Meine openWB misst Mist (erledigt)
Re: Meine openWB misst Mist
In der Darstellung für Strom steht "MD" für "gespeicherte Werte", siehe S.12/13.
Es kann also sein, dass Du Dich in einer falschen Anzeigeebene befindest.
Anbei die Beschreibung zum Selbststudium, ab S.23 wird Dir geholfen.... VG
Es kann also sein, dass Du Dich in einer falschen Anzeigeebene befindest.
Anbei die Beschreibung zum Selbststudium, ab S.23 wird Dir geholfen.... VG
Re: Meine openWB misst Mist
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
S.25 => MD => nicht die akt. Stromstärke
Uups -> HSC hats schon.
S.25 => MD => nicht die akt. Stromstärke
Uups -> HSC hats schon.
Re: Meine openWB misst Mist
Übrigens...., die Überschrift ist "etwas verwirrend" gewählt.
VG
VG
Re: Meine openWB misst Mist
...da würde ich notfalls mal vom Elektriker alle Ströme ohne Last gegenmessen lassen und kontrollieren, ob abgangsseitig vlt. doch noch was aufgeklemmt ist, was ggf. dort nicht hingehört.
VG
VG
Re: Meine openWB misst Mist
Falls der SDM 'ne Macke hat, kann Dir der Support bestimmt helfen.
Wird unter Status/LP ausser der Spannung davon was angezeigt?
VG
Wird unter Status/LP ausser der Spannung davon was angezeigt?
VG
Re: Meine openWB misst Mist
keine Spannungen??
Re: Meine openWB misst Mist
...poste mal bitte den screenshot vom LP.
VG
VG
Re: Meine openWB misst Mist
Da hilft nur den Fehlerbericht unter Einstellungen/System/Support zu senden.
Unabhängig davon kannst Du mal prüfen, ob der USB- Stecker vom Modbus- Adapter am Raspi eventl. lose sitzt.
Das könnte erklären, dass (fast) keine Werte vom LP in openWB angezeigt werden.
VG
Unabhängig davon kannst Du mal prüfen, ob der USB- Stecker vom Modbus- Adapter am Raspi eventl. lose sitzt.
Das könnte erklären, dass (fast) keine Werte vom LP in openWB angezeigt werden.
VG
Re: Meine openWB misst Mist
Stop, warte mal kurz!!
Re: Meine openWB misst Mist
Ok, alles gut! Mich hatte eben das Wort "Buchse" im LP- Modul verwirrt...
VG