WB lädt auf einmal nicht mehr

aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von aiole »

Ich würde zunächst den USB-485-Adapter wechseln. Das nächste wäre der Ladecontroller (EVSE).
gdfde
Beiträge: 76
Registriert: So Mär 10, 2019 1:05 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von gdfde »

ich habe gestern ein Support Ticket aufgemacht, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von HSC »

Kommen unter Status/ LP sinnvolle Daten vom Zähler zurück?
Ändern sich dort die Spannungswerte fortlaufend?
VG
gdfde
Beiträge: 76
Registriert: So Mär 10, 2019 1:05 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von gdfde »

@HSC
ja, das scheint plausibel zu sein.
Bildschirmfoto 2022-03-24 um 18.52.40.png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von HSC »

Ändern sich dort die Spannungswerte fortlaufend?
Was ist damit?
Ist die WB nur 1phasig angeschlossen?
VG
gdfde
Beiträge: 76
Registriert: So Mär 10, 2019 1:05 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von gdfde »

Nein, die WB ist 3 phasig angeschlossen, ich habe jedoch in der WB selbst die Sicherungsautomaten für Ph2 und Ph3 im Moment deaktiviert, da ich großteils nur einphasig lade.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von HSC »

Welche WB ist das genau?
VG
AlSi_8480
Beiträge: 293
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von AlSi_8480 »

gdfde hat geschrieben: Fr Mär 25, 2022 12:41 pm Nein, die WB ist 3 phasig angeschlossen, ich habe jedoch in der WB selbst die Sicherungsautomaten für Ph2 und Ph3 im Moment deaktiviert, da ich großteils nur einphasig lade.
Nur so am Rande - das hat jedoch nichts mit dem Problem zu tun: eine dreiphasige Zuleitung zu einem dreiphasigem Verbraucher darf nicht mit drei einzelnen Sicherung pro Phase angeschlossen sein. Das muss ein dreiphasiger Sicherungsblock sein der im Fehlerfall immer gleichzeitig alle drei Phasen trennt.

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von aiole »

Eine "Kauf-oWB" hat nur einen kleinen LSS für das 5V-Netzteil innerhalb der WB. Das andere ist ein FiB, der im Fehlerfall komplett 3p abschaltet. Ich weiß nicht, wie/wo IN der oWB einzelne LSS sitzen sollten.
gdfde
Beiträge: 76
Registriert: So Mär 10, 2019 1:05 pm

Re: WB lädt auf einmal nicht mehr

Beitrag von gdfde »

HSC hat geschrieben: Fr Mär 25, 2022 12:53 pm Welche WB ist das genau?
VG
Das ist eine openWB series 1.
Antworten