Maximalstromstärke

Antworten
Flyingbus747
Beiträge: 31
Registriert: Mi Apr 15, 2020 1:57 pm

Maximalstromstärke

Beitrag von Flyingbus747 »

Moin zusammen,

laut Einstellungen ist die Maximalstromstärke wie folgt definiert:

"Paramter in Ampere [A] für den maximalen Strom in allen Lademodi. Definiert den maximalen Ladestrom an den Ladepunkten. Der größte einstellbare Wert liegt aus technischen Gründen bei 32 A."

Frage: kann ich, sofern die Installation das hergibt, unsere ZOE 1-phasig bis 32A laden ?? also max. Leistung 7,36 kW ?
Auch mit der 11kW Version der WB?

Da wir ohnehin nur mit PV- Überschuss laden, haben wir nur Phase 1 eingeschaltet, stellt für uns die einfachste Lösung dar!

Gruß
Frank
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von openWB »

Frage: kann ich, sofern die Installation das hergibt, unsere ZOE 1-phasig bis 32A laden ?? also max. Leistung 7,36 kW ?
Ja.
Auch mit der 11kW Version der WB?
Nein, diese ist auf 16A (3 Phasen * 16A = ca. 11kW) begrenzt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Flyingbus747
Beiträge: 31
Registriert: Mi Apr 15, 2020 1:57 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von Flyingbus747 »

Nein, diese ist auf 16A (3 Phasen * 16A = ca. 11kW) begrenzt.
Aber die verbaute Hardware kann bis 22kW, korrekt? Das Limit ist eine reine Softwarebegrenzung, oder?

Gibt es eine Möglichkeit für das 1-phasige Laden die max. Stromstärke hochzustellen?
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von openWB »

Aber die verbaute Hardware kann bis 22kW, korrekt? Das Limit ist eine reine Softwarebegrenzung, oder?
Ja.
Gibt es eine Möglichkeit für das 1-phasige Laden die max. Stromstärke hochzustellen?
Das geht dreiphasig dann auch.
Was würde es für einen Sinn ergeben?
Wenn die Zuleitung das kann, spricht ja nichts dagegen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Flyingbus747
Beiträge: 31
Registriert: Mi Apr 15, 2020 1:57 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von Flyingbus747 »

Dank für die Info!

Habe versuchsweise die "Übergreifende Ladeeinstellungen" auf 20A hochgesetzt,
es ergab keinerlei Änderung bei der Ladeleistung, d.h. intern weiss die WB dass sie eine "11KW"- Version ist,
obgleich Sie bei den Ladeparametern "20A" angezeigt hat...

w.z.b.w.

Frank
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von LutzB »

Das EVSE-Modul ist bei der Auslieferung entsprechend konfiguriert worden und erlaubt nicht mehr als 16A. Der Support kann Dir das aber umkonfigurieren.
Bob Barker
Beiträge: 3
Registriert: Mo Nov 23, 2020 3:48 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von Bob Barker »

openWB hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 10:01 am Das geht dreiphasig dann auch.
Was würde es für einen Sinn ergeben?
Wenn die Zuleitung das kann, spricht ja nichts dagegen.
das würde doch Sinn machen, wenn das Auto nur 1-phasig laden kann und die Box wegen der KfW Förderung auf Max. 11kw gedrosselt sein muss, ich aber mit der vollen 1-phasig Leistung laden will (und nicht 1-phasig auf 16A beschränkt sein will.)

...oder habe ich da einen Denkfehler.... :?:
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Maximalstromstärke

Beitrag von aiole »

Dein Denkfehler ist, dass MIT KfW-Förderung nur 11kW 3-phasig - sprich max. 16A je Phase zulässig sind. Du darfst die 11kW nicht einfach auf eine Phase "umverteilen".

Das Ansinnen der KfW ist
# moderate Ladeleistung (11kW) und
# gleichmäßige Netzlast (11kW verteilt auf 3p)
Antworten