Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von Jarry »

rirama hat geschrieben: So Mai 08, 2022 6:21 pm ...und welche einphasige Ladestärke ist nun ohne andersweitige Rücksprache mit dem Netzbetreiber erlaubt? 20A?
Streng genommen ist die Ladeleistung völlig egal.. einzig die Ströme direkt am Netzübergabepunkt ist ausschlaggebend.
Aber was ich von dem Thema halte, werde ich hier nicht näher ausbreiten :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

rirama hat geschrieben: So Mai 08, 2022 4:47 pm PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
17KWP als ~5,6KW je Phase also ~24A je Phase.

Also, ohne Hausverbrauch,
-24A -24A -24A wenn 17 KW eingespeist werden.
Schieflast =0

Mit PKW 7.3KW eInphasig ~20A wird das zu
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Also alles Palletti. (Darfst nur nix im Haus verbrauchen)
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von LutzB »

Oder auf den anderen beiden Phasen auch große Verbraucher laufen lassen. Dann geht auch mehr. :D
rirama
Beiträge: 23
Registriert: Sa Aug 21, 2021 7:57 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von rirama »

hhoefling hat geschrieben: So Mai 08, 2022 6:43 pm
rirama hat geschrieben: So Mai 08, 2022 4:47 pm PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
17KWP als ~5,6KW je Phase also ~24A je Phase.

Also, ohne Hausverbrauch,
-24A -24A -24A wenn 17 KW eingespeist werden.
Schieflast =0

Mit PKW 7.3KW eInphasig ~20A wird das zu
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Also alles Palletti. (Darfst nur nix im Haus verbrauchen)
Sind 7,3KW einphasig nicht 32A?
Dann wäre die Rechnung doch
-24A -24A +8 und damit eine Schieflast von 32A???
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

ja richtig.
Also doch nicht so gut.
3 Phasig mit 11KW währe aber voll Ok.
Dann kann das Haus mit seinen Unsymetrischen Verbrauch noch die vollen 20A Schieflast zusätzlich produzieren.
So ist das ganze mit den 11KW Boxen gemeint.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von LutzB »

Unschön wird es mit einphasigen WR oder Speichern. Wenn da nicht penibel auf einen sinnvollen Anschluss im Haus geachtet wird, darfst Du unter Berücksichtigung von max. 20A Schieflast im schlimmsten Fall nur mit 10A einphasig laden, da der Speicher die Ladeleistung auf einer anderen Phase ausgleicht.
rirama
Beiträge: 23
Registriert: Sa Aug 21, 2021 7:57 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von rirama »

ich hab einen 3phasigen WR von Solaredge (SE16K) und keinen Speicher.
Amok83
Beiträge: 658
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von Amok83 »

Solange 3phasige Wechselrichter verbaut sind, ergeben sich keine weiteren Spielräume für Schieflast nur aufgrund der PV-Anlage.
Die Überlegungen machen nur sinn bei z.B. einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase und/oder jeweils größeren Verbrauchern auf den anderen beiden Phasen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
hhoefling
Beiträge: 627
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

Ne, genau das "einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase" ist ja kein Problem der Schieflast

Wenn ich 10A aus dem WR beziehe und die direkt in Auto einpfasig weitereiche habe ich auf dem EVU Übergabepukt keine Schieflast da ja dort der Strom 0A beträgt. Der Dreiphasige würde auf den beiden anderen Phasen mit einspeisen, und das erzeugt dann Schieflast.
gruss
Heinz

6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von Gero »

…aber wenn der 1p-WR auf einer anderen Phase als die Wallbox hängt wird‘s besonders Schieflastig.

Wer bemommt sowas denn überhaupt mit, hinter dem EVU-Punkt? Selbst wenn da einer messen würde, ginge das ja nur, wenn alle Häuser mit einem eigenen Kabel in die Trafostation liefen. Was sie ja aus Kostengründen vermutlich nicht tun.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion