Ja
openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Ok, da Du Laie bist, Vorsicht an den Messspitzen!!!
Rechte Hand mit Messspitze permanent auf die gr/gb PE- Klermmen rechts vom Zähler.
Dann fortlaufend mit 2. Messspitze in linker Hand von links nach rechts (Kl.1-4) am Zähler unten. Nicht oben, da Modbus im Weg...
Was wird auf den einzelnen Klemmen gemessen? VG
Rechte Hand mit Messspitze permanent auf die gr/gb PE- Klermmen rechts vom Zähler.
Dann fortlaufend mit 2. Messspitze in linker Hand von links nach rechts (Kl.1-4) am Zähler unten. Nicht oben, da Modbus im Weg...
Was wird auf den einzelnen Klemmen gemessen? VG
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Die unteren, korrekt?
230
230
230
0
230
230
230
0
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Ok, für mich sieht das i.O. aus. N ist rechts, wo er hingehört.
Ich übergebe an Kevin von openWB.....
VG
Ich übergebe an Kevin von openWB.....
VG
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Leute, wisst ihr was ihr tut?
Dieses ominöse Kingkraft-Messgerät habe ich kurz gegoogelt und keinerlei CAT-Einstufung gefunden. Siehe https://www.iv-krause.de/media/pdf/Kat ... CAT-IV.pdf. Man darf nur mit einem entsprechend zugelassenem Messgerät an die Verteilung. Da besteht Lebensgefahr wenn man nicht weiß was man tut!
Ich habe hier nichts zu sagen, wäre aber mit Aufforderungen mit so einem „Messgerät“ an der Verteilung zu messen sehr vorsichtig!
Dieses ominöse Kingkraft-Messgerät habe ich kurz gegoogelt und keinerlei CAT-Einstufung gefunden. Siehe https://www.iv-krause.de/media/pdf/Kat ... CAT-IV.pdf. Man darf nur mit einem entsprechend zugelassenem Messgerät an die Verteilung. Da besteht Lebensgefahr wenn man nicht weiß was man tut!
Ich habe hier nichts zu sagen, wäre aber mit Aufforderungen mit so einem „Messgerät“ an der Verteilung zu messen sehr vorsichtig!
6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, go-e charger mit Tesla Model 3
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Ich denke, wir können hier "die Kirche im Dorf" lassen. Es ging hier rein um eine Spannungs- "Dedektion".
1.) mit dieser Warnung:
Aber, danke für den Hinweis.
VG
1.) mit dieser Warnung:
und 2.) gibt es auch einen FI vor dem Zähler.Ok, da Du Laie bist, Vorsicht an den Messspitzen!!!
Rechte Hand mit Messspitze permanent auf die gr/gb PE- Klermmen rechts vom Zähler.
Dann fortlaufend mit 2. Messspitze in linker Hand von links nach rechts .....
Aber, danke für den Hinweis.
VG
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Danke an alle. Ich werde mich an den Support wenden.
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Der Zähler wurde durch OpenWB ausgetauscht. Er war tatsächlich defekt.