[gelöst] Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst

Lotus
Beiträge: 25
Registriert: Do Apr 15, 2021 9:28 am

Re: Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst

Beitrag von Lotus »

"An der Haupt openWB wird als Ladepunkt "externe openWB" gewählt und die IP Adresse eingetragen."
Da lag das Problem. Ich hatte als Ladepunkt 2 Slave eingetragen statt externe openWB.
Jetzt werden die Spannungen korrekt angezeigt.

Vielen Dank für Eure Hilfe an dieser Stelle. :-)

Jetzt müssten nur noch die Phasen am LP2 gedreht werden für eine bessere Stromverteilung bei einphasigem Laden.....

Bild
30 kWp PV, 10kWh Speicher, 2x OpenWB
TOMMIKNOCKER
Beiträge: 107
Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
Wohnort: OWL

Re: Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen

Beitrag von TOMMIKNOCKER »

HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 4:58 pm Zufällig Port 4 am Hauptrouter (Fritz) benutzt?
Kann Port 4 der Fritzbox Probleme verursachen?
PV: 13,39 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: [gelöst] Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst

Beitrag von derNeueDet »

Port4 kann als LAN Anschluss im Gastnetz konfiguriert werden, dann ist die Kommunikation so wie beim Gast WLAN in das interne Netz nicht möglich. Damit kann man schon eine Weile kämpfen ;) . Hatten wir hier im Forum auch schon .
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: [gelöst] Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst

Beitrag von HSC »

....besser hätte ich es nicht beantworten können. 👍
Ob es diese Gast- Funktion auch im Speerport gibt bzw. wie sie wirkt, kann ich nicht sagen.
VG
Antworten