Hallo Leute, heute habe ich versucht das erste mal nach der Installation ein Seat Mii laden.
Leider hat das nicht funktioniert und das Auto wird nicht geladen bzw. es wurde gar nicht gestartet über SofortLaden.

Wo liegen die Fehler?
Hat jemand damit Erfahrung woran es liegt?
Haben alle Varianten getestet.
Stecker rein - Sofort laden
Sofort laden im Display eingestellt - Stecker rein
Tür Auf / Zu

Ladenlog steht auch nichts drin

Keine Chance.
Würde mich echt über ein Lösung freuen.

022-01-07 15:27:04: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-01-07 15:27:03: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-07 15:27:03: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-07 15:27:02: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: lla3 0 llv3 234.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: lla2 0 llv2 233.7 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1527 wattbezug 1612 uberschuss -1607 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: lla1 0 llv1 233.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: speicherleistung 5 speichersoc 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-07 15:27:02: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:27:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-07 15:26:59: Bezug Sonneneco IP : 192.168.178.29 (LV2) at 19 main modules/bezug_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:26:59: Bezug Sonneneco Alternativ: 1 (LV2) at 18 main modules/bezug_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:26:58: BattLeistung: 5 (LV1) at 29 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:26:58: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:26:56: Speicher IP: 192.168.178.29 (LV2) at 20 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
2022-01-07 15:26:56: Speicher Alternativ: 1 (LV2) at 19 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von RemiRem »

Ich weis nicht für was das Rote Kabel ist(das hängt an dem Ladestecker Kabel dran), aber der Elektriker hat das nicht angeschlossen. Liegt es vielleicht daran?
Dateianhänge
C5AAA284-F4E6-4492-8517-76515B70F506.jpeg
Jarry
Beiträge: 1501
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: WB lädt nicht

Beitrag von Jarry »

RemiRem hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 3:43 pm Ich weis nicht für was das Rote Kabel ist(das hängt an dem Ladestecker Kabel dran), aber der Elektriker hat das nicht angeschlossen. Liegt es vielleicht daran?
Seufz….
Das ist der CP Kontakt. Ohne den geht gar nix…

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von RemiRem »

Ok 🤦🏻‍♂️
Und wo wird er angeschlossen?
Jarry
Beiträge: 1501
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: WB lädt nicht

Beitrag von Jarry »

Der Box sollte eine
"Inbetriebnahmeanleitung" beigelegen haben. Hätte der Elektriker sich daran gehalten, hätte ich die leere Klemme unten in der Box auffallen sollen/können/müssen...
Spätestens jedoch das rumhängende Leitungsende.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von RemiRem »

Ja das stimmt.
Das ändert aber jetzt nicht das es eben nicht angeschlossen ist und ich nicht weis wo das hin kommt?
Wenn du es weist, würde es mich sehr freuen wenn du es mir sagen würdest bitte
Jarry
Beiträge: 1501
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: WB lädt nicht

Beitrag von Jarry »

RemiRem hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 4:07 pm Ja das stimmt.
Das ändert aber jetzt nicht das es eben nicht angeschlossen ist und ich nicht weis wo das hin kommt?
Wenn du es weist, würde es mich sehr freuen wenn du es mir sagen würdest bitte
Ja schon klar,

schau in diese Anleitung rein. Ich selber hab andere Ladepunkte (DIY) daher kann ich dir nicht genau sagen welche Klemme das ist. Sollte aber eindeutig sein

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von HSC »

Neben der GrünGelben Klemme, sollte eine Graue Klemme vorhanden sein, wo nur von oben eine Ader angeschlossen ist.
Dort kommt die "überschüssige" Ader vom Kabel von unten in die Klemme.
VG
RemiRem
Beiträge: 133
Registriert: So Nov 14, 2021 9:45 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von RemiRem »

Du meinst bestimmt das hier?
Dateianhänge
F123909F-13CF-43E3-B567-401A4800B1EB.jpeg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: WB lädt nicht

Beitrag von HSC »

Richtig!
Antworten