EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Antworten
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Beitrag von Thomas »

Obwohl alles nach Plan eingestellt ist klappts nicht, unterstützt evtl. das Modul dies nicht?
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Beitrag von Thomas »

Beim EVU Module sit folgedes eingetragen, leider funktioniert die Abfrage nicht, gleiches an einem LP - Zähler zum Test läuft, zudem ist im Hilfetext es 2 deutig, was bei SOURCE nun eingetragen werden muss.:
Strombezugsmodul SDM630
SDM Zähler EVU Source /dev/virtualcom0

Gültige Werte /dev/ttyUSBx, /dev/virtualcomx. Das "x" steht für den Adapter. Dies kann 0,1,2, usw sein. Serieller Port an dem der SDM angeschlossen ist.
ID 151

Gültige Werte 1-254. Modbus ID des SDM. Getestet sind SDM230 & SDM630v2.

RS485/Lan-Konverter IP Adresse 10.0.0.99
Gültige Werte IP Adresse im Format: 192.168.0.12
IP Adresse des Modbus/Lan Konverter. Ist die Source "virtualcomX" wird automatisch ein Lan Konverter genutzt.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7990
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Beitrag von openWB »

Wenn du als Ladepunktleistungsmodul openWB Satellit wählst und dann die IP & ID einträgst, klappt das?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Beitrag von Thomas »

Ja. Zum Test war eingetragen:
LP5:
openwb sat.
Ladeleistung IP Adresse : 10.0.0.99
Ladeleistung: 151

und die Leistung wurde dort angezeigt!