PV Kit wie anschließen

ralf.meier@live.de
Beiträge: 20
Registriert: So Feb 28, 2021 2:54 pm

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von ralf.meier@live.de »

Sodele, das SDM120 ist heute angekommen.

Bevor ich meinen Elektriker aktiviere..... könnte mir jemand sagen wie ich den jetzt zusätzlich zum vorhandenen EVU Kit an den PE11 anschließe und dann konfiguriere ?

Dank Euch im Voraus
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von HSC »

Modbus + und - auf die entsprechende Kontakte des SDM 630 oder PE11.
Von PV auf rechte Netz- Klemme, zum Netz auf linke Klemme.
Kontrollieren, ob Baud auf 9600 und Parity auf none steht, die ID auf 001 (meistens so voreingestellt).
Im PV- Modul "SDM 120 an Modbus..." wählen und IP 192.168.193.15 (berichtigt) und ID 1 eintragen. Dann sollten direkt Werte im Status unter PV sichtbar werden.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Mo Okt 25, 2021 1:42 pm, insgesamt 4-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von HSC »

Hier noch, wie Du den SDM einstellen/ kontrollieren kannst, dazu muss er mit Spannung versorgt sein.
viewtopic.php?p=44930#p44930
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von derNeueDet »

Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von HSC »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 1:33 pm Die IP ist falsch. 192.168.193.15 wäre hinter dem EVU Kit die richtige IP.
Danke Det, ist berichtigt. Es hatte die 1 nicht übernommen...🤭
VG
ralf.meier@live.de
Beiträge: 20
Registriert: So Feb 28, 2021 2:54 pm

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von ralf.meier@live.de »

Ok, ich werde berichten 👍
ralf.meier@live.de
Beiträge: 20
Registriert: So Feb 28, 2021 2:54 pm

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von ralf.meier@live.de »

Letzte Frage da ich etwas unsicher bin und verstehen möchte...

Der pe11 hat 3 Anschlüsse.

grnd, rs485a+ und rs485b-

Jetzt bin ich keine Spezialist aber Seriell heißt ich schließe diese drei Anschlüsse von dem sdm120 UND dem schon vorhandenen sdm630 (evu kit) kommend an den pe11 parallel an ?

Und der pe11 erkennt anhand der unterschiedlichen ID welches der beiden sdm gerade daten liefert ?

Der gibt dann die daten der jeweiligen ID an die openwb die wiederum unterschiedliche IDs eingerichtet hat und kann diese entsprechend auswerten ?

Wenn dem so ist dann ist das ja einfach 😊

Screenshot_20211027-093644.png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von HSC »

Ja, so (einfach) ist es.
VG
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV Kit wie anschließen

Beitrag von aiole »

Hinweis:

Wenn die Bus-Leitungslänge (A/B) kurz ist (<1m), funktioniert das meist, so wie geplant.
Nach Standard RS485 muss alletdings an beiden Busenden mit Abschlusswiderstand terminiert werden (vor allem bei größeren Längen).

=> zunächst ohne Terminierungswiderstände testen, ob weitgehend fehlerfreies Arbeiten möglich ist.
Antworten