Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Smove
Beiträge: 234
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Smove »

openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
sind 10mm2 und sollte damit ausreichen. Danke Dir!
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
luxtra
Beiträge: 140
Registriert: Sa Jun 20, 2020 2:20 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von luxtra »

openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Smove
Beiträge: 234
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Smove »

luxtra hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:

Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A

—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
Jarry
Beiträge: 1501
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

Smove hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
luxtra hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:

Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A

—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Der der LS = Leitungsschutz ist, muss dieser für die gewählte Zuleitung angepasst werden. Nur Zweitranging für das verbaute Betriebsmittel. Da alle openWB intern für 32A ausgelegt sind, passt also ein 32A LS sofern die Zuleitung (Leitungslänge, Schleifenimpedanz, Verlegeart...) es hergibt.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
luxtra
Beiträge: 140
Registriert: Sa Jun 20, 2020 2:20 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von luxtra »

Smove hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
luxtra hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:

Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A

—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Ich denke ich habe dich schon richtig verstanden, aber du wolltest die Installation doch so haben, dass du ohne weitere Arbeiten an der Installation auf 22kW gehen kannst, oder habe ich das falsch verstanden?

Dann wäre a) ja keine gute Option, da dann doch nochmal der Elektriker ran muss. Und somit fällt dann doch c) auch weg.
nevs77
Beiträge: 131
Registriert: Do Dez 03, 2020 11:20 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von nevs77 »

Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Jarry
Beiträge: 1501
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

nevs77 hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 11:15 pm Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Je nach Verlegeart sind 32A bei 5x6qmm nicht zulässig
Kommt also drauf an!

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Smove
Beiträge: 234
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Smove »

Danke @luxtra und Jarry.

Hätte noch eine weitere Frage an Euch Elektriker:
Wenn ich an jeder Wallbox eines meiner Fahrzeuge lade, ergibt sich der Fall dass jeweils nur Phase 1 und Phase 2 benutzt werden würden, da sowohl eUp als auch Q7PHEV nur 2p Lader haben.
Um Schieflast zu vermeiden —> ist es sinnvoll und erlaubt bei der 2.Wallbox L1 und L3 zu tauschen?

Danke Euch fürs Erklären.


Viele Grüße
Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von openWB »

Um Schieflast zu vermeiden —> ist es sinnvoll und erlaubt bei der 2.Wallbox L1 und L3 zu tauschen?
Phasenrotierender Anschluss ist nicht nur erlaubt sondern sogar Vorgabe.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
dan11hh
Beiträge: 240
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von dan11hh »

Meine 2 OpenWBs sind nun installiert, zumindest auf WB Seite. Ich habe zwei jeweils 20Meter lange 5x6mm2 Kabel liegen (plus 2x LAN natürlich) und habe dem Elektriker schon mal zwei 3x16A LS für den Verteilerkasten besorgt, damit er, wenn in den nächsten Tagen meine PV installiert, die WBs gleich mit anklemmen kann.

Jetzt meine Fragen:

1.
Der der LS = Leitungsschutz ist, muss dieser für die gewählte Zuleitung angepasst werden. Nur Zweitranging für das verbaute Betriebsmittel. Da alle openWB intern für 32A ausgelegt sind, passt also ein 32A LS sofern die Zuleitung (Leitungslänge, Schleifenimpedanz, Verlegeart...) es hergibt.
Hätte ich gleich lieber 32A nehmen sollen? Ich denke mit 11KW komme ich erstmal hin. Noch laufen die oWBs ja sowieso mit 11KW max.

2.
Phasenrotierender Anschluss ist nicht nur erlaubt sondern sogar Vorgabe.
Ich konnte aus der Anleitung mit phasenrotierend nicht soviel anfangen, war mir zwar klar, was ungefähr gemeint ist, aber ich habe jetzt einfach alles nach "rechts" geschoben. Also bei Box1 ist: L1, L2, L3 Box2: L3, L1, L2.

Das sollte auch passen, oder?
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,