Parameter für SDM120 als Verbraucher

Antworten
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von Thomas »

Hallo,
auf welche Parameter muss der Zähler eingestellt werden:
ID: von ...bis...
Baud:
Stop:
Parity:

Gibt es Abweichungen von Verbraucher 1 und 2? Können an den jew. RS485 Bus auch SDM630 Zähler und EVSE Modbus Module angeschlossen werden?
aiole
Beiträge: 6870
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von aiole »

Baud: 9600
Stop: 1
Parity: none

VG aiole
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von Thomas »

Danke, trotzdem zeigt er nichts an, owbohl er direkt neben den EVU Zähler (SDM630 ) hängt. Ist die ID Einstellung (naürlich beide richtig eingestellt, gemeint ist die Region, z.B. > 200 oder > 100 o.ä.) entscheidend?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7959
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von openWB »

Bitte mal Debug Daten senden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von Thomas »

Leider werden nach wie vor 0 Werte angezeigt (aktuelle openWB Version 1.8.011Nightly ), auch an 2 unterschiedlichen Adaptern (..usb0 und ... usb1). Sind hier ID Bereche wichtig? 9600 baud 8n1 ist eingestellt.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7959
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher

Beitrag von openWB »

Der ID Bereich ist nicht wichtig in dem Fall.
Bitte Debug Daten senden inkl Erklärung wie es angeschlossen ist
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten