Seite 1 von 1

Zusammenbrauabweichung 22kW Bausatz - 5V u GND1 an EVSE?

Verfasst: So Jan 13, 2019 12:44 pm
von steichris
Hallo lieben Gemeinde,

ich habe den 22kW Bausatz im November 2018 bestellt und von einem befreundeten Elektriker zusammenbauen lassen.
Eine Frage ergibt sich:

Das Bild auf der Shop Webseite zeigt:
22kWWebseitenbild.PNG
22kWWebseitenbild.PNG (1.48 MiB) 3653 mal betrachtet
Der beigelegte Schaltplan sagt:
Gelieferte_Schaltplan_kein5VukeinGND1angeschlossen.png
(2.38 MiB) 994-mal heruntergeladen
Und zusammengebaut ist es jetzt so:
LieferungundAufbau_5V_GND1_OFFEN.png
(4.18 MiB) 994-mal heruntergeladen
Ist das in Ordnung daß neben dem "A" und "B" Anschluß des RS485 nichts mehr angeschlossen sein soll?

LG Chris

Re: Zusammenbrauabweichung 22kW Bausatz - 5V u GND1 an EVSE?

Verfasst: So Jan 13, 2019 12:58 pm
von openWB
Hallo,

Kurzfassung:
Ja!
Auf der Unterseite der EVSE wird nur Modbus A / B angeschlossen, sonst nichts.

Langfassung:
Die EVSE kann in mehreren Varianten betrieben werden.
Unter anderem bietet sie einen 5V als auch GND zur Versorgung von Kleinst!verbrauchern im mA Bereich.
Ich empfehle grundsätzlich diese nicht zu nutzen.
Ebenso kann die EVSE DIN auch mit Analog Signalen angesteuert werden.
Hierfür ist dann der rechte 4-polige Stecker zu nutzen.

Das Bild im Shop ist (mit EVSE WB) nicht mehr aktuell. Ich habe es mal rausgenommen und werde es bei Zeiten durch ein passendes ersetzen.

Re: Zusammenbrauabweichung 22kW Bausatz - 5V u GND1 an EVSE?

Verfasst: So Jan 13, 2019 5:42 pm
von Jarry
Schliess bloß nciht das 5V Netzteil an diese beiden Klemmen an......
In geistiger Umnachtung, habe ich damit 2 EVSE DIN und mindestens einen USB-ModBus Konverter gegrillt.....