Ok, das sieht schon mal sehr gut aus! Vielen Dank.
Bei meter hatte noch ein s gefehlt und der senkrechte musste weggelassen werden.

WR URL: http://DeineShellyIP/status
Json Abfrage für Watt: .meters[0].power

Unter folgenden Einstellungen funktioniert der 1pm schonmal im Graph. (Wenn alles läuft, teste ich auch mal den PlugS mit diesen Einstellungen.)
PV- Modul_Json Abfrage_mit Shelly 1pm.png
Leider wird auf der Statusseite unter PV 2 weiterhin 0 W angezeigt, die Gesammtsumme enthält auch nur PV 1.
Status PV.png
Ich hatte nur zufällig im Graph gesehen, dass je nach Eingabe die PV- Leistung sprunghaft angestiegen und abgefallen ist.
Screenshot_2021-05-08 openWB.png
Hast Du zum Status noch eine Idee?
VG
derNeueDet
Beiträge: 4196
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Ich schau mir das noch mal an. Hab aber jetzt gerade keine Zeit mehr. Meine Frau braucht mich auch mal ;)
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

Ja, alles gut! Ich habe auch noch anderes zu erledigen.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

Det, vielen Dank für die Unterstützung.
Der Status funktioniert doch, der richtige Wert ist da! Ich hatte vergessen, zwischendurch mal zu aktualisieren. :roll:
Wenn ich auch die PlugS erfolgreich getestet habe, würde ich alles für's Wiki bereitstellen, falls bis dahin noch nicht vorhanden.
VG und schönes WE
derNeueDet
Beiträge: 4196
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

👍🏻👍🏻
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

😀
Hast wohl mal heimlich in der Nacht Daumen kopiert? 🤣
derNeueDet
Beiträge: 4196
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Ja, hab aber nur linke Daumen gefunden 🤣
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

:lol:
Ich habe eben mal die Json- Zeilen des 1pm mit denen der PlugS verglichen und habe keine Unterschiede in der Verarbeitung, sprich in den Bezeichnern gefunden.
Also theoretisch sollte es auch direkt mit der PlugS funktionieren. Muss dann mal meinen Gefrierschrank als PV betreiben....
VG
derNeueDet
Beiträge: 4196
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Ja die status URL ist wohl identisch, von daher sollte das immer funktionieren.

Beim Plug S gibt es auch die direkte URL /meter/0
Ich hab auch nen pm1 im Keller liegen, aber noch nocht angeschlossen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

Meine weiteren Gedanken wären, dass dann auch der 3em hoffentlich gleich auszulesen ist und auch über diesen die Funktion, dann sogar 3-phasig, möglich wäre.
Ein Bekannter hat einen vor seiner WP. Mit ihm könnte ich dann testen....
VG
Antworten