte ich das ändern lassen oder kann das bleiben?
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Cheetah
Beiträge: 30
Registriert: Mo Mär 28, 2022 8:27 pm

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Beitrag von Cheetah »

Lass es wie's ist. C16 passt und ist zulässig.
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Beitrag von Jarry »

Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Cheetah
Beiträge: 30
Registriert: Mo Mär 28, 2022 8:27 pm

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Beitrag von Cheetah »

Jarry hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:35 pm Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Auch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Beitrag von Jarry »

Cheetah hat geschrieben: Di Jul 26, 2022 5:04 pm
Jarry hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:35 pm Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Auch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.
Och, von austauschen hab ich kein Wort gesagt.
Es ist halt nur nicht nötig und zeugt davon, dass der installierende nicht wirklich im Thema ist.
Klar kann der bleiben wenn die Messwerte passen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten