Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Thomas1308
Beiträge: 11
Registriert: Fr Mär 11, 2022 9:46 am

Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Thomas1308 »

Hallo,

ich bin Neuling auf dem Feld Wallbox/PV/E-Auto und brauche bitte eure Hilfe.

Aktuelle Installation:

- PV Anlage mit SMA 10kWh WR + SHM 2.0
- Wallbox Openwb Standard+ (Version:1.9.244, abgesichert über einen 3x16A LS)
- E-Kona BJ 2021 mit neuster Feb'22 FW

Ich habe das Problem, dass mein E-Kona ausschließlich mit 12A lädt.
Unabhängig davon ob über 1 Phase oder all 3 Phasen.
(Ich komme somit immer nur auf Ladeleistungen von ca. 2700W 1 phasig und ca. 8400W 3 phasig.)

Ich habe bereist alle Lademodi ausprobiert. Kein Unterschied festzustellen. Immer nur laden mit 12A.

Habt ihr einen Typ welche Einstellung mein Problem beheben könnte ?
Oder hat ev. sogar der Elektriker einen Fehler bei der Installation gemacht...

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

Am Anhang ein paar Bilder von ein paar aktuellen Einstellung der Openwb und zudem

Gruß,
Thomas
Dateianhänge
EVU.jpeg
Ladeeinstellung1.jpeg
Ladeeinstellung2.jpeg
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 547
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von humschti »

Zeig mal einen Screenshot vom Hauptscreen während dem Laden bitte
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
AlSi_8480
Beiträge: 293
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von AlSi_8480 »

Ist ggf. im Kona eine Begrenzung des Ladestroms eingestellt?

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Thomas1308
Beiträge: 11
Registriert: Fr Mär 11, 2022 9:46 am

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Thomas1308 »

Hallo,

schon mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldung.

Im Kona ist der Ladestrom auf maximal eingestellt.

Anbei ein aktueller Screenshot vom ObenWB status:
Dateianhänge
Status.jpeg
Übersicht.jpeg
AlSi_8480
Beiträge: 293
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von AlSi_8480 »

ich würde das auf Kona Seite noch einmal verifizieren. Die Ladestromvorgabe von oWB sind ja 16A, er zieht aber nur 12A.
Hast du die Möglichkeit den Kona an eine andere WB zu hängen?

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Becker »

ich würde gegen testen ob der Kona woanders höher lädt bzw. der Nachbar/Kollege an deiner openWB auch bei 12A hängt.
Geht denn der Bereich von 6-12A?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Thomas1308
Beiträge: 11
Registriert: Fr Mär 11, 2022 9:46 am

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Thomas1308 »

Habe ich gerade noch mal extra geprüft.
Steht auf "Maximal". Wenn ich den Wert auf "Minimal" oder "Reduziert" ändere dann fällt die Ladeleistung noch weiter ab.
An dieser Einstellung scheint es nicht zu liegen.

Er lädt ausschließlich mit 12A nicht mehr oder weniger.
Einzige Anpassung ist 1 oder 3 Phase.
Flocki
Beiträge: 458
Registriert: Fr Aug 28, 2020 12:43 pm

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Flocki »

12A ist die Standardladung, die verwendet wird, wenn die EVSE keine Kommunikation bekommt. Gut möglich, dass die Modbus-Verbindung nicht funktioniert. Am besten machst du direkt ein Support-Ticket per Mail auf.
Thomas1308
Beiträge: 11
Registriert: Fr Mär 11, 2022 9:46 am

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Thomas1308 »

Ahhh...diese Info mit der 12A Standardladung ist schon mal super hilfreich. Danke.
Support-Ticket ist bereits eröffnet.

In dem Zusammenhand sind folgende Fehlermeldungen im Log ev. auch nen Hinweis:

AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
llkwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 121, in <module>
Traceback (most recent call last):
Thomas1308
Beiträge: 11
Registriert: Fr Mär 11, 2022 9:46 am

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Beitrag von Thomas1308 »

Habe noch mal was über die Sache mit der Modbus-Verbindung nachgedacht.
Grundsätzlich werden halt alle Daten im Openwb Display korrekt angezeigt. Also die Daten scheinen ausgelesen zu werden.
Zudem ist es ja schon auch verwunderlich, dass ich im Sofortladen Modus eine Stromstärke einstellen kann wie ich will. Am Ende lädt der Kona immer nur mit 12A.

Vielleicht dann doch eher der OBC des Kona oder das Ladekabel...
Antworten