Hallo,
ein SDM630 läuft einwandfrei per Modbus an LP1 mit der EVSD DIN (Version 12), wird beides an den LP2 oder 3 konfiguriert klappt es nur mit der EVSD, nicht mit dem Zähler, die Konfiguration ist OK (v.1.5 sable), auch ein reboot half nicht.
SDM630 Modbus an LP2 o.LP3
Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3
Fehlermeldung?
Debug Daten?
Debug Daten?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3
Fehlermeldung gibt es keine, die Werte sind alle auf "0", ein debug log ist gesendet, Vorgehen war: die Addr. des SDM630 war in LP1 eingetragen: Werte wurden angezeigt, dann wurden diese Addr. in LP2 eingetragen, dabei bekam LP1 eine andere Addr.; reboot. In LP2 wurden keine Werte angezeigt.
Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3
Interessant bei deinen Debug Daten ist das das Log selber fehlt.
Davon ab, LP1 SDM ID 2, an LP2 dann 102.
Heißt du hast 2x SDM630?
Hast du die Kabel mal getauscht um den SDM auszuschließen?
Nicht das da etwas nicht stimmt oder die Config falsch ist.
Davon ab, LP1 SDM ID 2, an LP2 dann 102.
Heißt du hast 2x SDM630?
Hast du die Kabel mal getauscht um den SDM auszuschließen?
Nicht das da etwas nicht stimmt oder die Config falsch ist.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de