openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Amok83
Beiträge: 658
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von Amok83 »

Um zurück zum Thema zu kommen.
Ja genau so:
mattberlin hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 2:28 pm Oh je, dann muss ich also auf jeden Fall FI-los zur Garage und dort in der Unterverteilung je einen FI mit DC-Fehlererkennung für die zwei Ladepunkte und dann einen 3. FI für die Garagenelektrik vorsehen (lassen).
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
mattberlin
Beiträge: 89
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von mattberlin »

Guten Abend,

ich habe noch einmal eine Frage zum Loadsharing:

Was ist eigentlich für zwei Ladepunkte (z.B. bei der series2 Duo) der Einstellbereich für die maximale Summenleisung beider Ladepunkte?

VG
matt
Andi
Beiträge: 381
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von Andi »

Man kann (derzeit) 16 oder 32A einstellen, also 11 oder 22kW.
Amok83
Beiträge: 658
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von Amok83 »

Die Duo kann bis zu 44kW (2x22kW).
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
KrailPV
Beiträge: 151
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von KrailPV »

Ich möchte den Thread noch mal aufgreifen, da ich eine ähnliche Konstellation habe, Zuleitung mit 5 x 2,5 mm2 zur aktuellen WB.
Kann ich daran mit Loadsharing auch zwei openwb (zusammen 11kw) betreiben? Würde mir locker reichen, da war ich eigentlich nahezu immer mit PV lade.

Wie sieht die Verlegung aus mit der zweiten Wallbox im Detail:
Ich hätte jetzt vor meine erste Wallbox einen neuen Verteilerkasten gesetzt, mit sechs LSS und wäre von dort auf die beiden Wallboxen gegangen, in diesen dann jeweils die FI B.
Vom neuen Verteilerkasten wäre dann die bestehende Leitung zum Hauptverteiler gegangen.
Zuletzt geändert von KrailPV am Fr Jun 18, 2021 8:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von aiole »

3x 2,5mm2 (1p) oder 5x 2,5mm2 (3p)?
KrailPV
Beiträge: 151
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von KrailPV »

5x2,5mm2 (oben vertippt)
mattberlin
Beiträge: 89
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von mattberlin »

So, Ihr habt gewonnen:
Ich verlege nun 5x10 mm², dann kann ich auch beide Ladepunkte mit 11 kW parallel betreiben.

Sind weitere Kabel sinnvoll?
Wahrscheinlich werde ich noch ein LAN-Kabel ziehen.
Aber gibt es noch weiteres, das sinnvoll in Bezug auf die Wallbox?
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Beitrag von Jarry »

mattberlin hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 3:52 pm So, Ihr habt gewonnen:
Ich verlege nun 5x10 mm², dann kann ich auch beide Ladepunkte mit 11 kW parallel betreiben.

Sind weitere Kabel sinnvoll?
Wahrscheinlich werde ich noch ein LAN-Kabel ziehen.
Aber gibt es noch weiteres, das sinnvoll in Bezug auf die Wallbox?
Zwei oder besser vier Netzwerkkabel… haben ist besser als brauchen :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten