SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

A+ am SDM geht zu A am Stecker, B- am SDM geht zu B. Falls das Kabel kreuzen muss, ist falsch verdrahtet
IMG_5689.JPG
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von openWB »

Sorry, dann stimmt es. Bild oben falsch gedeutet.
Ground ist übrigens nicht nötig.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

Anbei nochmals meine Einstellungen von der Ersteinrichtung.
Im Gegensatz zu Euch, verwende ich eine eigene festgelegte IP. Ansonsten müssten doch alle Einstellungen gleich sein. Es sei denn, dem support @openWB fällt etwas auf.
Screenshot_2021-05-19 EE11(1).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(2).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(3).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(4).png
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

noch einmal vielen Dank!
Ich verwende auch eine statische IP, DHCP war aber bei mir OFF. Sonst sind alle Einstellungen ident. Zur Vorsicht wie bei Dir den DHCP auf ON, kein Unterschied.
Ich habe nun noch einmal aus Neugier Rx/Tx gekreuzt, keine Verbindung mehr zum EE11. Dann noch das Kabel getauscht (nur um einen Kabelbruch auszuschliessen), keine Veränderung.
Im 'Serial Port State' sehe ich dass bei mir Daten und Frames gesendet werden, es kommt aber nichts zurück. Vielleicht ist einfach der Zähler kaputt, was bleibt sonst noch?
vg, HG
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von okaegi »

Und zeigt er das Twlefonsymbol auf dem Display an ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

Ich vermute auch, dass der SDM eine Modbus- Macke hat.
VG
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

okaegi hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 7:54 pm Und zeigt er das Twlefonsymbol auf dem Display an ?
Gruss Oliver
nur ganz kurz beim Booten (neben allen anderen Symbolen), dann ist Ruhe (habe ihn ca. 5 min lang beobachtet. Nur die kleine rote LED blinkt ab und zu....
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

HSC hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 8:05 pm Ich vermute auch, dass der SDM eine Modbus- Macke hat.
VG
langsam glaube ich das auch! Habt ihr eigentlich die communications settings des Modbus Zähler angepasst? Bei mit stehen die auf Baud rate 9600, Parity none und stop bit 1
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von HSC »

Das ist richtig, dazwischen noch die 8 für Data Bit.
Mehr ist eigentlich nicht einzustellen.
VG
c53704
Beiträge: 72
Registriert: Di Mär 17, 2020 5:54 pm

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Beitrag von c53704 »

ja, hab ich auch!
Es wird mir wahrscheinlich nur mehr der Support mit einem Austauschzähler weiterhelfen können....
schönen Abend noch und vielen Dank!
Antworten