Anschluss und Anzeige EV-Kit

derwohat
Beiträge: 51
Registriert: Di Aug 04, 2020 3:31 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von derwohat »

Bezieht denn die EVU ihre IP per DHCP oder ist sie fest? Fest wäre ja seltsam.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Nein, IP ist fest hinterlegt für ein openWB- Subnetz.
Dort könnte das Problem vermutlich liegen.
ID 115 passt also...

Hast Du den Debug- Mode auf 2 geändert?
VG
derwohat
Beiträge: 51
Registriert: Di Aug 04, 2020 3:31 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von derwohat »

Ja, Debug Mode ist auf 2.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Ein Versuch noch:

Bitte mal im EVU- Modul die IP auf 192.168.193.13 umstellen, sonst nichts ändern und speichern.

Ändert sich irgendwas im Log?
VG
hhoefling
Beiträge: 629
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von hhoefling »

Hm....
2022-09-02 12:31:32: PID: 2032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /
2022-09-02 12:31:06: at_reboot: 2022-09-02 12:31:06: boot done :-)

Dazwischen müste mindestens ein Durchlauf von regel.sh liegen.

Crontab wurde erweitert?
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
derwohat
Beiträge: 51
Registriert: Di Aug 04, 2020 3:31 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von derwohat »

So wie ich das sehe, hat sich nichts verändert.

Code: Alles auswählen

2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 359 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: current ip: 192.168.0.103 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220902.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:07:35: at_reboot: 2022-09-02 13:07:35: boot done :-)
derwohat
Beiträge: 51
Registriert: Di Aug 04, 2020 3:31 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von derwohat »

Crontab wurde erweitert und sieht so aus:

Code: Alles auswählen

1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****/var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
hhoefling
Beiträge: 629
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von hhoefling »

Wenn die Cronjobs laufen (alle 10 Sekunden) und Debug=2 ist dann
MUSS dort wesendlich mehr stehen.

2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at
2022-09-02 13:07:35: at_reboot: 2022-09-02 13:07:35: boot done :-)

Das sind immerhin fast drei Minuten in denen NICHTS gelogged ist.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
derwohat
Beiträge: 51
Registriert: Di Aug 04, 2020 3:31 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von derwohat »

Hängt es evtl. damit zusammen, daß die openWB nach dem Speichern von Änderungen nicht mehr auf der Übersichtsseite landet, sondern hängen bleibt? Woran kann das liegen? Vielleicht nochmal neu aufsetzen?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Worauf ist die openWB- Software installiert?
Bei Eigen auf Raspi ggf. dort ein Fehler drin?

Ansonsten sehe ich 2 mögliche Ursachen:
1. das Firmen- NW blockiert oder
2. der Netzwerkadapter hat ne Macke.
Ich tippe auf 1.

Wenn Du auf den openWB- Support für das Kit verzichten möchtest, wäre die Lösung den Netzwerkadapter PE11 zu resetten und auf DHCP umzustellen.
Alle weiteren Einstellungen im PE11 findest Du hier:
viewtopic.php?p=70593#p70593
VG
Antworten