openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

...ein SDM 630 + Modbus- Netzwerk- Adapter würde auch gehen, hätte LAN und ist frei konfigurierbar. Zzgl. 5V- Netzteil kostet das dann, schätze ich, min.170/ 180 € und benötigt einiges an Platz.
VG
Mash
Beiträge: 67
Registriert: Mi Apr 07, 2021 10:06 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von Mash »

Meiner Kenntnis nach ist kein separates Netzteil erforderlich, da der Adapter an 230V angeschlossen wird.

https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2

https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

Bislang wurde da der Elfin EE11geliefert und ist scheinbar immer noch so. Netzteil direkt da drunter.
Der Adapter benötigt eine Spannungsversorgung von 230V AC.
Nur beim EVU- Kit kommt meines Wissens der Protos PE11-H zum Einsatz. Dieser -H ist der 230V- Typ.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Mo Sep 06, 2021 4:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Mash
Beiträge: 67
Registriert: Mi Apr 07, 2021 10:06 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von Mash »

Aufgrund der 230V-Angabe beim Adapter im Shop darf man dann aber entweder davon ausgehen, dass Typ H geliefert wird oder die 5V-Variante inkl. Netzteil - wage ich zu behaupten und hoffen :D
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

Wenn sie "benötigt wird", ist sie nicht integriert. ;)
Bestelle bitte nur den Adapter und schaue so hier: :shock: ....😂
Kannst mir glauben, habe selbst gekauft.
VG
Mash
Beiträge: 67
Registriert: Mi Apr 07, 2021 10:06 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von Mash »

Glaube ich dir sofort, danke für den Hinweis, wieder was gelernt!
Empfinde die Beschreibung dann jedoch als sehr ungeschickt. Denn wenn das Netzteil nicht zum Lieferumfang gehört, wird eine 5V-Spannungsversorgung benötigt.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

Blöd finde ich, dass seit über "nem Jahr keine Abbildungen verfügbar sind, musste auch erst rätseln...
Habe dem Chef zur Unterstützung extra welche angeboten, aber hat nix genützt.🤷‍♂️
Geht wohl auch so....🤭
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

Mash hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 4:25 pm Aufgrund der 230V-Angabe beim Adapter im Shop darf man dann aber entweder davon ausgehen, dass Typ H geliefert wird oder die 5V-Variante inkl. Netzteil - wage ich zu behaupten und hoffen :D
Du hattest doch recht, es wird wohl inzw. der Protoss geliefert.
Aus einem anderen Threat:
"Ich habe mir Ende Juni den vorgenannten Zähler nebst IP-Konverter (Protoss-PE11) im OpenWB-Shop für die vorgenannte Verwendung liefern lassen"
VG
Riesi
Beiträge: 141
Registriert: Fr Okt 16, 2020 9:16 pm

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von Riesi »

SDM 630 v2 + Netzwerk Modbus Adapter v2 hört sich gut an. Und das kommt sich dann nicht mit dem openwb-evu-kit oder mit meinem Netzwerk in die Quere? Kann das der Elektriker konfigurieren - oder gibt es dazu eine Anleitung?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Beitrag von HSC »

EVU-Kit läuft in einem openWB- Subnetz.
Der Adapter bekommt eine normale IP in Deinem Netz + i.d.R. die ID 1, falls Du nur den einen SDM auf dem Modbus hast.
Konfig. aller notwendigen Eingaben am SDM über Tasten und am Adapter über die IP im Browser.
Konfig.- daten findest Du unter Einstellungen/ Wiki für SDM und Adapter.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... %C3%A4hler

VG
Zuletzt geändert von HSC am Di Sep 07, 2021 2:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten